Расчеты не смотрел, но пока автор не ответил, мало ли поможет:
Eb=27,5х10^3 МПа. В СП то ли опечатка, то ли так хитромудро таблица составлена.
__________________
--- |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
в таблице 27500 МПа = 27500000 кПа = 27500000 * 0.102 т/м2
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Получается там опечатка?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если обратный изгибающий момент в расчетном сечении отрицательный, Мо=-21,41<Rbt*Wpl=0.29*90=26.1 , то нам требуется армирование верхней части фундаментной плиты? Правильно ли я мыслю? Заранее спасибо за помощь |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
нет там опечатки, в таблице даны значения уменьшенные в 1000 раз
смотрите вложение |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Добавлю свои 5 коп:
На мой взгляд, подобные фундаменты нужно дополнительно проверять по трещиностойкости, поэтому ручной счет - лишняя трата времени. Я рекомендую использовать вот такую модель: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145743 |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Подскажите, а в расчете вы используете АIII или А500? Просто смотрю и Rs=3620 т/м2.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Подскажите, пожалуйста, в вашем расчете получается верхнее армирование фундаментной плиты требуется или нет? Извините, что так тошно спрашиваю и порой, как не знающий человек. Просто есть вариант такого фундамента и вариант классического фундамента (со ступенью). Мы сейчас доказываем, что мы не дураки и классический вариант лучше, т е наш вариант. Есть еще серия для мачт освещения, там фундамент идет, как под опоры ЛЭП, с верхним армирование фундаментной плиты и с анкеровкой. Пока в их расчете мы цепляемся за не выполнение анкеровки. Еще есть расчет фундамента в Скаде, там он полностью не проходит и подколонник и плита. Просто хочется понять мне идти виниться, что дура и не умею считать, но тогда на эти мероприятия не ногой, или уже стоять на своем и спать спокойно. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Почитаю, можете и больше добавить
А вообще такие фундаменты могут жить? Такая конфигурация и пропорции. Вкладываю расчет оформленный на этот же фундамент, может еще ошибку увидите. Еще не понимаю, куда пропадает момент постоянный в подошве фундамента???? Спасибо вам большое, за помощь. ----- добавлено через ~3 ч. ----- Последний раз редактировалось Tanga83, 16.04.2018 в 05:26. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Tanga83, если отрыва подошвы не происходит, то и обратного момента нет. Мы же определяем момент в сечении подошвы от реактивного давления грунта, верно ? Следовательно давление определяем от треугольной (трапециевидной) эпюры.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Пардон, в Вашем случае он будет, если Mо получается отрицательным, то обратного момента нет. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Проверьте плиту на продавливание с учетом моментов по СП 63 (СП52)
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Когда я считаю армирование таких вещей, беру предельное состояние в момент опрокидывания с осью опрокидывания относительно правого края фундамента. Треугольную эпюру не учитываю. Получаем самоуравновешенную систему сил: 1. Момент и верт. сила, распределенные по контуру продавливания как давление т/м2. 2. Уравновешивающий момент доля веса грунта на обрезах не полностью, а только та доля, которая необходима для равновесия. Важно, чтобы эта доля веса не превышала общий вес грунта на обрезах с учетом пирамиды выпирания. P.S. Да, сложновато я написал. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 16.04.2018 в 09:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Еще вопрос и очень большой, как расчетать нужно ли армирование верхней части плиты из-за момента |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Петя с Васей молодцы, по предварительным прикидкам фундамент проходит.
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вы определили обратный момент равный "22.08" т*м", определили момент который может воспринять бетонное сечение (без арматуры) "26,1т*м", сравнили две величины, сделали выводы. Принимать решение Вам, от того что кто-то на форуме напишет "фундамент проходит" Вам станет легче ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 172
|
Меня волнует, не кто написал, а проверка моего расчета, чтоб понять есть ошибка или нет, т к считаем 4 дня и уже цифры мешаются. В расчете не хватает анкеровки и мы за счет ступени ее увеличиваем.
----- добавлено через 48 сек. ----- Вот вопрос больше заключается в том, правильно ли я его определила???? |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Я так понимаю, речь идет об анкероке арматуры подколонника ? Как-то странно у Вас сформирован отчет, сначала определяется длина анкеровки а потом сама арматура, в теории нужно наоборот .
Ну да ладно, необходимая длина ф12 А500 в растянутом бетоне В20 равна 580мм, но ваша арматура подобрана не на 100% усилие, а используется на 43%. Следовательно фактическая длина анкеровки будет меньше и достаточно будет завести стержни на 250мм от расчетного сечения.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет фундамента опоры ЛЭП | diek | Основания и фундаменты | 38 | 08.08.2019 07:24 |
Расчет армирования фундамента портала ОРУ | Гобар | Основания и фундаменты | 11 | 29.03.2011 18:08 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
Расчет фундамента на скальном оновании | Митрич | Основания и фундаменты | 7 | 04.09.2009 12:46 |