Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.12.2008, 19:58 #1
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения
Мегавольт
 
Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 24

Добрый день, колеги (утро или вечер, кому как)!
Для АL шины прямоугольного сечения 80х6 допустимый длительный ток составляет 1150А, а для шины такого же сечения, но размером 60х8 допустимый длительный ток составляет 1025А и эта разница по моему мнению из за того, что периметр шины 80х6 больше периметра шины 60х8.
ВОПРОС: Подскажите пожалуйста почему тогда допустимый длительный ток для "двойной" шины 80х6 (1630А) меньше допустимого длительного тока "двойной" шины 60х8 (1680А). Для "тройной" шины этот парадокс (если это можно так назвать) сохраняется.
Допустимые длительные токи взяты из ПУЭ (изд. 6) табл. 1.3.31

За ранее всех благодарю.

Последний раз редактировалось Мегавольт, 14.12.2008 в 20:01. Причина: Очепятка
Просмотров: 5548
 
Непрочитано 14.12.2008, 20:05
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Мегавольт Посмотреть сообщение
и эта разница по моему мнению из за того, что периметр шины 80х6 больше периметра шины 60х8
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2008, 23:23
#3
Dym


 
Регистрация: 27.09.2005
Двинскъ
Сообщений: 586
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™


Мегавольт> по классической теории ток потекает по внешнему слою проводника(если что не всё в так, не пинайте ногами) и к тому ж больший "периметр" способствует лучшей теплоотдаче шины, я так думаю
Dym вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2012, 14:08
#4
maxymus


 
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 1


Я думаю дело в сечении 2 шины 60х8 ближе к квадрату(круг) поверхность оптимальна для проводника
maxymus вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Коэффициент влияния формы сечения для МК Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 1 06.11.2005 14:28