Какую принять защита от коррозии стали в помещении при отсутствии агрессии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.11.2016, 10:36 #1
Какую принять защита от коррозии стали в помещении при отсутствии агрессии?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406

Подскажите, на основании какого пункта СП 28 необходима защита стали в помещении при отсутствии агрессии? Что-то я запутался. Спасибо.
Просмотров: 5199
 
Непрочитано 03.11.2016, 11:16
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
защита стали в помещении при отсутствии агрессии?
В вакууме конструкция стоит?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2016, 11:50
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


По стали.
В сухом помещении ГФ-021 2 слоя + ПФ-115 2 слоя.
Во влажном помещении (с мокрым ТХ процессом) более прочные ЭП... и т.п. Но это я голословно, тут могу налажать. Не смотрел СП.
Разница по цена примерно в 3 раза дороже второе сразу. Но если налажать, то дело закончится бесконечным перекрашиваением и в итоге всё равно более дорогая краска.

По факту при продаже оптовых объёмов инженеры при заводах иногда могут помочь подобрать слои и покрытие. Но, как правило, они ложат на покупателей. На меня так несколько раз ложили, но я не покупал а просто спрашивал.

В сложных случаях подбор покрытия - это НИР для НИИ.

В принципе, в сухом помещении по факту и неокрашенная конструкция будет стоять, скорость коррозии будет стремиться к 0. Иногда. А иногда наоборот. Но нормы есть нормы.

Окраска
34. Окраску конструкций вести согласно СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии.
35. Зона влажности по СП 131.13330.2012 - влажная, группа газов А по СП 28.13330.2012, степень агрессивного воздействия среды на металлические конструкции на открытом воздухе - среднеагрессивная.
Для стальных конструкций на открытом воздухе группа лакокрасочного покрытия и общая толщина лакокрасочного покрытия, включая грунтовку II - 160 мкм. На сварных швах толщина покрытий должна быть увеличена на 30 мкм.
Для конструкций на открытом воздухе принимается краска - грунт-эмаль ХВ-0278.
36. Основные конструкции защищаются огнезащитной краской. Окраска всех неоговоренных отдельно конструкций - грунт-эмалью ХВ-0278 толщиной 110 мкм (4 слоя, общий расход 0,8 кг/кв.м) по грунтовке ХВ-0278 толщиной 50 мкм (2 слоя, общий расход 0,35 кг/кв.м). Эмали ХВ разбавляются растворителем Р4, растворитель уточнить по фактически выбранной краске дабы не испортить краску.
Допускается замена окраски на другую с теми же свойствами без согласования с проектной организацией с сохранением толщины покрытия.
Например для вспомогательных конструкций допускается замена на эмаль ХВ-124 по грунтовке ВЛ-02; эмаль ХВ-785 по грунтовке ХС-010, ХС-059, ХС-068; эмаль ХВ-16 по грунтовке ВЛ-02.
Окраска наружных стальных конструкций на открытом воздухе при помощи ПФ-115 в Ленинградской области западнее г. Кировск не допускается (влажная зона, среднеагрессивная среда).
37. Внешний вид покрытия должен соответствовать V классу покрытия по ГОСТ 9.032-74.
38. Рекомендуется нанесение покрытия при помощи пневматического распыления.
39. Все поверхности перед окраской подготовить к окраске по ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС.
Для степени окисления поверхности стальных конструкций С (поверхность стали с отставшей в результате коррозии прокатной окалиной, или с которой окалина была удалена; на поверхности при визуальном осмотре наблюдаются отдельные питтинги)
Степень очистки поверхности металлических изделий от окалины и ржавчины - 2 степень (при осмотре невооруженным глазом не обнаружены окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и другие неметаллические слои. Механизированная очистка (вращающимися щетками, с использованием шлифовальных шкурок и др.)).
Степень обезжиривания - 2 степень. Следы масел и жира устраняют с поверхности растворителем (уайт-спиритом, ксилолом) или мойкой щелочным раствором. Для обезжиривания, в основном, применяется способ протирки поверхности ветошью или волосяными щетками, смоченными указанными составами.
Подготовку поверхности и хранение обработанных изделий проводят в помещении и на открытом воздухе при температуре окружающей среды не ниже 5 °С. Температура стальной поверхности, прошедшей подготовку поверхности к окрашиванию, должна быть на 3 °С выше точки росы.
После подготовки поверхности изделия незамедлительно окрашивают. При необходимости хранение изделий после подготовки поверхности проводят при условиях, исключающих загрязнение поверхности и коррозию. Сроки хранения:
- при отсутствии неметаллических неорганических покрытий (фосфатного, хроматного и др.) - не более 16 ч;
- при наличии неметаллических неорганических покрытий - не более 72 ч для изделий, окрашиваемых жидкими лакокрасочными материалами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2020, 10:45
#4
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Господа.
Требуется окрасить стальные конструкции, которые находятся внутри отапливаемого помещения с неагрессивной средой.
Смотрим табл Ц6 в СП 28.13330.2017. Там указано, что требуются Лакокрасочные покрытия группы I (таблица Ц.7).
Но в примечаниях к табл Ц6 сказано: Для сред с неагрессивной степенью воздействия толщину слоя лакокрасочного покрытия следует устанавливать по нормативным документам.

Вопросы:
1. Какие нормативные документы нужно смотреть для подбора краски в неагрессивной среде?
2. Какую грунтовку и краску лучше подобрать из условия минимальной стоимости?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2021, 09:14
#5
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Чем заменить грунтовку ГФ-021?
Не проходит по расчетной температуре.
ГФ-021 до минус 45, а у меня расчетная минус 49
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2021, 10:15
#6
B@tman


 
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Чем заменить грунтовку ГФ-021?
Не проходит по расчетной температуре.
ГФ-021 до минус 45, а у меня расчетная минус 49
ГФ-017
B@tman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какую принять защита от коррозии стали в помещении при отсутствии агрессии?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли контур заземления защитить от контактной коррозии в соединении стали с алюминием? deviser Металлические конструкции 36 04.10.2016 12:08
Нагрузка на подпорную стену. Грузовик подъехал вплотную. Какую принять? SergKA Конструкции зданий и сооружений 22 26.03.2013 06:42
ГОСТ 31384-2008 Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии (СКАН). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.08.2011 18:22
Защита кладочной сетки от коррозии Альберт Конструкции зданий и сооружений 12 22.05.2008 09:32
Какую нагрузку принять на летний тент?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 13.12.2006 17:31