17.07.2012, 07:22 | #1 | |
Перенос выносных блоков кондиционеров
Молодой специалист
Кемерово
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 3437
|
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Установка в чердачном пространстве - стандартное решение.
Но по хорошему надо бы посчитать. Слуховые окна с вероятностью могут и не справится. Но переносить - не гут, конечно - столько гемора. Проще принудительно вентилировать чердачное пространство. А по хорошему - нужно смотреть количество блоков, их типы, конструкцию кровли, слуховых окон - и считать. Работы на 1 рабочий день, считая с оформлением. Расчет и краткое письменное резюме - часа на 2-3. Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.07.2012 в 10:22. |
|||
|
||||
Молодой специалист Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 12
|
Проблема в том, что у нас в отделе нет специалиста по сетям, расчитывать некому(( Но похоже дело идет к тому, что придется привлекать стороннюю организацию для решения данного вопроса.
__________________
Опыт - очень дорогой учитель, но и учит он, гораздо лучше всех известных учителей. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
ИМХО трогать наружные блоки не нужно - словите проблем кучу. Ничего с крышей не будет если обеспечить нормальную вентиляцию. Должно быть предусмотрено не менее 4 окон с разных сторон, чтобы обеспечить естесственную вентиляцию.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
А в безветрие что будет? А площадь какую заложите? И как ее определите без определения теплоизбытков и расчетной температуры в этом конкретном городе? Не упрощайте. А то как раз в пиковую жару - которая часто и сопровождается безветрием - все и накроется. |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Можно сделать тягу по образу печки с трубой. Тепло должно уходить из верхней части крыши, а новый воздух поступать из нижней части крыши или из подвала.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
"Можно сделать тягу по образу печки с трубой. Тепло должно уходить из верхней части крыши, а новый воздух поступать из нижней части крыши или из подвала." Вы посчитайте разочек. Расчетная температура наружного воздуха. Принятая к расчету разница температуры входящего и уходящего. Потребный расход воздуха. Мощность "естественной тяги". Скорость движения воздуха. Размеры отверстий. Глаза то и откроются. Не вдаваясь. Где-то с полгода назад вентилировал чердак с примерно 20-ю блоками. 30 000 м2/час. Механическая вентиляция. Это примерно 8м3/секунду. Если предположить что скорость при естественной вентиляции 0,3 м/с - площадь отверстий 2х25м2. Господа конструкторы. Может не стоит лезть на территорию чужого раздела? Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.07.2012 в 12:18. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
перенос блоков с одного документа на другой | magvd | AutoCAD | 8 | 09.05.2012 21:37 |
Замена списка блоков соответствующим списком блоков, но другого масштаба | АKA | AutoCAD | 12 | 11.03.2012 06:25 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |