Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Пожарные резервуары на АЗС

Пожарные резервуары на АЗС

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2014, 10:52 #1
Пожарные резервуары на АЗС
Dr.Benz
 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 3

Добрый день.

Хотелось бы узнать пару моментов в соответствии с действующими нормами ПБ.
1) на каком расстоянии от дороги\операторной должен быть резервуар условно чистой воды.
2) расстояние от точки забора воды до слива\колонки.

Спасибо заранее.
Просмотров: 5423
 
Непрочитано 17.10.2014, 12:17
#2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Dr.Benz Посмотреть сообщение
1) на каком расстоянии от дороги\операторной должен быть резервуар условно чистой воды.
СП 8.13130.2009 п.9.11
Цитата:
Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.
freese вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 13:25
#3
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


НПБ 111, не?
deep_tool вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 13:46
#4
Dr.Benz


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 3


да про здания я видел, про остальное ничего не нашел в СП. А уж про чистую воду так вообще упоминаний как-то нет совсем. Может быть из опыта кто-нибудь знает. Рядом с операторной дорога, вот где-то здесь надо резервуар и поставить, а какое расстояние должно быть, даже не знаю. Просмотрел разные 13130ые про ПБ, ничего похожего не нашел.
Dr.Benz вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 14:25
#5
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Цитата:
94.* Наружное пожаротушение АЗС должно осуществляться не менее чем от двух пожарных гидрантов или от противопожарного водоема (водоемов). Общая вместимость противопожарных водоемов АЗС жидкого моторного топлива и АГНКС должна составлять не менее 100 м3, которые должны быть расположены на расстоянии не более 200 м от АЗС.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 14:37
#6
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Dr.Benz Посмотреть сообщение
А уж про чистую воду так вообще упоминаний как-то нет совсем.
читайте СанПиН 2.1.4.1110-02

Цитата:
Сообщение от Dr.Benz Посмотреть сообщение
Рядом с операторной дорога, вот где-то здесь надо резервуар и поставить
чтобы пожарники могли подъехать и забрать воду и потушить операторную, теоретически можете хоть под дорогой, с условием что резервуары выдержат нагрузку от транспорта, будет возможность пополнять/забирать воду и проводить техническое обслуживание
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 15:29
#7
Dr.Benz


 
Регистрация: 17.10.2014
Сообщений: 3


freese
конкретными размерами не располагаете? (от дороги, операторной, рядом другие резервуары стоят еще). А то всё досконально в этом случае необходимо.
Dr.Benz вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2014, 16:32
#8
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от Dr.Benz Посмотреть сообщение
конкретными размерами не располагаете? (от дороги, операторной, рядом другие резервуары стоят еще).
от операторной читайте выше:
"Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м."
и не дальше 200 м
К другим резервуарам можете делать хоть в плотную, хотя в плотную не выйдет, фундамент под резервуары нужно делать. И желательно в зеленой зоне, можете в плотную к дороге.
Какие вам еще конкретные размеры нужны?
freese вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Пожарные резервуары на АЗС

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли на тех. этаже размещать пожарные краны? Slam41 Водоснабжение и водоотведение 3 08.04.2013 21:24
Участвуют ли резервуары в определении степени огнестойкости резервуарного парка. Mikhail Прочее. Архитектура и строительство 4 19.04.2012 10:10
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Обязательны ли пожарные резервуары Andros 1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.03.2009 14:44