Почему расчетные расходы водоснабжения и канализации по нормам СНиПа и по нормам СП так сильно отличаются?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.06.2016, 13:44 #1
Почему расчетные расходы водоснабжения и канализации по нормам СНиПа и по нормам СП так сильно отличаются?
Gilmiyarova_Tatyna
 
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Азов
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 53

Добрый день! Нужно посчитать водопотребление и водоотведение по многоквартирному жилому дому с централизованным ГВС и ваннами более 1500мм. Считая по СП и по СНиП расходы получаются разные! Почему такая большая разница? Или у меня ошибка в расчетах? Помогите, пожалуйста! Расчеты прилагаю...

Вложения
Тип файла: docx Расчет СНиП.docx (46.2 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: docx Расчет СП.docx (40.0 Кб, 272 просмотров)

Просмотров: 5074
 
Непрочитано 25.06.2016, 21:29
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Gilmiyarova_Tatyna Посмотреть сообщение
Считая по СП и по СНиП расходы получаются разные!
да ладно?Offtop: (сарказм)
А то что в расчетах используются разные значения потребления на 1 жителя не имеет никакого значения?
p.s. если же пишите что считаете по СП, то и следует считать по СП, а не притягивать СТО, имхо

Последний раз редактировалось freese, 25.06.2016 в 21:45.
freese вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2016, 05:26
1 | #3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
если же пишите что считаете по СП, то и следует считать по СП, а не притягивать СТО, имхо
По СП30 рассчитать вообще невозможно, потому что умники его составлявшие, не включили в СП все необходимые таблицы и их приходится брать из СТО.

Что касается вопроса "почему", так ответ прост - потому, что так и задумывалось. Много лет считали по методике СНиП (с вероятностями) и всех всё устраивало. Но подросло новое поколение, которому надо внести "вклад в науку" и заодно "остепениться". Таким вкладом и явился сначала СТО 02494733. В рекомендациях к нему Б3-98 и разъясняется суть "вклада".

По СТО расходы получались больше и это понравилось Водоканалам. А потом это же переписали в СП30, но поленились перенести все необходимые таблицы.

Однако "водопроводная общественность" была так возмущена, что СП30 взялись переделывать. Там и помимо расходов всякой чуши написали. В результате родился проект "нового" СП30, который как бы "всенародно обсуждался". И вот в этот проект возвращена методика расчета расходов по СНиП. Но обсуждение давно закончилось, а когда новая редакция выйдет (и выйдет ли вообще) - неизвестно. Там всякие эльфы со всякими орками бьются - каждый за свои интересы.

Конкретные приложенные расчеты не смотрел. Просто у меня разработана программа, рассчитывающая расходы и по СП и по СНиП. И сравнивающая результаты. Сравнение показывает, что иногда расходы совпадают, а иногда и различаются раза в два. Это зависит от вида объекта и вариантов исходных данных. Ну и от самой методики, которая в СП весьма сомнительная.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2016, 08:24
#4
Gilmiyarova_Tatyna

Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Регистрация: 10.10.2011
Азов
Сообщений: 53


ShaggyDoc, спасибо за ответ! Программу скачала, посмотрю, что она мне покажет
Gilmiyarova_Tatyna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Почему расчетные расходы водоснабжения и канализации по нормам СНиПа и по нормам СП так сильно отличаются?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Материал для изготовления футляра для труб водоснабжения и канализации deviser Водоснабжение и водоотведение 6 12.10.2014 01:21
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент Kolbasa5452 Водоснабжение и водоотведение 4 25.02.2014 07:05
Ищу проект наружных сетей водоснабжения и канализации. Нужен для примера!! срочн OlegAC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2011 16:36
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? МишаИнженер Основания и фундаменты 9 30.05.2010 04:31
Почему табл. 1 прил. 1 СНиП 2.02.03-85 не сходится с табл. Д.1 прил. Д СП 50-102-2003 Al-dr Прочее. Архитектура и строительство 5 25.05.2009 11:08