Непрочитано 21.11.2017, 10:09 #1
Нагрев полов при горизонтальной разводке труб отопления
krll
 
Служба заказчика
 
Екатеринбург
Регистрация: 12.08.2014
Сообщений: 12

krll вне форума Вставить имя

Добрый день.

Вылезла проблема типовой схемы разводки отопления в многоквартирных многоэтажных домах (стояки в МОП, поэтажная горизонтальная разводка в квартиры через этажные коллекторы трубами в стяжках, в защитной гофре).
Несколько введённых в эксплуатацию домов показали, что в 100% случаев появляется проблема нагрева полов. Причём, в основном, в поэтажных коридорах, с очагами возле этажных коллекторов, где плотность труб в полу наиболее высокая. Температуру полов замеряли пирометром: возле коллекторов доходило до 47 градусов. Делали термограммы коридоров тепловизором, увидели красные дорожки, повторяющие трассы разводки отопления.
Кроме потерь тепла по пути до квартиры, возникает ещё и большой дискомфорт. Коридоры МОП в зданиях выше 28 метров (с отдельными незадымляемыми л/к), как правило, без окон. Духотища страшная.

Коллеги, имевшие опыт строительства домов, где изоляция труб в полах выполнялась Энергофлексом "супер-протект", говорят, что разницы с гофрой не заметили. Якобы, трубки "супер-протект" сминаются стяжками и не слишком хорошо изолируют. Полы всё равно горячие.
Впрочем, какова бы ни была изоляция, за отопительный сезон, я думаю, полы всё равно успеют нагреться, т.к. потери тепла в МОП без окон незначительны.

Сейчас строится здание, где ещё и система ГВС выполнена аналогично отоплению: стояки с коллекторами в МОП, разводка до квартир в полах. Ситуация усугубится.
Нигде в сети не встречал обсуждения данной проблемы. Даже удивительно.

Вопрос: решается ли, и как проблема потерь тепла на транзитах горизонтальной разводки в полах?
Спасибо.
Просмотров: 240
 
Непрочитано 21.11.2017, 10:16
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 941


Предусматривайте жесткие коробы, закладывайте трубы и изоляцию в них.
juri18 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Нагрев полов при горизонтальной разводке труб отопления

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как проверить длину труб отопления? Svkklassik Отопление 8 27.08.2014 20:27
Как укладывать трубы при горизонтальной разводке отопления? Анкл Бенц Инженерные сети 3 03.08.2013 09:29
Подбор диаметра труб отопления для одноэтажного промздания Saur Прочее. Архитектура и строительство 6 26.09.2011 08:38
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
Прокладка труб отопления. Igmar Отопление 9 20.11.2009 18:56

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||