| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.11.2011, 00:22 | #1 | |
Конструкции крыш с теплым чердаком для многоэтажных зданий.
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283
|
||
Просмотров: 7889
|
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
КБ имени А.А. Якушева, НИИСФ (НИИстройфизики)
Если пишете "пирог", то лучше бы писать его снизу вверх (читая сверху): "броня" -ГИ ковер (4 слоя рубероида) -стяжка из ц/п раствора -утеплитель по расчету -пароизоляция (рулонная, 2 слоя рубероида на мастике) -плита покрытия Пароизоляция уж слишком серьёзная (ну, мне так кажется) |
|||
|
||||
спасибо за рекомендацию, там очень даже есть, чего почитать. Вот по конструкции нашел пример. Почти все схоже, единственное - не нашел пароизоляции (хоть какой) и стяжки перед укладкой утеплителя.
Ну с пароизоляцией более менее ясно, я думаю что ее стоит положить. А вот со стяжкой под утеплитель сомневаюсь. С одной стороны стяжка выровняет поверхность и заделает стыки, ну и не даст если что протечь мастике (ну если пароизоляцию с ней делать). Дак вот не будет ли ошибкой сделать такую стяжку. |
||||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Посыпка гравием (зерна 5-10 мм), втопленным в битумную мастику
Два слоя гидроизоляции Выравнивающая стяжка из ц.п. раствора М100 - 20 мм Керамзитобетон (керамзит. гравий) по уклону - 30-200 (или больше) мм Армированая стяжка из ц.п.раствора - 40-60 мм Утеплитетль - толщ. по расчету Пароизоляция Ж. б. плита |
|||
|
||||
Хм, тут возник еще такой вопрос.
Делаю теплотехнический расчет чердачного перекрытия по СНиП 23.02.2003 Определение нормируемого сопротивления теплопередаче исходя из санитарно-гигиенических условий: n - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной по-верхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху и приведенный в таблице 6 СНиПа. И внизу этой таблицы есть примечание У меня город Псков. t ext= -26 єC t int = 20 єC t c = 18 єC и если подставить в эту формулу то получится n=(20-18)(20-(-26))=92!!! И тогда по формуле нормируемое сопротивление теплопередаче получается просто огромное! Что я делаю не так? Ведь не может же быть такое сопротивление P.S. СНип 2 - имеется ввиду СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» вот если что приложил его Я еще не понимаю, можно ли считать по этой формуле, если у меня 1/3 утеплителя в перекрытии и 2/3 в покрытии. Тоесть можно ли считать так. А если принять, тоесть представить, что чердак - это последний этаж, а чердачное покрытие=чердачному перекрытию? Последний раз редактировалось eugenmax, 10.11.2011 в 15:47. |
||||
|
||||
Регистрация: 27.06.2011
Сообщений: 18
|
Цитата:
И у вас именно чердачное покрытие, не может быть, что у вас 1/3 утеплителя в одном месте, а 2/3 в другом, это 2 разных понятия, чердачное перекрытие и чердачное покрытие, и 2 совершенно разных расчета |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Тоесть я отдельно должен посчитать чердачное перекрытие, и получить толщину утеплителя в нем. А потом отдельно посчитать покрытие, и получить толщину утеплителя уже в нем? А какие ньюансы будут: -перекрытие считаем стандартно, только принимаем температуру наружного воздуха не -26, а +18?(тоесть температуру на чердаке) -покрытие считаем, приняв температуру внутреннего воздуха +18? Подскажите, а вообще когда речь идет о теплом чердаке, то подразумевается, что он будет отапливаемым? P.S.В прошлом году мы считали перекрытие коттеджа с холодным чердаком, и там предполагали, что на чердаке будет температура уличная (ну вобщем-то почти так и есть) А в этом году преподаватель нам сказал, "Сделайте теплотехнический расчет, и раскините толщину утеплителя 1/3-в перекрытие, и 2/3 в покрытие" - почти дословно написал. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,710
|
В сделанных ранее мной проектах утеплителя на чердачном перекрытии вообще не было - температура в нем считается ОВ-шниками в зависимости от поступлений тепла из вентиляции (каждый раз получалось близко к 14-16 град). Обходились просто стяжкой, иногда из керамзитобетона. Чердак не отапливается, но в него выходят все вентиляционные каналы из квартир - поступает теплый воздух весьма прилично. Иногда разводится система отопления. Смысл теплого чердака в том, чтобы не дырявить крышу каждым вентканалом, а собрать в нем их вместе, а после сделать одну общую шахту для вытяжки.
|
|||
|
||||
Цитата:
Например если "приравнять" тепло от вентиляции к "отоплению", и расчитать чердачное ПОКРЫТИЕ (точнее покрытие крыши), приняв внутреннюю температуру 18 градусов (ну в снипе для 9-12 этажей такую температуру советуют в теплом чердаке), а наружную - температуру с улицы, тоесть -26 градусов. Ведь это было бы логично? Вот и думаю, что так же логично было бы посчитать Перекрытие, так как в квартире по снипу температура 20 градусов (минимум), а на чердаке 18 градусов. И чтобы эти два градуса не потерялись - сделать тепло-расчет, и даже например без утеплителя: плита и стяжка, тоесть обосновать, что эти два градуса не потеряются. Вот как-то так хотелось бы. Только боюсь преподаватель не поймет (преподаватель, читающий лекции уже работает в службе, и придет только на экзамен, а курсовики проверяет молодой преподаватель), и нужно как-то логически объяснить ему, чтобы он согласился с выбранным решением. Не будет ли ошибкой то, как я хочу посчитать? |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
«Типовые конструкции и детали зданий и сооружений» серия Б1-134-7 | Stepan40 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.04.2010 15:33 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Сечение колонн многоэтажных зданий | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.09.2008 17:55 |