Непрочитано 22.08.2012, 20:14 #1
Правильно ли выполнено перекрытие газопровода ВД?
gexly
 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 8

Подскажите, верно ли решение по перекрытию газопровода ВД, проходящего под автодорогой в посёлке?

Вложения
Тип файла: pdf Перекрытие газопровода.pdf (40.7 Кб, 117 просмотров)

Просмотров: 3295
 
Непрочитано 23.08.2012, 07:57
#2
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Цитата:
Сообщение от gexly Посмотреть сообщение
решение по перекрытию газопровода ВД, проходящего под автодорогой
Наверно это всё-таки "временный переезд". 100 мм очень мало - трубу продавит первой же проехавшей машиной.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 08:53
#3
gexly


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 8


вопрос, как лучше и экономичнее защитить газопровод, который проходит под всей дорогой (вдоль)?
gexly вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 12:25
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Труба не засыпана? Так не бывает
Газопровод не должен проходить под автодорогой вдоль.
СП 62.13330.2011 и СП 42.13330.2011
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.08.2012, 16:20
#5
gexly


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 8


может так?
Вложения
Тип файла: pdf Защита газопровода Model (1).pdf (43.4 Кб, 102 просмотров)
gexly вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 16:28
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Это вообще, что делаете? Проектную документацию? Или рабочую сразу?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 16:58
#7
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


Цитата:
Сообщение от gexly Посмотреть сообщение
может так?
Во-первых футляр должен быть на 200 мм больше защищаемой трубы. Во-вторых, где опорно-направляющие кольца и герметизация концов футляра?
Гляньте ещё в этой теме.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.08.2012, 10:44
#8
gexly


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 8


а что не видите, смотрите внимательней на торцы!!! (все там герметично) Не задавайте вопросов по невнимательности, лучше посоветуйте по делу
gexly вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Правильно ли выполнено перекрытие газопровода ВД?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Как правильно задать шаги и подшаги нагрузки? Тепло-механический анализ холодного газопровода, проходящего через талик под руслом реки. Ansys wb 12.1 donantonio ANSYS 17 18.06.2012 09:33
Как расчитывать такое перекрытие (и вообще как оно называется) bolotov Конструкции зданий и сооружений 40 08.05.2012 04:05
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45