Можно ли обьединять вятяжку из сан узлов и из комнат в квартире???
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 2635
|
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Можно. Кто ж вас за руку поймает.
Но не рекомендуется. Будет пахнуть в комнатах. Рекуперацию можно объединять не через "воздух" - а через "теплоноситель". Если уж очень хочется. Т.е. два (или три, если кухню и санузлы тоже не объединять) теплообменника на вытяжку, один на приток. Обвязка, насос для всех теплообмеников системы рекуперации общие. Только не найдете теплообменников на такие маленькие объемы воздуха. И схему обвязки и автоматики то же вряд ли в открытом доступе найдете. Но теоретически - можно - физика и здравый смысл не запрещают. Последний раз редактировалось Агамемнон, 01.08.2012 в 12:07. |
|||
|
||||
Нельзя как и по нормам, так и с точки зрения банальной гигиены и нет смысла с точки зрения экономии энергии, поскольку на таких объемах воздуха Вы сэкономите мизер... К тому же, на всякий случай просчитайте, через какое время Вам окупится установка с рекуператором и окупится ли вообще.
|
||||