13.10.2018, 14:24 | #1 | |
Прошу помочь с выбором фундамента для частного дома при высоком УГВ.
Строитель самолетов
Иркутск
Регистрация: 16.08.2018
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 6595
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
1. Размеры котлована в метрах. Это полноразмерный котлован или траншеи под стены?
2. Можно раздобыть каток? 3. Что значит "участок поднять со временем"? Когда именно? 4. Конструкция фундамента (высота, размеры ленты, армирование), этажность и размеры дома. Последний раз редактировалось Komplanar, 13.10.2018 в 16:02. |
|||
|
||||
Строитель самолетов Регистрация: 16.08.2018
Иркутск
Сообщений: 17
|
Здравствуйте.
1. Дом 7х11 котлован 11х15, глубина 0.5м. Полноценный котлован. 2. Каток под вопросом, уже октябрь, отсыпка планировалось до ноября. Хотелось узнать про возможность самоуплотнения насыпи. Вроде про песок читал что за 3-12 месяцев проходит самоуплотнение. 3. Подъем участка планируется после постройки коробки дома (или в процессе постройки на этапе прокладки коммуникаций, монтажа септика, строительства гаража). 4. Предполагаемый конструктив: незаглубленная лента шириной 40 высотой 90 с 2мы перемычками длиной 7м, армирование ф14х3 АIII сверху и снизу (0.2%). Лента утепленная снаружи 100мм эппс. Эппс отмостки 100мм. Пгс для формирования уклона. Бетонная отмостка. Т.е. получается мзфл. Полы по грунту с эппс 100мм. Стены 2этажа газоблок д500 в 2 блока 150+250мм. Первый этаж в стенах колонны 25х25 10шт. Армирование ф16х4 с выпусками в ленту и армопояс. Второй этаж жб сердечники 125х250. Армирование ф12х2. Шаг примерно 2.5 3м. На уровне первого этажа армопояс высотой 250мм совмещенный с монолитной плитой или армопояс высотой 250мм с балками 400мм и пустотными плитами. На уровне 2го этажа армопояс 250х250 армирование ф12х4. Перекрытия 2года этажа и стропильная система крыши деревянные. Перекрытия дополнительно с утеплителем. Предполагается отсыпка делать в октябре 2018года. Ленту в мае 2019го. Коробка с крышей в 2019м. Отмостка и полы в 2019м. Инженерка и отделка в 2020м и далее. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Без нагрузки сверху самоуплотнения не произойдет. Оно может произойти при высокой насыпи - в нижних слоях, с уменьшением степени уплотниния до верху, а сверху дополнительное уплотненние катками.
В вашем случаи, думаю, исходя из описания: трамбовать необходимо при отсыпке сразу послойно. Если цель стоит затрамбовать в суглинок щебенев в распор, то лучше геотекстиль (по крайней мере, под первый слой щебня 40х70 100 мм)не укладывать. ----- добавлено через 47 сек. ----- Выложите геологию и планы-разреры. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Думаю, целесообразно нанять проектировщика. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
при такой глубине это тянет на планировку территории.
Не те нагрузки. Какое там самоуплотнение? За счёт чего? Цитата:
А зачем вам в данном случае геотекстиль Зачем разделять мелкий песок и пгс? Что это вам даст? |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
Плиту 300мм однозначно, чтоб торчала из земли на 150мм, под нее щебня 200 и пеноплэкс. И смириться с определенным хождением дома весной и осенью.
Армировать д20 а500 ш.200 верх и низ. Рецепт подходит в 75% случаев, когда ничего неизвестно. Бетон ко в25 w6 f150 |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,401
|
Иркутск. Как не геология, так глубина промерзания от 2м и выше. И это вокруг Иркутска. Севернее, ближе к БАМу и под и за 3м. Я там в таких условиях (пески с водой) фундаменты сборные или монолитные в высоких насыпях рисовал - правда не дома, а башни цифрового телевидения.
В Омске например в схожих (в т.ч. и по морозу) условиях плиту аж в метр отливают (буржуи конечно), причем армируют чем придеться, для приличия. Это говорят наш местный рецепт)))). А пеноплэкс этот могу тебе на голову надеть - типа испанского воротника)))). Так мне там сын моего тестя сказал (шурин кажется это называется), здоровенная детина такая, после распития литра водки над чертежами его трехэтажного замка)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
|||||
Строитель самолетов Регистрация: 16.08.2018
Иркутск
Сообщений: 17
|
Цитата:
Лить стену 2.5м из которых 1м с откачкой воды тоже проблема. Дом частный. Финансы как всегда небесконечные. На FH нашел подобный конструктив и хотел здесь проконсультироваться про возможность его использования ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Возможно ли тогда оставление насыпи до весны а там уплотнение щебня 5_20 катком слоем в 0.7м? Есть ли ограничения у катков при работе рядом с жилыми домами? От края отсыпки до соседнего дома 4м. ----- добавлено через ~54 мин. ----- Цитата:
Геотекстиль как разделитель на период консолидациии. Если лет за 25 сгниет основная консолидация закончится. Карман обычный. Про самоуплотнение не знал что оно без нагрузки не идет. Про него читал в сп 50 101 2004 п.6.6. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 34
|
Есть разные частные дома.
