Непрочитано 19.09.2009, 15:34
Серьезное строительство на торфяных грунтах глубиной 12 м
SergeyMetallist
 
г.Н.Новгород
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 667

Суть вопроса в следующем: необходимо запроектировать электроподстанцию. Часть подстанции находится в зоне залегания среднеразложившихся торфов (ИГЭ№1 глубиной до 12 м метров). Далее идут мягкопластичные тиксотропные суглинки, на которые возможно тоже не опереться (пока точной геологии нет). Сиуацию осложняют значительные горизонтальные нагрузки (тяжение проводов). На данном участке планируется строительство порталов и значительного количества опор под тяжелое (и не очень) оборудование. Также его будут пересекать дороги и коммуникации, которые также нужно на что-то опирать. Сейчас там лес, который будет вырубаться и выкорчевываться со всеми вытекающими для грунта последствиями. Строительство планируется начать сразу после корчевания. Может у кого-то имеется подобный опыт проектирования и строительства на таких грунтах? Какие меры по устройству основанию и фундаментам можно предпринять? Как все это безобразие потом просчитать с учетом всей изменчивости свойств торфа во времени? Какие трудности могут возникнуть на стадии строительства, эксплуатации?Вариант с переносом площадки заказчик отметает...
Просмотров: 38417
 
Непрочитано 08.04.2014, 12:43
#61
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Дабы не плодить темы, продолжу здесь, т.к. ситуация схожая.

Объект: подстанция (трансформаторы порядка 60т, небольшие здания 4х10 м массой порядка 15т, оборудование, ограждения, проезды), опоры ВЛ.
Геология: ИГЭ-1 - торф сильно разложившийся мощностью до 4м (на торф геологи характеристик не дали ), ниже песок мелкий средней плотности насыщенный водой до низа скважин 15м (Е=22.9МПа, е=0.64, Sr=0.87, фи=32.9). УГВ около 1м от поверхности.

Пока в голове сумбур... Склоняюсь к следующему: торф не трогать, насыпь порядка 3м песком средним и крупным, всё оборудование, здания, трансформаторы, ограждения, кабельные каналы, и часть проездов через кабельные каналы устанавливаются на сваи и сваи-трубы (в лидерные скважины), бОльшая часть проездов лежит на насыпи, благоустройство щебнем (по ТУ).

Возникшие мысли-вопросы... немного сумбурно:
1. Высота насыпи регламентируется? Возможно, "электрическими" условиями типа заземления (отдам вопрос электрикам), автомобильными проездами.
2. Согласование с заказчиком просадки. Ладно уровень планировки будет опускаться, существеннее что часть дороги будет оставаться при этом на месте. Решение - время от времени переделывать-поднимать дорогу? Благоустройство щебнем после осадки переделывать или поверх вторым слоем устраивать?
3. Забивные сваи в песок пойдут с лидерными скважинами? "Недобур" 1 м до проектных отметок?
4. Какие расчеты делать: конечная осадка (после расчета конечной осадки необходимо дополнительно рассматривать фильтрационную консолидацию?); по НС, по осадкам, на выдергивание для опор; ... упустил что-то?

Хорошо бы услышать мысли и замечания.
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 14:07
#62
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
торф сильно разложившийся мощностью до 4м
У вас осадка может быть до 2 метров и не один год. Т.е., если сыпать "на торф", то нужно заранее выполнить насыпь, возможно с пригрузом или другими мероприятиями, чтобы хотя бы за год консолидировалась. Но лучше удалить торф. Есть такой полезный документ ВСН 26-90
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 07:31
#63
dodrya4ok


 
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 74


Геологи дали хар-ки торфа: Е=0.31 МПа, С=12.2 кПа. По-моему этого не совсем достаточно... Какие еще характеристики должны предоставить геологи в отчетах? Коэф фильтрации, консолидации, сжимаемости, еще что-то...?
Я нашел только в СНиП 11-02-96 п. 6.12 В районах распространения органоминеральных и органических грунтов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете: распространение и мощность болотных отложений; тип торфа (низинный, верховой); разновидности заторфованных грунтов, их состав и свойства; источники обводнения грунтовой толщи; местоположение выходов родников, наличие озер и сплавин, общую тенденцию развития болота (его деградацию или прогрессирующее заболачивание прилегающей территории); для торфов и заторфованных грунтов - влажность и плотность в водонасыщенном состоянии, содержание органических веществ, степень разложения, зольность, ботанический состав (при необходимости); для илов и сапропелей - гранулометрический состав, содержание органических веществ, карбонатов, состав и содержание водорастворимых солей (для осадков соленых водоемов); показатели консолидации и ползучести; нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных свойств органоминеральных и органических грунтов следует устанавливать с учетом их возможного уплотнения, осушения и инженерной подготовки территории.

