14.08.2012, 13:08 | #1 | |
Что должно быть в проекте ("стадия" П) водоснабжения?
Profan
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,753
|
||
Просмотров: 42384
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
Постановление №87
Цитата:
План сетей (сети - это то, что вне здания) и принципиальная схема внутри здания. Поскольку сейчас пожарники для раздела ПБ требуют принципиальные схемы всего и вся, то я заставляю на НВК тоже делать принципиальную схему. Цитата:
Количество приборов должно быть на схемах точным, оно должно быть рассчитано и по схеме делаются дальнейшие расчёты ВК. Принципиальные схемы делаются по ГОСТ СПДС ВК и НВК. Это нигде не прописано, так что тут возможны споры. Это дырка СПСД. Теоретически разработчик имеет право нарисовать мишку и наименовать изображение "принципиальная схема". Бороться можно и нужно только в договоре, а если уже лопухнулись (как и мы всегда), то путём переговоров с их начальством. Цитата:
На основании ПД делается смета, особенно для бюджетных объектов это очень актуально. Но даже в коммерческом стр-ве. Как сметчику учесть кол-во унитазов в смете ? К несчастью опять же, требования к принципиальным схемам есть только на РД. Распространить их на ПД можно и нужно, но надо договариваться. Храм это, конечно, коммерческое строительство... Ну не знаю... Если смет не будет, может это и не так критично... Экспертиза, конечно, может быть против...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
В том то и беда! Экспертиза - ЗА! Именнно потому и выбрали этот "Стройпроект", что они экспертизу легко проходят. По моему - это деградация здравого смысла, когда именно для прохождения экспертизы надо снижать качество проекта.
Спасибо за отзыв. Я именно так и думал. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
Но я не ВК...
Подождите ещё парочку ВКшников...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
Цитата:
СВОД ПРАВИЛ СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* 3.10 водопроводная сеть: Система трубопроводов и сооружений на них, предназначенных для водоснабжения; Последний раз редактировалось xameleon63, 14.08.2012 в 15:45. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
Ну в таком случае я запутался. Что есть сеть и что есть система ?
Это что же, одно и то же ? Или одна сеть может слагать много систем разных зданий ? Тогда что же, по постановлению планы систем требовать внутри зданий ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
Цитата:
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85* 9. СЕТИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА 17. СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ГОСТ Р 21.1101- 2009 СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 5.1.1. При выполнении проектной, рабочей документации, а также отчетной технической документации по инженерным изысканиям для строительства следует руководствоваться положениями соответствующих стандартов СПДС.......... ГОСТ 21.601-79 СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ 3.2. Схемы систем (попробуй найди где принципиальную - вот интересно) |
|||
|
||||
Только что консультировался с экспертом. Наш глубокоуважаемый FOXAL (Фокин Александр Евгеньевич) сказал следующее:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
Трубопроводная арматура в СО представлена, а фитинги для трубопроводов согласно ГОСТ 21,110-95 П.4,4 и МР 21.01-95 п 5.6
в спецификацию не включают. Гл спец. ВК Н.Л. Воронцова брехня Согласно ГОСТ 21.601-79 (новая редакция п.2.4) необходимо поштучно указать все элементы систем (состав: отводы, тройники, прочистки, ревизии, фланцы). |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
Цитата:
В ЕСКД есть ещё про изделия и оборудование... Но этого стандарта нет в списке обязательных в СПДС. ГОСТ 2.704-2011 ЕСКД. Правила выполнения гидравлических и пневматических схем Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
ГОСТ
2.701- 2008 Единая система конструкторской документации СХЕМЫ Виды и типы Общие требования к выполнению 4.3 Виды схем в зависимости от основного назначения подразделяются на типы. Типы схем и их коды представлены в таблице 2*. Схема принципиальная (полная)--------- Документ, определяющий полный состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное (детальное) представления о принципах работы изделия (установки)/ |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
Offtop: Кстати, меня всегда интересовало...
Если Огурец - Profan, по почему Profan не Огурец ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680
|
xameleon63 там в ГОСТ четко написано, что он только для РД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения рабочих чертежей внутренних водопровода и канализации
1.1. Рабочие чертежи водопровода и канализации выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов Системы проектной документации для строительства (СПДС). Интересно, а где у нас есть проектные чертежи ? |
|||
|
||||
Регистрация: 09.01.2008
Сообщений: 138
|
Цитата:
21.1001-2009 СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3.1.2 проектная документация: Совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства. 3.1.3 проектный документ: Составная часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение. Примечание - К проектным документам отнесены графические, текстовые, аудиовизуальные (мультимедийные) и иные документы, требуемые при разработке проектной и рабочей документации, которые содержат необходимую информацию о здании или сооружении. графические документы: Графическая часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение, отображающая принятые технические и иные решения, выполняемые в виде различных видов изображений. [ГОСТ Р 21.1002, пункт 3.1.3] Примечание - К графическим документам относят: графическую часть проектной документации, отображающую принятые технические и иные решения, выполняемые в форме различных видов изображений на чертежах (планы, разрезы, фасады, узлы) и в виде схем, карт, электронных моделей, а также основные комплекты рабочих чертежей. 3.1.9 рабочие чертежи: Составная часть рабочей документации, предназначенная для выполнения строительных и монтажных работ или изготовления конструкций, изделий, узлов. 4.1 Система СПДС - комплекс взаимосвязанных национальных стандартов, содержащих общие требования и правила по разработке, оформлению и обращению проектной и рабочей документации на здания и сооружения всех видов. 4.2 Основное назначение стандартов СПДС заключается в установлении единых правил выполнения проектной и рабочей документации....... |
|||
|
||||
Позвольте и мне цитату из Шекспира:
Цитата:
|
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 | Анкона | Прочее. Архитектура и строительство | 479 | 22.11.2019 08:33 |
Какое должно быть Сечение у проводов!? | Headoff | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 19.03.2012 20:47 |
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? | M@ngo | Архитектура | 10 | 19.10.2009 20:32 |
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? | fenomenЧИК | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.05.2009 16:52 |
Ищу нормативно-справочную литературу | Дмитрий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2415 | 16.10.2007 11:02 |