Сомнет ли кладку при такой конструкции стальной балки балкона
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 5295
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
1 Нагрузки собрать
2 По формуле 17 из Каменного сп просчитать, ну или серией 2.440 проверить Почти уверен что не пройдет с таким вылетом без опорной подушки. И с мостиком холода что-то думать нужно |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
В советских типовых сериях балконы вылетом 900 мм защемлялись на 440 мм. У вас вылет 1800+260+260/3=2150 мм. и защемление 260 мм. И не плита а одиночные балки. Согласен с #2. Защемления крайне мало. Выломает ваши балки вместе с куском кладки.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
В вашем случае оптимально было-бы сократить натурный вылет консоли с 1800 до 1200 мм. Плиту убрать из стены и сделать защемление 380 мм. Тогда уже можно было бы попробовать посчитать. Идите пугайте архитекторов, что кладка не проходит, чтоб вылет уменьшили.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50
|
с вылетом никак жесткая позиция, может так сделать?
подкос конечно, но он и не мешает, компромисс так сказать в этом варианте плиту не вижу смысла убирать, кстати если то будет точно промерзать, вернее мокрое место постоянно, был опыт |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50
|
это хорошо конечно может даже и работает год два пока не облетит ).
но сначала превентивные меры, еще вариант, может и истина родится ----- добавлено через ~2 мин. ----- не вариант под ними пространство в уровне этажа должно быть не выйдет, нет таких плит широко слишком |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Это уже следующий вопрос, сначала надо с общей схемой разобраться.
Тут вот еще идея какая есть. Может стену там где балкон сделать 510 мм, утеплить ее со стороны балкона и обшить ВГВЛ или аквапанелью. Тогда в 510 можно и балку нормально защемить, и терморазрыв устроить чтоб мостика холода не было. А нагрузка и общая толщина стены не изменятся. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50
|
ниже на 1 этаже нет балкона, тогда и там (на первом этаже) стену делать 510, но это уже другая архитектура(задание заказчика на облицовочный кирпич)
----- добавлено через ~4 мин. ----- у меня была идея просто в пределах балкона прижимную убрать, делал как то так, но 120мм погоду не сделают |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
Ну сделайте локально под балконом стену 770 а не 640. Так не бывает, чтоб в процессе проектирования ничего не менялось, либо архитекторам, либо заказчику придется подвинуться.
|
|||
|
||||
Это новое или реконструкция?
Заходить внутрь здания на необходимую глубину (она небольшая), соответствующая часть перекрытия монолитная или сборная по этим балкам. Мостик холода решается на всей конструкции балкона а не только для данных балок. В современной архитектуре в полную силу используются тяжи. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Я вот тоже не понял. Если новое, то вариантов решений масса - от применения монолитного перекрытия (или участка) в этом месте с перфорацией, до изменения решения фасада совместно с архитектором (он точно также несет ответственность за надежность и стоимость конструкции). И не лезть со сквозным металлом в стену - мостики холода обеспечены. Можно и пилястры на фасаде сделать.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
250 и 380 - большая разница, разве нет?
вообще не понятно, сколько этажей у Вас здание? по разрезу уже, как минимум, 3-этажное. почему стены толщиной 250 мм? с такой толщиной, по-моему, даже подкос не особо поможет - как бы не выдавило его внутрь... может подумать о том, чтобы балки балкона загнать под плиты подальше , хотя тоже вариант не айс. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 50
|
доделка на базе существующих фундаментов
здание 3 этажа на 2,3 балкон на всю длинну стены толщиной 380мм (основная кладка) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Сдвинуть плиту внутрь помещения, сделать монолитный участок 100-200мм между плитой и внутренней гранью стены. заанкерить балку на всю толщину стены+монолитный участок+крепление к плите (уголок снизу плиты).
Срок эксплуатации балкона сократить до 10-15лет так как в утеплителе балка будет быстро корродировать... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать опирание стальной балки на монолитные стены фундамента | FRAER | Железобетонные конструкции | 6 | 25.02.2016 09:49 |
Услиние конструкции двутавровой стальной балки | bar8745 | Металлические конструкции | 41 | 14.02.2012 11:33 |
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. | DS_nick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2011 10:18 |
Расчет стальной балки на изгиб и кручение | Vano | Металлические конструкции | 25 | 09.09.2006 14:48 |
Анкеровка балки в кладку в Scad | Peter | SCAD | 6 | 17.05.2006 10:47 |