Возможна ли замена пожарных кранов 65 мм. на 50 мм.?
Dmitrij san
 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 6

Здравствуйте инженеры!
Вопрос в следующем, проектом предусмотрено внутреннее пожаротушение складского здания 2стр.х5.2л/с, 20м. рукава, соответственно ПК согласно СП выбраны 65 мм.,0.199МПа у крана, но у заказчика в наличии необходимое число ПК диаметром 50 мм. - что реально требуется что бы законно принять 50-е краны по СП(допустимо) с той же высотой струи 12 м. и тем же расходом 2х5.2л/с с давлением 0.24МПа у крана.
В СП сказано: "При технико-экономическом обосновании допускается применять пожарные краны c DN 50 производительностью свыше 4 л/с."
О каком таком "технико-экономическом обосновании" идет речь?
Просмотров: 3100
 
Непрочитано 16.10.2014, 19:11
1 | #2
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Dmitrij san Посмотреть сообщение
О каком таком "технико-экономическом обосновании" идет речь?
о целесообразности, например если у вас в сети давление у дальнего крана всего 20м и чтобы не ставить повысительный насос, целесообразней ставить краны 65мм, а если в сети есть необходимый напор, то тогда можно и 50 мм т.к. дешевле

Последний раз редактировалось freese, 16.10.2014 в 19:47.
freese вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 09:12
#3
Dmitrij san


 
Регистрация: 24.09.2014
Сообщений: 6


[quote=freese;1324647]о целесообразности, например если у вас в сети давление у дальнего крана всего 20м и чтобы не ставить повысительный насос, целесообразней ставить краны 65мм, а если в сети есть необходимый напор, то тогда можно и 50 мм т.к. дешевле
спасибо за ответ!
Dmitrij san вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Возможна ли замена пожарных кранов 65 мм. на 50 мм.?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможна ли замена арматуры? FedorBekinson Железобетонные конструкции 5 30.07.2014 09:44
Возможна ли замена трубы в проекте ? RoNeX Металлические конструкции 20 24.10.2013 09:50
Гидравлический расчет пожарных кранов Slam41 Водоснабжение и водоотведение 9 11.04.2013 15:15
Возможна ли замена "механики" на "электронику"? (тема для споров) T-Yoke Машиностроение 48 15.12.2011 15:16
Положение Пожарных Кранов на плане офиса. Нормативы. Villy-Churak Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.02.2008 20:47