| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли по нормама зашивать гипсокпртоном внутренние сети водопровода?

Можно ли по нормама зашивать гипсокпртоном внутренние сети водопровода?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2014, 10:06 #1
Можно ли по нормама зашивать гипсокпртоном внутренние сети водопровода?
Alexey_113
 
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 3

Добрый день! Это моя первая тема на форуме и очень важная для меня.
Занимаюсь реконструкцией магазина. Сразу говорю что проекта нет... Вот уже сдача намечается... И тут приходит письмо от собственника помещения с претензиями. С со всеми претензиями разобрались, но остался 1 нерешенный вопрос: заказчик утверждает что мы нарушили нормы строительства, зашив внутренние сети водопровода и канализации гипсокартоном, ни на какой конкретный пункт СНиП или СП он не ссылается.
Помогите, кто знает, можно ли зашивать водопровод в ГКЛ или нет? И сориентируйте по СНиПу, кто знает. Спасибо!
П,С: в СНиПах копался - ничего такого не нашел. Интернет плохой, а времени на ответ по письму мало!
Просмотров: 13990
 
Непрочитано 12.11.2014, 11:21 Может пригодится.
#2
rusich


 
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 1


ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*
Пункты 9.8 и 9.9
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков — на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто — по стенам душевых, кухонь и других помещений.
Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).
Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.

Примечания: 1. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры — предусматривать дверки.
2. В жилых зданиях допускается применение коллекторной системы с присоединением водоразборной арматуры гибкими пластмассовыми автономными подводками.

9.9. Прокладку сетей водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой — по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с другими трубопроводами, кроме трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается принимать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. Специальные каналы для прокладки водопроводов следует проектировать при обосновании и только в исключительных случаях. Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается прокладывать в попу или под полом.

Или СП 30.13330.2012 пункты 5.4.9 и 5.4.10

Последний раз редактировалось rusich, 12.11.2014 в 11:26.
rusich вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 11:29
#3
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


СНиП 2.04.01-85*
водопровод:
п.10.1
Цитата:
Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов.
п.17.9
Цитата:
"Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:
открыто - в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах;
скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания, с учетом возможных нагрузок.
В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия:
а) прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т. п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;
б) лицевую панель изготовлять в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала - при применении труб из полиэтилена."
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 11:38
#4
Alexey_113


 
Регистрация: 12.11.2014
Сообщений: 3


Спасибо большое! Очень выручили!
Alexey_113 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли по нормама зашивать гипсокпртоном внутренние сети водопровода?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? kess35 Водоснабжение и водоотведение 16 07.10.2011 22:34