20.02.2012, 10:04 | #1 | |
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления?
Казань
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 29198
|
|
||||
Проектировщик КМ КМД Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 193
|
обычно сендвич панели крепятся саморезами к стеновым прогонам, а при лекгосбрасываемой конструкции крепить нужно их саморезом к уголку, который в свою очередь крепится к стеновому прогону через тонкие заклепки (вот заклепки на силу взрыва и считать надо, только еще про ветер не забыть)
__________________
-Сделал проект?:mad: -Нет!!!А когда надо?:eek: -Вчера!!!:aggressive: |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
где то на сайте производителей находил расчет креплений для легкосбрасываемой кровли. Экспертизу вполне удовлетворило. Че то там вполовину меньше саморезов было примерно чем по технологии. Ну и с краю не ставить условие чтобы за свесы не выдрало.
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79
|
А как складывается судьба панели после взрыва? Например взрыв на отметке +10.000, панель вылетает и летит вниз кому то на голову. Можно ли панель сделать в виде клапана, то есть приделать петли или еще каким нибудь образом заставить остаться на своей отметке после взрыва?
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
А почему боковые стеновые панели???
Ведь в СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001. Производственные здания". 5.10 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать одинарное остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий с кровлей из стальных, алюминиевых, асбестоцементных и битумных волнистых листов, из гибкой черепицы, металлочерепицы, асбестоцементных и сланцевых плиток и эффективного негорючего утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б. Примечания 1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5*мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 *. Армированное стекло, стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся. 2 Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая. 3 Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7*кПа. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик(мостовик) Регистрация: 03.06.2005
Барнаул
Сообщений: 58
|
Информацию по данной теме можно почитать здесь http://mir.webservis.ru/
также есть статья по данной теме в журнале Пожаровзрывобезопасность №2 за 2010 год |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79
|
Гораздо проще, но кто будет платить за отопление? Площадь окон ведь получается приличная, да еще не стеклопакет, а в одно стекло.
Обратите внимание на отличие украинского СНиП 2.09.02-91: 2.42. В помещениях категорий АиБследует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 — помещения категории Б. Пункт 2.42. Примітку 1 доповнити третім реченням: "Остекление окон должно быть одинарным". Примечания: 1. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится. 2. Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая. 3. Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2). Последний раз редактировалось leninV, 28.01.2014 в 12:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2011
Казань
Сообщений: 17
|
У меня по технологии требовалась малая площадь остекления. А использовать легкосбрасываемую кровлю опасно по мне так. Как она будет вести себя в зимний период, когда будет лежать снег.
Когда делал диплом находил узел, не помню уже в какой книге. Там были не сэндвич стены,а асбестоцементные что ли. панель грубо 3м на 1. 3м горизонтальный размер. И вот поверху были петли. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик(мостовик) Регистрация: 03.06.2005
Барнаул
Сообщений: 58
|
Цитата:
ЗЫ для Казани кстати снег нормативный только 1,648 кПа |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2013
Барнаул
Сообщений: 120
|
Есть еще вариант применения в качестве ЛСК оконных блоков. То есть в случае взрыва стекла не разбиваются, а вылетают целиком рамы. Это позволяет заметно увеличить площадь ЛСК и применить стеклопакеты. Крепление тоже на срезающихся заклепках как в посте №2. Экспертиза промбезопасности такое решение пропускала.
Чтоб окно никого не пришибло крепим его стальными тросами и оно вылетает и повисает на них. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2008
Сообщений: 174
|
Для ознакомления и посмотреть примеры расчета также можно в "Пилюгин Л. П. Обеспечение взрывоустойчивости зданий с помощью предохранительных конструкций. 2000" http://dwg.ru/dnl/11554, а так эта тема не сильно развита в части обеспечения нормативов. В нормативах написано, что должны предусматриваться, а как считать это только в книгах и старых пособиях, еще можно посмотреть "Годжелло, М.Г. Расчет площади легкосбрасывемых конструкций для зданий и сооружений взрывоопасных производств Издательство: М.: Стройиздат, 48 страниц; 1981 г., "СН 502-77 Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций. Госстрой СССР"http://www.aso33.ru/download/85/, Орлов Г.Г. Легкосбрасываемые конструкции для взрывозащиты промышленных зданий, М.: Стройиздат, 1987 http://dwg.ru/dnl/6208, ПОСОБИЕ по обследованию и проектированию зданийи сооружений, подверженных воздействию взрывных нагрузок Москва, 2000 г. http://www.twirpx.com/file/270991/.
Можно попробовать обратиться в Научно-технический центр «Взрывоустойчивость». |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Легкосбрасываемые кровельные сэндвич панели возможно? | netnigde | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.10.2012 14:18 |
Необходимы узлы крепления подвесных путей | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.12.2008 15:02 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |