Сообщений: 181
|
При расчете диаметра и уклона наружной канализации мне помогли две статьи по которым я сделал расчет в Excel. Для себя принял трубу 75х2,7 с длинной трассы 20 м и уклоном 0,029 работает уже 4 года и пока не забивалась. Расход принимал 0,8 л/с бассейна к сожалению нет.
PS: Всё вышесказанное мой личный опыт. Сам ниразу не ВКшник. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 7
|
у меня 150 диаметр там в снипе какраз в пункте 5.4 вроде если не ошибаюсь говориться о минимальном уклоне 0.008 промиль для таких труб, я сделал два разреза на 0.010 и 0.020 промиль с запасом.
Меня все вопросы вышеизложенные интересуют.все ли я правильно сделал как понял из СНиПа. и еще волнует глубина залегания, больно низкая мне кажется. С одной стороны глубокую копать это накладно а маленькую глубину выбирать страшно вдруг замерзнет ----- добавлено через ~2 мин. ----- ну и Ревизии нужно ли ставить и смотровые люка устанавливать, ибо в СНиПе говориться что их делать надо на каждом повороте+ на прямых участках с шагом 35м для 150 диаметра |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181
|
А как Вы определили, что Вам нужна 150-тая труба? Там в статьях как раз подробно всё описано. Получается при уклоне 0,02 расход должен быть 5,6 л/с, а при 0,01-3,8 л/с. Вы сможете обеспечить такой расход сточных вод, чтобы канализационная труба не заиливалась?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 7
|
я брал 150 трубу с тем расчетом что у меня залповый максимальный выброс около 700 литров с дома и бассейн(там залповый выброс дикий если сливать весь объем воды)
Честно говоря я не рассчитывал диаметр трубы.видимо плохо в СНиП смотрел)))сейчас ваши вложения посмотрю. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Кстати 150 труба для наружки, а не для внутрянки. по внутрянке я и смотреть пока не начинал. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 181
|
Рекомендую Вам посчитать расход сточных вод по такой методике. Умывальник и мойка - закрыли пробкой сливное отверстие, набрали воды 5 л и вынули пробку и замерили время за которое вылилась вода получили расход в л/с, далее для унитаза определите по счетчику холодной воды объём бачка и спустите воду с замером времени получите расход в л/с для унитаза. Причём это будут максимальные расходы. Реальный для умывальника гораздо меньше и считается так: открываете воду так как Вы моете руки и наполняете 1 литровую банку с замером времени. Стиральная машина точно также только выпускаемую воду сливаете в вёдра и тоже замеряете время. С бассейном я бы поставил ограничительный вентиль для контроля расхода сливаемой воды и в расчёт его не брал бы, а расход подобрал по максимальной пропускной способности канализационной трубы работающей без напора. К тому же бассейн сливается не часто. После подсчета расходов всех сантех приборов определитесь с какой вероятностью они могут одновременно использоваться. Для себя я ориентировался на расход унитаза т. к. хотел чтобы при смыве всё происходило по расчету и не застаивалось и в последствии не забивалось. Максимальный расход в трубе 75х2.7 при работе её без напора около 5 л/с. Трубу 75х2.7 проложил как внутри дома так и снаружи т. к. с расходом 0,8 л/с и 150 - той трубой не выполнялся расчет и появлялась опасность её засора и заиливания.
Последний раз редактировалось vrm77, 05.02.2015 в 14:41. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ребят, плохо вы литературу изучили, очень плохо.
К наружке 1. Уклон вычисляется для расчётных участков сети, это те где есть ПОСТОЯННЫЙ расход, участки от дома до септика постоянным расходом не обладают и являются безрасчётными, уклоны на них ПРИНИМАЮТСЯ 0,008 - для 150-й и 0,007 - для 200-й трубы, меньшие диаметры в наружке не используются. 2. Глубина наружки принимается на 0,5м менее глубины промерзания грунта и должна быть не менее 0,7м. 3. От септика до дома не менее 5м, вентиляцию септика лучше всего ещё дальше вывести. 4. В наружке все повороты делаются в колодцах 5. потоки канализации не раздваивают 6. поле фильтрации это не просто щебёночная призма, поле поля фильтрации дренажная канава не нужна 7. ты уж определись что делать поглощающий колодец, или поле фильтрации, 8. гильза делается не под фундаментом, а в фундаменте, в твоём случае, это не гильза, а футляр, его на три метра в каждую сторону продляют. 9. Полимерные трубы укладывают на песчаную подушку и засыпают песком, металлические укладывают на естественное основание и засыпают местным грунтом. К рассуждениям о внутрянке 1. Минимально допустимые диаметры от сантехнических приборов уже определены, для унитаза - Ду80, для раковины Ду40, минимальные уклоны 0,02 и 0,03 соответственно. 2. Расход при сливе унитаза - 1,6л/с 3. На поворотах нужно делать прочистки, ещё можно чистить через присоединение унитаза, каждый участок должен быть доступен для прочистки. 4. Ревизии ставят, в основном, на стояках.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 05.02.2015 в 15:40. |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
mikhailik,
Так уж совпало, что сам изучал недавно этот вопрос, даже специалисту сложно найти нужную информацию в наших СНИПах, да и есть особенности в проектировании канализации от частного дома. Для общего представления, статьи:
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
Есть еще книжка этого же автора: http://www.abokbook.ru/book/30/
Ну и данные для расчета и принятия схемы вашей канализации (если уж "по взрослому")
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
В дополнение к написанному KronSerg в #10
А "поле фильтрации" это просто мечта? Или под это поле есть земельный участок? Или "к соседу"? Есть для него СЗЗ? Оно с кем-то согласовано? А что будет, когда это "поле фильтации" превратится в простое вонючее болото? А почему в селах, где вроде бы и места полно для полей фильтрации их редко делают, а если сделают, то потом на выгреба переходят? |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,189
|
Цитата:
Хотя, сдается мне, что потому, что хороший выгреб таки лучше плохого поля фильтрации, а хороших полей мастеров нет.
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А выгреб заполнился - вывози. Но заполниться он может очень быстро, вывозить надо часто. Когда дело доходит до канализации в частном доме, сразу ясно - мечтает "дитя асфальта". Надо всё, как в городе - ванны, джакузи, да еще и бассейн. Но почему-то не задумываются, а как же живут люди в десятках тысяч малых городов, где нет канализации. А живут они с умом, в том числе и в многочисленных теперь "коттеджах". И не обязательно с холодным сортиром - еще 100 лет назад люди, не чета нам, придумали, как можно с необходимым но достаточным комфортом жить. С минимальным расходом воды. И обойтись и без выгребов, и без фильтрующих колодцев, и без "полей". Важен ведь не расход воды (сейчас можно и скважину сделать и колодец, и водопровод), а стоки. Но достаточно сделать хорошую обычную баню и большая часть стоков исчезает. Воды в бане расходуется гораздо меньше, и она просто стекает на небольшую площадь рядом. Причем на этой "мыльной" почве прекрасно растут некоторые цветы. Умывальник, мойка тоже не требуют сложной канализации. И вместо "ватер-клозета" - "пудр-клозет". Стоят такие дома "рядами и колоннами", никаких стоков не имеют, друг другу не мешают. А вот когда людей пытаются загнать в "полное благоустройство", то обычно и благоустройства не оказывается, и загажено всё вокруг. Вот если дом строят в канализованном районе - тогда проблем нет. Благоустраивайся, насколько денег хватит. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 7
|
Цитата:
ввиду того что грунты у нас не совсем пригодны для насыщения их водой(суглинок как я и писал в своем первом сообщении) и не исключены различного рода казусы предполагалось сделать 2 емкости, одна из которых глухая, вторая с щебнем без бетонного основания,в случае переполнения второй емкости и невозможности воде куда либо выходить в качестве временной меры был возможен вариант устройства поля фильтрации(это уж совсем крайний случай) Меня не меньше вас поверьте будут беспокоить противный запах, злые соседи и прочие обстоятельства, посему я тут, посему я жду обоснованной критики, посему я бы хотел слышать мнение профессиональных грамотных людей а не порцию вопросов на мои вопросы))))) ----- добавлено через ~8 мин. ----- А в чем разница ванна джакузи бассейн или Баня??? вода кругом одна и та же мыло и прочая в химия в бане не становится более благородной да и расход воды знаете ли.пока сто раз умоешься да 20 раз обольешься холодной водой вот те и пара ванн.а еще же знаете окунуться неплохо во что то холодное и еще + расход воды)))) а бассейн, он же наполнен раз, и стоит себе потихоньку, а пользы с него... много больше, чем в парилке сидеть.каждый свои плюсы видит.вы в банях, я в бассейнах ваннах и джакузи, но идея от этого меняться не должна, все должны быть счастливы и довольны от предпринятых мер. ----- добавлено через ~12 мин. ----- поэтому прошу вас, будьте обоснованы в своих высказываниях, ваше мнение оно хорошо конечно даже такое, НО я ж совета прошу от экспертов ВК, вы скажите коли на то пошло, как правильно. И делу конец и спорить не надо)))) Последний раз редактировалось mikhailik, 05.02.2015 в 20:35. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Это называется колодец - поглотитель, делают либо его, либо поле фильтрации, при высоком уровне грунтовых вод - поле, при низком - колодец.
Так ты озвучь вопросы которые тебе всё ещё не понятны, а заодно, подумай, не попадёт ли твой сток в колодец соседу. Если хочешь, чтобы тебе с глубиной подсказали точнее, то хоть назови где дело происходит, зима, она везде разная. И ещё. Очень часто так случается, что один грамотный вопрос по делу оказывается ценнее всех советов.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2015
Сообщений: 7
|
Соседский колодец в 20м от моего
Свердловская обл.г Екатеринбург Цитата:
Дело в том, что рассуждения на тему, Детей асфальта, бани, кто прав кто нет, мне не интересны ----- добавлено через ~4 мин. ----- УГВ у нас в районе -3,5м относительно текущего горизонта земли ----- добавлено через ~12 мин. ----- Спасибо за статьи, что интересно во всех статьях говориться о том, что биологические аэробные станции очистки не пригодны для загородных домов. и самый оптимальный вариант это септики, причем, если смотреть альбомы типовых решений 902-3-73.1.87 в альбоме 1 в пункте 2.2 написано следующее : в случае наличия глинистых и суглинистых грунтов устраиваются фильтрующие траншеи после септиков.как быть ?! Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- СЗЗ для поля фильтрации где суточный объем воды до 12м3-15м ----- добавлено через ~16 мин. ----- Кстати ввод в дом производится сразу в вентканал?а из него уже по помещениям? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите пожалуйста найти норм.литературу где сказано, что когда считается что наружная канализация прочищена | pocivan | Водоснабжение и водоотведение | 14 | 10.09.2013 12:43 |
Уточним утепление наружная канализация при мелком залегании? | nvya | Водоснабжение и водоотведение | 21 | 23.04.2012 11:29 |
Наружная самотечая канализация в стесненнных условиях | alexhorse | Водоснабжение и водоотведение | 19 | 30.09.2011 23:49 |
Наружная канализация | Grishanovich_din | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 16.07.2007 12:50 |