| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.01.2018, 10:58 | #1 | |
Технология разработки котлована под полом
Строительство
Калужская область
Регистрация: 24.07.2007
Сообщений: 106
|
||
Просмотров: 5778
|
|
||||
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106
|
1. Насыпной грунт, потом песок средней крупности. Вода глубоко.
2. Фундаменты в 6 метрах. Нагрузка на подошву у данных фундаментов 2,2 кг/см2. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Лучше выбрать ярус в метр и собрать опускной колодец. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625
|
А какая осадка у фундамента ? От 100 мм и больше ? А что будет с полом через год, через 5 лет ?
Предлагаю компенсирующие меры: ограничить осадку фундамента до 30 мм, и давление под фундаментом снизить до 100 кПа и ниже; пол по грунту дополнительно прорезать швами у нового фундамента (4 треугольника). А что за стойки, какая у них функция ? Никакой ? Рекомендую деревянный шпунт в 2 яруса. То есть 2 шпунта - один 2 м, второй внутри первого 2,5 м (а первый, чтобы не выпал, скрепить поясами и распорками). Шпунт придётся захоронить, чтобы уменьшить деформации. После набора прочности фундаментом, рекомендую под пол выполнить или уплотнение или как-то долить раствор под давлением. Тут не знаю как лучше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 30.01.2018 в 20:56. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195
|
А как будете уплотнять обратную засыпку под полом? Или фундамент будет в виде монолитного бетона в пазуху? Имхо все равно даст усадку, и пол по границе треснет. Хотя, пол все равно пилить придется, он и так треснет скорее всего от влияния нового фундамента. Короче, имхо вскрывать пол и делать нормально.
|
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106
|
juri18
Полы пока не разрешают вскрывать. Полы недавно реконструировали. Заказчик разрешает делать небольшое отверстие. Поэтому изобретаю, как делать шахту. TVN Сваи на данный момент не подойдут. Основание песчаное, метров 10 глубиной. Потребуется несколько свай. И опять же, нужен ростверк. И опять же, он под полом, потому что над полом нельзя. Кореш Уплотнять планируется проливом. Слой, примыкающий к полу, залить бетоном. Получается, очевидного решения не существует. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
Усиление существующих фундаментов? Устройство отдельного фундамента под тяжеловесное оборудование? Или что-то еще? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Симпозиум врачей. Все делятся своими достижениями. Япония: Мы научились делать операции на сердце! Все восторженно: О-о-о!!! США: Мы научились делать операции на почки! Все: О-о-о!!! СССР: А мы научились вырезать аппендицит. Все: О-о-о!!! Проходит 10 лет. Япония: Мы научились пересаживать сердце! Все: О-о-о-о!!! США: Мы научились пересаживать почки! Все: О-о-о-о!!! СССР: А мы научились вырезать аппендицит. Все: Ну-у-у-у-у… СССР: Через жопу! Все: О-о-о-о-о-о!!! Ещё десять лет проходит. Япония: Мы изобрели искусственное сердце! Все: О-о-о-о-о-о!!! США: Мы изобрели искусственные почки! Все: О-о-о-о-о-о!!! СССР: А мы научились вырезать аппендицит... Все: Ну-у-у-у-у…. СССР: Через жопу! Все: Ну-у-у-у-у-у… СССР: Автогеном! Все: О-о-о-о-о-о-о!!! |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Чистой воды угар от заказчика. А рабочие согласятся там такие работы проводить? Надо гнуть палку о полном освобождении от пола, нормальном котловане и ограждении. Грунты обсудили, а как сам пол будет висеть? А под нагрузкой, а с техникой и людьми? А чуть что, как оттуда все вытаскивать? Не, надо все снимать и нормально делать. А то правда аппендицит через "жо" автогеном.
|
|||
|
||||
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
Сообщений: 106
|
TVN
Внутри цеха необходимо ставить колонны - надстраивается еще один этаж. Нагрузка на колонну 48 т. Полы - плита 120 мм, под ней песок. BEDMEDb Хоть гланды, если это оплачивается Рабочие конечно же откажутся. Будут работать шахтеры. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
Цитата:
Несколько свай? А если одна, буронабивная? Не считали? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,324
|
Нагрузка на колонну 48тонн. Это вообще ничего. Берите кольца колодца ф1м или ф1.5м и закапывайте их как обычный колодец. Потом накидаете какой то там арматуры, анкеров и забетонируете. Вся работа: грунт надо таскать за пределы цеха. Все равно дырка в полу, для шахты-могилы, меньше 1Х1м не получиться. Попробуйте в трубу ф530мм залезть...)))) с лопатой и ведром...)))). Кольца будут и ограждение и опалубка. И полы повредите только в пределах кольца колодца. Глубина колодца - по расчету. Будет не 3метра, может 4, может и 5-6м. Но это ерунда - 2-3 дня работы. Заказчик будет рад до обалдения - они же сейчас жадные придурки, а так дешево и сердито. Опустили ниже уровня пола, ну и восстановите полы локально у колонн. Вертолетом затрете и все тип-топ будет.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 01.03.2018 в 00:02. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156
|
Offtop: В белых халатах и тапочках, что бы звказчиковский пол не поцарапали.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,324
|
Как отдельный фундамент в чистом поле или посреди реконструируемых руин - да. В условиях полов - прощай полы, возможно подмыв соседних фундаментов. На спецработах большую проблему доставляет насыпной грунт - раствор летит не предсказуемо, "грязные" технологии. Ну и никто не поедет - нет объема, да и без штанов оставят
Если все таки у Вас не один фундамент, то лучше: Буровые или инъекционные сваи выполняемые автотехникой на шасси типа УГБ-50М, ЛБУ-50, УРБ и т.д. на базе ЗИЛа, ГАЗа. Вылет стрелы по высоте 8м (если перекрытие цеха позволяет) и полы будут целы, за исключением, к сожалению, пятна ростверка))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
А так-то вы же и сами предложили рабочий вариант - кольцевая крепь из гнутого швеллера на подвесах с затяжкой. Норм, так и круглые котлованы проходят, и шахты. И в теме предлагали крепь из ж/б колец с последующим устройством ж/б рубашки - тоже нормальный вариант ведь. Другое дело, что я бы немного концепцию изменил. Надо сначала сделать отверстие в полу д800, потом пройти этим же диаметром горловину на глубину 2м с крепью на подвесах. А потом уже от глубины 2м и дальше устраивать камеру на полное сечение. При таком раскладе риск повредить пол минимален. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рациональность использования драглайна для разработки котлована | eugenmax | Технология и организация строительства | 14 | 14.06.2012 10:05 |
Проект разработки котлованов составляют, когда глубина котлована превышает 2м . Это правда ? | Mr.AS | Основания и фундаменты | 9 | 26.02.2012 11:10 |
Пишу диплом. нужна помощь в выборе оборудования для разработки котлована и еще вопросы есть! | ПавликМ | Технология и организация строительства | 27 | 09.08.2011 01:27 |
Технология устройства котлована (-9,0м) для диплома. | YroslavM | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.02.2011 23:37 |
Порядок разработки котлована. | ALEXIY245 | Технология и организация строительства | 1 | 15.06.2009 09:38 |