Выбор типа кабеля согласно Госту
Регистрация: 04.11.2011
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3257
|
|
||||
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68
|
Я так понимаю, что это не в России (обозначения нормативных документов нестандартные).
Если у вас действует, то на основании ПУЭ (2.1.48) пользуемся ГОСТ Р 53315-2009.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Дебаты о ПСС посмотрите http://eom.com.ua/index.php?topic=12476.0
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.12.2010
Уфа
Сообщений: 425
|
Провод - это один проводник в том числе и в оболочке.
Кабель - это в одной изоляции много проводов в оболочке (каждый в своей). ПВС - это кабель. ВВГ - это кабель. Отличие ВВГ от ПВС в гибкости. В ВВГ провода одножильные и поэтому не гибкие. А в ПВС провода многожильные и поэтому гибкие. Я бы в данном случае обратил внимание на исполнение кабеля: нг(А)-ls. |
|||
|
||||
Инженер-электрик Регистрация: 08.08.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 131
|
Alexeipost, Вы откуда такое определение взяли?
ПВС всегда был проводом, даже в ГОСт это написано. ШВВП по-Вашему тоже не провод? ВВГ бывают не одножильные. Правда больших сечений. error0x40, ВВГнг-LS - хороший вариант. Можно NYM, его вроде без ПВХ труб можно прокладывать за подвесным потолком. ПВС годится для прокладки от потребителей (светильников, например) до ответвительных коробок. Но смысла я не вижу особого его применять так. Так что придется Вам все же изменить на ВВГ |
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 18
|
На самом деле, нужен кабель с двойной изоляцией. ПВС и ВВГ - с двойной оба, но по паспорту - ПВС-провод, а ВВГ - кабель! Бред конечно, н прийдется соблюсти норматив - использовать ВВГ негорючий,т.е. нг. Кстати, ВВГ может быть многожильный), сам такой заказывал на заводе из ПВ-3.
ПЫСЫ: Главное - чтоб имелся сертификат). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Выбор типа армирования | Max.K | Железобетонные конструкции | 31 | 06.09.2017 21:17 |
Выбор типа фундамента. Общее мнение. | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 95 | 27.02.2016 06:59 |
Выбор типа фундамента | Клименко Ярослав | Основания и фундаменты | 27 | 16.12.2011 14:47 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |