Как определить необходимость усиления базы металлической колонны под оборудование, для передачи равномерной нагрузки на пол
inasik
 
Регистрация: 09.04.2013
Сообщений: 4

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста...у нас есть одноэтажное промышленное здание с существующими полами из сталефибробетона. Пол расчитан на нагрузку 9т/м2, необходимо установить металическую колонну с площадью опоры 320х320мм. Нагрузка на опору составляет 3,2т. Вопрос: проходим ли мы по допустимым нагрузкам, если нет, то какую металлическую пластину (ДхШхВ) надо подложить под колонну, чтобы уложиться по нагрузкам. Скорей всего мет. пластина нас не спасет...надо базу рассчитывать под колонну? Если да...то какую лучше. Спасибо. Колонну мы устанавливаем под оборудование.
Просмотров: 1698
 
Непрочитано 27.02.2015, 09:35
#2
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


A=3.2т / 9т/м2 =0,36м2 => Сторона квадрата sqrt(0.36)=0.6м
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2015, 10:10
#3
inasik


 
Регистрация: 09.04.2013
Сообщений: 4


А остальные размеры определять каким расчетом? На продавливания? Я имею ввиду толщину или высоту пластину?
inasik вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 10:11
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


открываете учебник по МК и смотрите рачет баз колонн
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 10:31
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


нагрузку переведите в т/м2
3,2т/(0,32мх0,32м)=31,25т/м2
У вас 9т/м2
Значит выполните обратную задачу, как описал Krieger .
Либо посчитайте как посоветовал Бармаглотище , используя СП16.13330.2011 п.8.6.1
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 11:10
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


в любом случае все сведется к определению толщины плиты. Так что без учебника не обойтись.
И не обязательно СП. Достаточно именно учебника по МК. Например, Васильева
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2015, 11:16
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И не обязательно СП. Достаточно именно учебника по МК. Например, Васильева
согласен, но и где прописано в нормативе тоже знать обязательно, хотя учебник лучше тем, что там с примерами.
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить необходимость усиления базы металлической колонны под оборудование, для передачи равномерной нагрузки на пол

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Способ усиления базы колонны Xenud Железобетонные конструкции 1 25.03.2014 14:56
Расчет базы наклонной металлической колонны Vlad_zub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.07.2009 17:08
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38