Коллеги в предложениях дали конструктивную оценку и сделали хорошие предложения. Я не вижу проблем! Как вариант, делаете траншею глубиной 1.8 м, закладываете ленточный фундамент из ФБС. Не забудьте положить гидроизоляцию на ФБС перед укладкой стен. Другой вариант - применить винтовые сваи, по расчетам выполнить свайное поле с заливкой жб плиты. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
В ленте при неравномерном пучении возникают крутящие моменты, поэтому ее нужно армировать хомутами, продумывать узлы сопряжения и прочее, что при отсутствии исходных данных сложно предсказать, плюс у плиты основание под пол уже готово, и нет проблемы герметичного сопряжения несущего слоя пола с лентой, при высоком УГВ. Плиту будет поднимать или крутить в одной плоскости, в при ленте стены могут подниматься неравномерно, радуя трещинами на фасаде. Тем более газобетон.
|
|||
|
||||
Строитель самолетов Регистрация: 16.08.2018
Иркутск
Сообщений: 17
|
Смотрел на нее. И много смотрел. По сути это лента с полами по грунту. Плюс эппс под лентой и отмосткой.
Конструктив взят аналогичный. Только лента бооольшей высоты. Поэтому и решил обратиться сюда за консультацией о легитимности конструкции. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Но плита не треснет ибо гнется. Лента жестче. Чтобы газобетон не треснул обязателен армопояс, который воспринимает растягивающих нагрузки. Если плита или лента на насыпи то угв не страшен. От подвала отказался из-за возможных проблем с гидроизоляцией и сильно возрастающей ценой строительства. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Все же прошу подсказать по возможности самоуплотнения насыпи из щебня 5 20 за 6 зимних месяцев. Или разъяснить о каком самоуплотнении идет речь в СП? |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
А вот ничего подобного, плита жестче, чем лента... И плита существенно более устойчива к воздействию локального пучения, когда выпучивается небольшой участок почвы - за счёт меньшего давления на грунт лёд сначала раздвинет грунт подсыпки, и лишь когда упрётся в плиту, а в свою очередь за счёт большей массы плиты, когда упрётся в плиту, может пойти раздвигать грунт вниз, а не вверх. Ну и тепловой режим у плиты существенно лучше, вероятность того, что грунт промёрзнет под плитой меньше, чем то, что грунт промёрзнет под ленточным фундаментом. Потому что в случае с плитой, как правило, она же является и полом отапливаемого помещения, а во втором, да с учётом утепления ленты снаружи, да с полами по лагам (опираемым, как правило, на края ленты) промерзание грунта проникает вдоль утеплителя вниз и заползает под край ленты. С плитой же, если утеплить отмостку, может вообще не быть промерзания грунта под плитой непосредственно. Но надо во-первых, солидно заменять грунт под плитой, этак на полметра, продумывать отвод воды от здания так, чтобы вода не затекала под плиту, и делать достаточно широкую утепленную отмостку по утеплителю без мостика холода между зданием и отмосткой.
Хотя один фиг надо отсыпать сразу метр ПГС при таких УГВ... И каточком! |
|||
|
||||
Строитель самолетов Регистрация: 16.08.2018
Иркутск
Сообщений: 17
|
Цитата:
Пол по грунту передает все теплопотери вдоль утеплителя ленты? Будет ли промерзание под подошвой? Лента и отмостка утеплены. По трамбованию катком - подскажите какие есть ограничения по использованию катков рядом с жилыми домами? До соседа 4м от края котлована. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
И ПГС сыпать на геотектсиль, чтоб не заиливался, и трамбовать послойно, и контроль фи и Е строительной лабораторией.
Зачем 1м ПГС? плодородный слой снять, засыпать щебня, можно даже его не трамбовать, домом уплотнится, и лить плиту. Можно и ленту сделать, но когда геологии нет - опаснее, от нее давление гораздо сильнее на грунт, а значит осадки, во вторых, см. про перекосы и кручение, также лента более чувствительна к неоднородности основания. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200
|
200мм щебня плитой? сомнительно. его вес плиты при заливке уже уплотнит и вдавит, плюс молоко из бетонной подготовки. Ну хорошо, по фэн-шую катком.
СНиП 3.06.03-85: 7.36. Качество уплотнения щебеночных, гравийных и шлаковых оснований и покрытий следует проверить путем контрольного прохода катка массой 10-13 т по всей длине контролируемого участка, после которого на основании (покрытии) не должно оставаться следа и возникать волны перед вальцом, а положенная под валец щебенка должна раздавливаться. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35621 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помочь с планировкой загородного двухэтажного дома | evgene_sal | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 05.09.2018 17:19 |
Прошу оценить вариант решения ленточного фундамента для частного домострения. | Gar_ | Основания и фундаменты | 1 | 25.06.2018 06:29 |
Прошу помощи с выбором фундамента | Gfdtk | Основания и фундаменты | 23 | 24.05.2018 16:52 |
Проблемы с выбором схемы фундамента. Посоветуйте, пожалуйста | Михаил aka Mixa_DZR | Основания и фундаменты | 20 | 01.09.2014 10:05 |
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома | PPeterr | Основания и фундаменты | 117 | 11.03.2012 15:46 |