Согласно пособия к СНиП 2.02.01-83, п. 5.37 конечная осадка торфа:
s= 3Ph/(3E+4P) = 3*60*4/(3*310+4*60) = 0.62 м
P = ро*h = 2*3 = 6т/м2 = 60 кПа (насыпь песок 3м плотность 2 т/м3)

Т.е. максимальная осадка будет не 2 м и более, а 0,62м и дальше не пойдет?
dodrya4ok вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 08:46
#64
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


dodrya4ok, в вашей ситуации я бы предложил другое решение:
те участки, которые сидят не на сваях, а на засыпанном торфе, в процессе строительства пригрузить свыше расчётной нагрузки. торф сядет. подождать стабилизации. потом снять пригруз, сделать покрытие на проектной отметке.
этим можно компенсировать значительные эксплуатационные затраты в первые несколько лет. Дальше всё равно торф будет постепенно садиться в силу того, что органика разлагается, и разлагается весьма неравномерно.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2015, 21:41
#65
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
подождать стабилизации.
А сколько надо ждать? До определённого значения степени консолидации? Эта степень нормируется?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 17:00
#66
Vlad 77


 
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 1


Почему не рассмотреть вариант опускных колодцев? С последующим заполнением песком, щебнем..... Подобрать сборные кольца диаметром 3-4м....и наращивать по мере заглубления..
Vlad 77 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2015, 17:21
#67
ru_ds


 
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54


Есть рекомендации по расчету свайных фундаментов на слабых грунтах от 1975 года
ru_ds вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 12:05
#68
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Покопаем....
Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
1. Строительство подстанций на торфах невозможно по пожарным требованиям;
А где об этом? И сколько должна быть насыпь для изолирования?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2017, 13:07
#69
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А где об этом? И сколько должна быть насыпь для изолирования?
СП4
6.1.6. Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м.
При размещении производственных объектов в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза.
Расстояния от зданий производственных объектов до мест открытого залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния, указанного в настоящем пункте.
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 06:27
#70
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
СП4
6.1.6. Расстояние от зданий производственных объектов (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м.
При размещении производственных объектов в лесных массивах, когда строительство их связано с вырубкой леса, указанные расстояния до лесного массива хвойных пород допускается сокращать в два раза.
Расстояния от зданий производственных объектов до мест открытого залегания торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах половины расстояния, указанного в настоящем пункте.
Мне, к сожалению, не 100/2=50 метров расстояние нужно, а 0.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 07:54
#71
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
не 100/2=50 метров расстояние нужно, а 0.
У вас здание прямо посреди торфа, совсем без ограждения и насыпи?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 07:33
#72
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
У вас здание прямо посреди торфа, совсем без ограждения и насыпи?
Не такое уж и удивительное явление. Кстати не здание а ПС, как и автора темы.

Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
совсем без ограждения и насыпи?
Ну так толщину изолирующей насыпи и хочу выяснить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 07:41
#73
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
толщину изолирующей насыпи
Это что за насыпь?
Если "противопожарная", то 0,5 м, я процитировал выше СП4.
Но у вас же и сама площадка должна быть отсыпана
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 10:27
#74
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Если "противопожарная", то 0,5 м, я процитировал выше СП4.
...при условии сокращения расстояния до залежей торфа в 2 раза.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 14:46
#75
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
...при условии сокращения расстояния до залежей торфа в 2 раза.
Наоборот. Сокращается в 2 раза, при условии засыпки....
А если торф не засыпан, то 100 м
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2017, 13:49
#76
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от SergeyMetallist Посмотреть сообщение
Торф весь вынули, котлован засыпали песком с послойным уплотнением через каждые 20-30 см. Все более менее нагруженные сооружения (порталы, опоры с тяжениями) посадили на буронабивные сваи длиной 20 м, проходящие сквозь всю толщу насыпи и упирающиесяв прочные грунты. Под менее нагруженные опоры нзапроектировали поверхностные плиты. Как-то так. Плюс в общих данных прописали, что строить можно не ранее чем через пол года после окончания земляных работ. На данный момент подстанция достраивается
Сергей, есть сведения про то, как работает построенная подстанция? Как ведут себя здания и сооружения? Интересует прежде всего проблемный участок с торфом
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 15:25
#77
viktorgorodn


 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98


Вопрос к автору темы. Как "чувствует" себя подстанция и инфраструктура. Какие проблемы вылезли за время эксплуатации?
Цитата:
Сообщение от dodrya4ok Посмотреть сообщение
Дабы не плодить темы, продолжу здесь, т.к. ситуация схожая.

Объект: подстанция (трансформаторы порядка 60т, небольшие здания 4х10 м массой порядка 15т, оборудование, ограждения, проезды), опоры ВЛ.
Геология: ИГЭ-1 - торф сильно разложившийся мощностью до 4м (на торф геологи характеристик не дали ), ниже песок мелкий средней плотности насыщенный водой до низа скважин 15м (Е=22.9МПа, е=0.64, Sr=0.87, фи=32.9). УГВ около 1м от поверхности.
аналогичный вопрос и к Вам.
У меня похожая ситуация. Куст скважин, с поверхности до глубины 3,5 - 4,5 м залегает торф второго типа. Предполагается насыпь на 1,5 м выше существующей отметки земли помимо осадки торфа при отсыпке. Ниже торфа песчаные грунты (пылеватый, мелкий). Помогите разобраться с негативным трением. В СП 24.13330 не могу понять определение п. 7.2.12 "Отрицательное трение учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышают половину предельного значения осадки фундамента."
viktorgorodn вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2018, 15:03
#78
Aleklutsk


 
Регистрация: 08.05.2016
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
на какой глубине вы встречали, если не секрет
Толщина шара торфа была около 8...9 метров (делали свайные фундаменты под 9-ти этажку).
Котлованом на 1 метр площадку опустили (но насосами постоянно откачивали воду).
Сначала сделали 10 монолитных испытательных свай разных диаметров и глубины заложение (9...11м)- испытание они не прошли.
Тогда взяли готовые сваи и вибро-вдавливали на 12м глубины. Испытание они прошли)
Aleklutsk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Серьезное строительство на торфяных грунтах глубиной 12 м

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Строительство на илистых грунтах _andrey52 Основания и фундаменты 25 16.10.2009 11:57