Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Образование плесени на поверхности стены

Образование плесени на поверхности стены

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.04.2014, 14:16 #1
Образование плесени на поверхности стены
oleg_81
 
Россия г. Владимир
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 348

Что может быть причиной образование плесени на наружной поверхности внутренней кирпичной стены. Плесень образуется в зоне прохождения вентиляционного канала в стене, на всю высоту стены, по всем этажам (3 эт). Канал для дымохода из газового котла.
Здание отапливаемое. Недавно построено. Стена внутренняя кирпичная.

Последний раз редактировалось oleg_81, 17.04.2014 в 21:57.
Просмотров: 4974
 
Непрочитано 08.04.2014, 14:38
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


а дымоход эксплуатируется?
скорее всего, через канал тянет холодный воздух, выпадает конденсат, растёт плесень.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 14:40
#3
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Да дымоход эксплуатируется, он сейчас наоборот теплый. Котел отапливает здание.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 14:50
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


точно плесень? может сажа прёт через канал?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 14:53
#5
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Нет не сажа)
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 15:14
#6
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Чудес не бывает. Где-то изоляция плохая. Вот одна из ссылок говорит:
Цитата:
Когда плесень на стенах квартиры наблюдается сплошным ковром, то есть поражает всю поверхность от низа до самого верха, то можно с уверенностью сказать, что стена имеет плохую тепловую изоляцию и недостаточную толщину. Такая неприятность постигает не только владельцев старых квартир, но и жилой площади в новых многоэтажках. В подобном случае без капитального утепления стен не обойтись. Обычно утеплить стены со стороны фасады здания не представляется возможным. Поэтому эта операция проводится с внутренней стороны стены. Этот вариант не идеален, но зато он технологически возможен. Стоит учитывать, что такое утепление поможет решить проблему, которая «мозолила глаза» многие годы.
Т.е. дымоход может и нагревает, но вокруг трубы есть пустота, выходящая наружу. И в процессе воздухообмена с "улицей" происходит что-то.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 15:25
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Bull, стенка то тёплая у людей
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 15:39
#8
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


вообще-то для плесени нужно, чтобы как раз было тепло (около 20 градусов достаточно). Но, главное, чтобы влажность зашкаливала (выше 80%). Это как раз происходит в отапливаемых помещениях с плохой изоляцией. А иногда наоборот, со слишком хорошей, где нет проветривания (но тогда плесень по всей поверхности стен). Надо бы все-таки хорошенько проверить этот дымоход.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 15:49
#9
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от Bull Посмотреть сообщение
Надо бы все-таки хорошенько проверить этот дымоход
Что Вы имеете в виду?
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 15:52
#10
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Что Вы имеете в виду?
Может, там как раз тепло и очень сыро? Дым это хотя и продукт горения, но температура явно меньше 100, влагу не испарит. Да и вообще, есть, наверное, спецы этого дела в какой-нибудь службе санинспекции города? Я б лучше к ним обратился.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 20:51
#11
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Для начала...
1. Проверить условия возможного образования конденсата на поверхности стенки (инструментально).
2. Проверить условия возможного образования плесени (грибов) на поверхности стенки.
3. Проверить влажность строительных конструкций в зоне прохождения канала.
4. Возможно, выполнить обследование канала видео-эндоскопом.
5. Выполнить посев черного соскоба в чашках Петри на агар-агаре на предмет роста грибов.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 23:32
#12
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Что может быть причиной образование плесени на наружной поверхности внутренней кирпичной стены.
Влажность среды-определяющий фактор жизнедеятельности многих микроорганизмов.
При влажности >20% происходит тургор и наши грибочки оживают, если избавляться от них, надо чтобы произошел плазмолиз <20%.

Надо искать источник влаги и избавляться от него.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 07:29
#13
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
При влажности >20% происходит тургор и наши грибочки оживают, если избавляться от них, надо чтобы произошел плазмолиз <20%.
Согласно Рекомендациям "Борьба с биоразрушителями белого камня" Росреставрации, некоторым видам грибов вода нужна только в начальный период, сразу после "посева". Далее они могут брать ее из воздуха. Т.е. некоторые грибы "высушить" не получится.
У меня есть сомнения в том, что это - грибок. Больше похоже на последствия намокания или протечки.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 07:55
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Крыша подтекает.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 08:15
#15
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 900
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


На фото написано - вентиляционный канал из подвала. Я думаю идёт опрокидывание потока воздуха (тянет вниз с улицы) каким то образом. Или в подвале холодно достаточно и канал охлаждается. до температуры <10,7, если тяга нормальная.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 08:42
#16
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Может там не один канал. а скажем два. Второй то как вытяжка холодного воздуха из подвала и работает.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 08:48
#17
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Надо искать источник влаги и избавляться от него.
Источник влаги находится за стеной- это дымовые газы котла.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 08:53
#18
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Вот кто говорит что это дымовые газы от котла, вообще имеют представление об коттедже и его эксплуатации?
Пост топикстара внимательно читали?
Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
внутренней кирпичной стены
.

Крыша течет, или на чердаке не утепленный дымоход, или в месте прохождения дымохода через крышу/перекрытие конденсирует влага и стекает по дымоходу!
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 09:17
#19
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


короче сверлите дырочку и смотрите влажность стенки изнутри дымохода, а потом дальше можно строить версии
4245 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 13:25
#20
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Источник влаги находится за стеной- это дымовые газы котла.
вероятно, но не факт, надо обследование провести, потом решать, а мож и не надо будет решать
gofra вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Образование плесени на поверхности стены

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
100 вопросов по Мономах 4.5 Askarov Мономах 475 26.05.2015 10:28