Непрочитано 17.07.2013, 12:37 #1
Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими?
юный инженер
 
проектирование
 
Тюмень
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 38

Проектирую я опору под мостовой переход трубопровода, сейсмичность 7 баллов, выдергивающие нагрузки, большие горизонтальные усилия, в общем все радости жизни. В СП рекомендовано под такую беду делать жесткое сопряжение свай с ростверком, и тут я задумалась... а какое жесткое-то? сваи- труба 530, ростверк из двутавра, если я двутавр наварю на оголовок сваи- это жесткий узел или шарнир? я в принципе знаю только этот узел, поиск в интернете пока ни к чему не привел, поэтому прощу помощи у великих гуру проектирования. Какие еще существуют варианты узлов сопряжения сваи с ростверком?
Просмотров: 15672
 
Непрочитано 17.07.2013, 12:57
#2
Юлия Серенко


 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 108


Если просто наварите-это шарнир. жесткость создается доп. элементами. Как, например, в сопрялении колонны с фундаментом жесткость создается траверсой...точно не могу вам подсказать, что именно делать.
Юлия Серенко вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2013, 14:10
#3
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
поиск в интернете пока ни к чему не привел
Ищите не в интернете, а в учебниках по МК в разделе баз колонн. Там и теория, и узлы, и методики расчета.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 15:23
#4
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


так мне нужно не сопряжение колонн с ростверками, у меня и колонн-то нет, у меня эстакада под трубопровод.
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 15:29
#5
В.Д

инженегр
 
Регистрация: 04.06.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 62
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™


проектируйте жесткий узел сопряжения двух элементов.
В.Д вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2013, 15:32
1 | #6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Свая металлическая - считай колонна; общая балка (двутавр) - считай ростверк. Переворачиваем на 180 градусов и получаем картинку из учебника. Все ребра, траверсы, болты будут работать по тому же принципу.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 15:36
#7
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


общий ход мысли я поняла! спасибо за идею, не сходу дошло просто))))) ЭЭЭЭЭЭЭ.... и еще вопрос. а как реализовать жесткую базу на ростверке размером 5,5х3,5? у меня 12 свай из трубы 530 (демонтированная газопроводная труба идет на сваи)
чтобы был жесткий узел ростверк я понимаю нужно такого типа? (см. вложение)
мне пластину делать такую огромную что ли? и вопрос как строители такую беду будут на стройплощадке монтировать? они же могут в дырки не попасть, сваи могут с отклонениями забить. там грунт галечник. как-то мне кажется абсурдным использование такой большой пластины из толстолистового металла. может есть какие другие варианты?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Литер.dwg (136.1 Кб, 4254 просмотров)

Последний раз редактировалось юный инженер, 19.07.2013 в 08:25. Причина: еще вопрос!
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:25
#8
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Если в нормах чета написано то надо понимать зачем .. для зданий сваи при шарнирном закреплении не могут ловить выдергивание или вообще могут соскочить .. ваш трубопровод не имеет большой сейсмической массы .. достаточно просто приложить расчеты узлов .. доказать что не оторвется при сейсмике крепление и все ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:37
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,969


В дополнение к предыдущему оратору: если всё же делать жёсткое сопряжение, то надо в расчётной схеме свайного фундамента задать жёсткие узлы, найти усилия, которые будет действовать в узлах сопряжения свай с ростверком включая изгибающий момент, и уже отталкиваясь от этих усилий конструировать узел: может, достаточно будет просто приварить без дополнительных конструктивных элементов.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:46
#10
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В дополнение к предыдущему оратору
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 12:49
#11
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
ваш трубопровод не имеет большой сейсмической массы
ну как бе сам-то трубопровод да, а вот ферма пролетом 100 м (на которой он лежит) через реку имеет
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:53
#12
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
ну как бе сам-то трубопровод да, а вот ферма пролетом 100 м (на которой он лежит) через реку имеет
Ну дак ты уточняй мост или по земле )))))) мосты там другой принцип .. шарниры кругом демпферы амортизаторы .. температурное расширение слыхал?
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 12:57
#13
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Удалено
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 12:59
#14
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
Проектирую я опору под мостовой переход трубопровода
ну я вначале написала это.
другой принцип в мостах- это опорное крепление фермы к ростверку, я говорю о узле сопряжения ростверка и сваи, и я уже запроектировала)))
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:01
#15
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
ну я вначале написала это.
юнный инженер и мост 100м не звучит ))))))) надо писать сразу мост 100м
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 13:05
#16
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


[email protected], я не проктировала мост, я только опору под него. и так мозги выкипели)))) ну мне лет немного поэтому и юный)
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2013, 13:28
#17
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
я только опору под него. и так мозги выкипели))))
У меня тож взорвался мозг .. тут много есть информации почитай для развития )) а узлы типовые надо посмотреть для мостов .. велик не изобретай ..
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2013, 17:09
#18
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
я не проктировала мост
- женского рода
Цитата:
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
мне лет немного поэтому и юный
- мужского рода

Ольга, чуток попутала. Надо было объявится по чеснаку: инженер юная, вместо инженер юный
vladas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2013, 18:37
#19
юный инженер

проектирование
 
Регистрация: 09.01.2013
Тюмень
Сообщений: 38
<phrase 1=


я думаю половая пренадлежность не имеет значения
юный инженер вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2013, 21:11
#20
vladas


 
Регистрация: 14.05.2007
Саратов
Сообщений: 403


Здесь имеет, больше внимания. Наверное, и помощи будет больше.
По Вашему чертежу. Некоторые св. швы д.б. монтажными, т.е. с ручной сваркой. Для конкретного представления плохо что для консультантов-советников нет нагрузок с привязкой их на ростверке. Допустимый эксцентриситет нагрузок относительно осей ростверка -? Величина его задается Вами по ограничению отклонения головы свай на схеме расположения свай.
Моё решение такое на основе Вашего чертежа. Лист сверху (вопросов по размерам как бы не должно быть). Лист снизу - длиной только по просвету между свай, ширина его, естественно меньше верхнего. Минимальная - по ширине суммы ребер жесткости + толщ. вертик. листа (т.е., стенки неравнополочного двутавра в сечении ростверка).
Стенка заготовки ростверка (с заводскими св.швами ко всем элементам кроме труб-свай) садится в предварительно вырезанные щели в стенках свай-труб после забивки свай-труб. После посадки заготовки ростверка на место, подгонки и выверки, монтажная сварка выполняется только вертикальными 2-сторонними швами по стенке ростверка и свай-труб. Возможно приварить и полки ростверка горизонтальными прерывистыми швами к стенкам свай-труб. Ну, это будет очень мощно!
Как присоединить нижнию полку ростверка к трубе при увеличенных зазорах из-за смещения свай? В примечании дать указание о применении накладок из полосы. Кажется так. Мне приходилось делать подобные ростверки по объектам нефтегазообустройства.
Вряд ли полезно жестко соединять сваи (фундамент) с мостовым пролетом. Наоборот шарниры бы. При сейсмовоздействии будет рвать жесткое соединение или гнуть высокие опоры свай-стоек

Последний раз редактировалось vladas, 27.07.2013 в 21:24.
vladas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19