Непрочитано 17.07.2012, 07:22 #1
Перенос выносных блоков кондиционеров
pawlushko
 
Молодой специалист
 
Кемерово
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 12

Доброго времени суток!
Суть проблемы в следующем: проектируем скатную крышу для офисного здания, крыша не утепленная, чердак получается холодный. В настоящее время на здании плоская кровля, на которой установлено порядка 20 наружных блоков от сплит-систем. Возник вопрос - как быть с этими блоками? Руководство переживает, что из-за работы кондиционеров температура под крышей серьезно подскочит и они выйдут из строя. Рассматриваем следующие варианты: оставить их на месте, предусмотрев в конструкции крыши больше слуховых окон для воздухообмена подкрышного пространства (в данный момент в проекте два слуховых окна), или же перенести все блоки на задний фасад здания? Если переносить, то как это отобразить в проекте, чтобы сметчик подсчитал итоговую стоимость работ.
Заранее спасибо!
__________________
Опыт - очень дорогой учитель, но и учит он, гораздо лучше всех известных учителей.
Просмотров: 3437
 
Непрочитано 17.07.2012, 10:14
#2
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Установка в чердачном пространстве - стандартное решение.
Но по хорошему надо бы посчитать.
Слуховые окна с вероятностью могут и не справится.
Но переносить - не гут, конечно - столько гемора. Проще принудительно вентилировать чердачное пространство.
А по хорошему - нужно смотреть количество блоков, их типы, конструкцию кровли, слуховых окон - и считать.
Работы на 1 рабочий день, считая с оформлением. Расчет и краткое письменное резюме - часа на 2-3.

Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.07.2012 в 10:22.
Агамемнон вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2012, 10:50
#3
pawlushko

Молодой специалист
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 12
<phrase 1=


Проблема в том, что у нас в отделе нет специалиста по сетям, расчитывать некому(( Но похоже дело идет к тому, что придется привлекать стороннюю организацию для решения данного вопроса.
__________________
Опыт - очень дорогой учитель, но и учит он, гораздо лучше всех известных учителей.
pawlushko вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 10:59
#4
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


В чем проблема?
Если хотите - пишите в личку.
Агамемнон вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 11:00
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


ИМХО трогать наружные блоки не нужно - словите проблем кучу. Ничего с крышей не будет если обеспечить нормальную вентиляцию. Должно быть предусмотрено не менее 4 окон с разных сторон, чтобы обеспечить естесственную вентиляцию.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 11:04
#6
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Должно быть предусмотрено не менее 4 окон с разных сторон, чтобы обеспечить естесственную вентиляцию.
Это вы про ловлю ветра - по одному окну на сторону света.
А в безветрие что будет? А площадь какую заложите? И как ее определите без определения теплоизбытков и расчетной температуры в этом конкретном городе?
Не упрощайте.
А то как раз в пиковую жару - которая часто и сопровождается безветрием - все и накроется.
Агамемнон вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 11:31
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Ясен пень считать надо. С этим никто не спорит. Про теплоизбытки - когда наружные блоки на солнце стоят это ИМХО еще хуже, чем в тени.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 11:52
#8
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Можно сделать тягу по образу печки с трубой. Тепло должно уходить из верхней части крыши, а новый воздух поступать из нижней части крыши или из подвала.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 11:54
#9
Агамемнон


 
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Про теплоизбытки - когда наружные блоки на солнце стоят это ИМХО еще хуже, чем в тени.
Извините - но это реплика не специалиста ОВ. Это "обывательский" взгляд.


"Можно сделать тягу по образу печки с трубой. Тепло должно уходить из верхней части крыши, а новый воздух поступать из нижней части крыши или из подвала."

Вы посчитайте разочек.
Расчетная температура наружного воздуха. Принятая к расчету разница температуры входящего и уходящего. Потребный расход воздуха. Мощность "естественной тяги". Скорость движения воздуха. Размеры отверстий.
Глаза то и откроются.

Не вдаваясь. Где-то с полгода назад вентилировал чердак с примерно 20-ю блоками. 30 000 м2/час. Механическая вентиляция. Это примерно 8м3/секунду. Если предположить что скорость при естественной вентиляции 0,3 м/с - площадь отверстий 2х25м2.

Господа конструкторы. Может не стоит лезть на территорию чужого раздела?

Последний раз редактировалось Агамемнон, 17.07.2012 в 12:18.
Агамемнон вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Перенос выносных блоков кондиционеров

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков Makswell Готовые программы 15 26.10.2022 15:24
перенос блоков с одного документа на другой magvd AutoCAD 8 09.05.2012 21:37
Замена списка блоков соответствующим списком блоков, но другого масштаба АKA AutoCAD 12 11.03.2012 06:25
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46