Опирание кирпичной стены 120
RTD
 
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 38

Здравствуйте!

В каркасном здании выполняется снаружи кирпичная стенка 120 мм высотой 6,3 м. Что скажете об узле опирания? (см. рисунок)
[ATTACH]1155467885.jpg[/ATTACH]
Просмотров: 5257
 
Непрочитано 13.08.2006, 15:25
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Если уголок пришпандорен к фундаменту как следует(из картинки непонятно), то ничего страшного в узле нет. А вот высота стенки впечатляет. Я бы обязательно поставил фахферковые стойки с шагом 1200 и кладочную сетку к ним бы прихватил. Можно для порядка полку уголка на отгиб проверить, усилить при необходимости.
А если уголок приварен только к колоннам, как это показано, то его вывернет нафиг где-то на 10-м ряду кладки.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2006, 15:43
#3
RTD


 
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 38


На узле уголок крепится только к колонне. Шаг стоек - 3000 мм.
Можно уменьшить вылет стенки до 54 мм (тогда стойки не по оси фундамента будут).

Как можно нормально пришпандорить уголок к ленточному фундаменту? Или уж лучше увеличить ширину фундамента?
[ATTACH]1155469413.dwg[/ATTACH]

Фундамент - ленточный (из узла не видно).
RTD вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2006, 15:54
#4
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Хочу сказать словаими киногероя:Ну вы блин даете. Эта стенка как ее не крепи к основанию, непройдет по гипкости, 6.3 высотой это вам не шутка. Тут выход как сказал АIK фахверковые колонны, хотя опятьже необходимо всу эту "конструкцию" проверить на ветер. Я лично дуже сомневаюсь что 120 мм пройдет стойка, разве коробочка из двух швеллеров N14-N16 полками друг к другу, а в них то и закладывать уже "заполнение", рабочие конечно всех ваших родственников вспоннят, но что поделаешь. А то что стойки шире стенки не беда, я думаю штукатурить то ее будут.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2006, 16:00
#5
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


и еще вопросик, НЕ СЕЙСМИКА ЛИ УВАС?
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2006, 17:12
#6
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от RTD
Как можно нормально пришпандорить уголок к ленточному фундаменту? Или уж лучше увеличить ширину фундамента?
Если фундамент существующий - то см. картинку. Если проектируемый, то предусмотреть закладную.
[ATTACH]1155474764.dwg[/ATTACH]
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2006, 18:07
#7
RTD


 
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 38


С фасада у нас будет лицевая кладка и желательная - сплошная от цоколя до кровли. Между стойками каркаса стенка будет утеплятся и обшиваться ЦСП. Междуэтажное ж.б. монолитное перекрытие на высоте 3,8 м от цоколя по металлическим балкам.
Можно ли как-то раскрепить кирпичную стенку в уровне перекрытия, но так, что бы на фасаде не было видно и обойтись без стоек фахверка?

VVITTALIK: Вы предлагаете ставить стойки фахверка внутри кирпичной стенки (т.е. не опирать стенку на стойки, а перерезать стенку стойками фахверка)?

У нас нет сейсмики, под нами Балтийский щит.

Фундамент проектируемый, но уже запроектированный (под кирпичные стены, а теперь вот решили делать каркас).

Прилагаю файлик с планами и разрезом, чтоб было понятно. Стойки фахверка получаются тогда по краями проёмов.
[ATTACH]1155477892.zip[/ATTACH]
RTD вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2006, 20:08
#8
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Уваж AIK, вы представляеете сколько такая конструкция будет стоить. Под расширяющимеся болтами вы я думаю имеете ввиду Анкера (MINGO, или HILTY или другой фирмы). Такой анкер стоит 20$ за штуку. так что это в копеечку выйдет.
Кстати как вариант, заказчику можно предложить вместо кирпичной стенки фасадные системы RANILA
А по поводу моего решения, да, я предлагаю зазрезать кладку, можно кстати не швеллеры, а двутавр использовать, сетки же в швах кладки приварить к этим стойкам.
Или как вариант, фахверки установить за под лицо с колоннами каркаса, а кладку прикрепить(через сетки или отдельные стержни) к ним.
Хотя мне кажется что первый вариант надежней.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2006, 20:12
#9
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


счас нарисую по поводу опирания чегось
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2006, 20:31
#10
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


вот, не факт что это окажется дешевле чем у AIK, но зато надежней, да и быстрей. Вот. Такую подушку затить по периметру. Прирываясь в местах коллон. Оставляя лишь самый крайний стержень, да я думаю рабочие сами отрежут как надо.
Да, еще по поводу узла AIK. Как у Станиславского:Не верю, не верю что он у вас пройдет на скол. Вы можете сказать что плече маленькое и там будут в основном сжимаюжие усилия? все равно надо проверить. :idea:
[ATTACH]1155486713.dwg[/ATTACH]
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2006, 20:40
#11
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


тамже предусмотреть закладухи под стойки фахветка, можно поясок сделать чуток потолще, или закладухи двусторонние.
Звсверлить на полимерцементоном раствое арматурных стержней, буквой Г загнутых. это уже если совсем боязно шо не устоит.
Тут главное остановится вовремя, а то можно такого накрутить. :!:
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2006, 20:54
#12
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от VVITTALIK
Уваж AIK, вы представляеете сколько такая конструкция будет стоить.
Если вместо болтов просто ставить арматурины с обваркой, то ничего страшного. Если есть возможность отлить монолитный пояс с закладными - совсем хорошо. А стойки естественно должны быть в створе стены. При выборе сечения надо ориентироваться на региональные цены. По металлу оптимально гнутые швеллера, а вот по деньгам не факт.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2006, 21:17
#13
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Вот и пришли к консенсусу.
Эх вот бы на работе также, 20 минут бесед и решение принято............... [sm2503]
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2006, 21:33
#14
RTD


 
Регистрация: 29.07.2006
Сообщений: 38


Большое спасибо VVITTALIK и AIK, всех с Днём строителя!
RTD вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2006, 21:42
#15
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


И вас тоже с праздником. [sm166]
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  