Непрочитано 17.10.2013, 18:49 #1
Вопрос по ПУЭ 7 изд. табл. 2.5.40
Marney
 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 45

Здравствуйте. Надеюсь, что пишу по адресу. В таблице 2.5.40 "Наименьшие расстояния от ВЛ до подземных сетей" ПУЭ 7 издания в строке "Расстояние по горизонтали:
1) при сближении и параллельном следовании от крайнего неотклоненного провода до любой части:
магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, газопроводов с давлением газа свыше 1,2 МПа (магистральные газопроводы)" в столбце для 330 кВ - 25 м, 550 кВ - 0 м, 750 кВ - 40 м.
Значение 0 м вызвало сомнения. В одной системе НТД ответили, что так и было напечатано в подлиннике документа. И, действительно, на бумаге так и отпечатано.
Как сказали специалисты, эти расстояния по горизонтали очень похожи на санитарно-защитных зоны вдоль трассы ВЛ, указанные в СанПин 2971-84:
Цитата:
20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
30 м - " 500 кВ;
40 м - " 750 кВ;
55 м - " 1150 кВ.
и на охранные зоны в "Приложении к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
Все ли верно?
Просмотров: 6459
 
Непрочитано 18.10.2013, 02:16
#2
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


В столбце для 330 кВ - 30 м указано.
Предполагаю, что для 500 кВ могло быть 30, 35 или 40 м (40 - не ошибёшься).

В 6-м издании было:
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ И СБЛИЖЕНИЕ ВЛ С ПОДЗЕМНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ
2.5.169. При сближении ВЛ с действующими и вновь сооружаемыми магистральными газопроводами давлением более 1,2 МПа и магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами расстояния между ними должны быть не менее приведенных в 2.5.104.
Провода ВЛ должны быть расположены не ближе 300 м от продувочных свеч, устанавливаемых на магистральных газопроводах.
В стесненных условиях трассы при параллельном следовании ВЛ, а также в местах пересечения ВЛ с указанными трубопроводами допускаются расстояния по горизонтали от заземлителя и подземной части (фундамента) опор ВЛ до трубопроводов не менее: 5 м для ВЛ до 35 кВ, 10 м для ВЛ 110 - 220 кВ и 15 м для ВЛ 330 - 500 кВ.
Вновь сооружаемые магистральные газопроводы с давлением более 1,2 МПа на участках сближения с ВЛ при прокладке их на расстояниях менее приведенных в 2.5.104 должны отвечать требованиям, предъявляемым к участкам газопроводов не ниже II категории для ВЛ 500 кВ и не ниже III категории для ВЛ 330 кВ и ниже.
Вновь сооружаемые магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на участках сближения с ВЛ при прокладке их на расстояниях менее приведенных в 2.5.104 должны отвечать требованиям, предъявляемым к участкам трубопроводов не ниже III категории.
В районах Западной Сибири и Крайнего Севера при параллельном следовании ВЛ 110 кВ и выше с техническими коридорами магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов расстояние от ВЛ до крайнего трубопровода должно быть не менее 1 км.
2.5.104. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при неотклоненном их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений (охранная зона) должны быть не менее: 10 м для ВЛ до 20 кВ; 15 м для ВЛ 35 кВ; 20 м для ВЛ 110 кВ; 25 м для ВЛ 150 - 220 кВ; 30 м для ВЛ 330 - 500 кВ. В отдельных случаях, по согласованию с заинтересованными организациями, допускается уменьшение указанных расстояний, однако они должны быть не менее приведенных в 2.5.114. Кроме того, расстояния по горизонтали от проводов ВЛ до указанных зданий и сооружений по условиям защиты от радиопомех должны быть не менее указанных в 2.5.114.

Это, конечно, не вносит ясности, но хоть какая-то информация к размышлению.
А вопрос практический или теоретический?

Последний раз редактировалось GSL_212140, 18.10.2013 в 02:39.
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 14:00
#3
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


30м
Евгений1101 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 01:50
#4
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Может это и логично. Учитывая, что в новом издании информации нет, то пользуемся старым. Вопрос в том насколько это правильно?


Нашёл:
Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160

Охранная зона - 30 м для 330-500 кВ.
Предполагаю, что хотели написать прочерк в этой графе, а получилось... как всегда.

Кстати, Marodorg, в столбце для 330 не 25, а 30 в таблице ПУЭ.

Ещё, кстати, я книжку ПУЭ в этом году покупал, у меня есть в таблице сноска для этого "0" "Так в оригинале. (Примеч. изд-ва.)". В более ранних издательствах и в электронном виде этого нет.

Последний раз редактировалось GSL_212140, 22.10.2013 в 04:16.
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 08:01
#5
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


У меня официальное ПУЭ-7, там написано 30м.
Евгений1101 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 02:38
#6
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Ух ты!
А какого года издание?
У меня получается ООО "Норматика" составление 2012 года. И в "Консультанте" тоже "0" стоит.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 08:39
#7
Евгений1101

Проектирование ВЛ
 
Регистрация: 25.03.2010
Самара
Сообщений: 46
<phrase 1=


ООО НЦ "ЭНАС", 2012
На первой страничке есть такая фраза: "Официальные тексты по состоянию на 01.03.2007 г."
Евгений1101 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос по ПУЭ 7 изд. табл. 2.5.40

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
как определить коэффициент Ro по табл. Б.4 при расчете КЕО AleksandraA Архитектура 2 22.11.2011 23:59
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35