| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Однолинейная схема не верна. Нужно понять, что требуют проверяющие

Однолинейная схема не верна. Нужно понять, что требуют проверяющие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2014, 23:12
Однолинейная схема не верна. Нужно понять, что требуют проверяющие
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335

Здравствуйте, коллеги.

Я недавно сваял принципиальную схему вводно-распределительного щита для ресторанчика в торговом центре.
Так вот инженер этого центра при проверке пишет следующее: "Однолинейная схема должна быть выполнена по группам, а не свалено всё в кучу! "
Схему прилагаю. Что скажете?

Изображения
Тип файла: jpg Однолинейная схема.jpg (376.6 Кб, 11665 просмотров)


Последний раз редактировалось Saur, 13.01.2014 в 23:55.
Просмотров: 25731
 
Непрочитано 23.01.2014, 08:00
#41
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


+ к вышесказанному где автомат на цепи управления?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 09:12
#42
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


А кто межфазное КЗ кто уберет?! =) Или даже не знаю, что это такое)) Байпас в обход автомата?!
Убери точку с общей распред шины у аварйного освещения! И ноль от туда забери! Ты все это взял до вводника.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Засечка это не количество фаз, а кол-во проводников в данной линии, на диф идет 2 проводника значит 2 засечки. Шины N и РЕ подпиши а то заведут на диф с РЕ
+1 количество засечек и нулей заведеных на автоматы! взрывает мозг!) То диффы?! о_О ааа, ну по циферкам вроде, но по УГО ни разу))
Кстати, а с каких пор ОВКВ не заземляется? Особые королевские условия? о_О

Последний раз редактировалось Palomnic, 23.01.2014 в 10:04.
Palomnic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Однолинейная схема не верна. Нужно понять, что требуют проверяющие