Непрочитано 12.12.2013, 17:28 #1
Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,604

Питер, третий снеговой район - 180 кг на квадрат.
Обычный домик, обычный навес над входом, вылет 3м. Решил по чесноку посчитать снег по СП20, схема Г.8.в (навес).
Получил мю=6 и среднее давление 0,98 т/м2.
Да это метровый слой воды, блин, а снега даже не представляю сколько... Метра 3 наверно.
С ума сошли что ли?

Изображения
Тип файла: jpg img137.jpg (48.3 Кб, 2333 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 15808
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:45
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


"мю" не может быть более 3, так что 3*180=540кг
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 17:52
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


у кого ещё какие умные мысли будут?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-12-12_17-51.PNG
Просмотров: 1046
Размер:	11.1 Кб
ID:	118538  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:54
#4
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
"мю" не может быть более 3,
С чего вы это взяли?
верхняя граница мю определяется по п. д) схемы г8
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:03
#5
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
у кого ещё какие умные мысли будут?
Сорри!! Не ту схему смотрел!! Взял для парапета!!
Тогда да мало приятного-надо брать "мю"=6!!
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:33
#6
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
С ума сошли что ли?
Тоже посещали такие мысли, и формула такая что если перепад увеличивается h, то мешка меньше. Но когда я снежной зимой увидел гигантскую "шапку" на навесе, покореженный профлист и прочее - успокоился.
Нагрузку можно снизить, если брать навес как временную конструкцию (3 уровень ответственности)
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 18:48
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Вряд ли вход в магазин является временной конструкцией =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:52
#8
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Offtop: зато каждый сезон новый навес!! приятно
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:58
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
С ума сошли что ли?
Вы даже не представляете, сколько мокрого снега может скопиться на навесе при неблагоприятных условиях...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:04
#10
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Так а какая по сути, разница? Вы же не свои деньги на материале экономите)) Получился мю=6, значит так и нужно считать)) Либо подогрев кровли придумывать, чтоб снег сходил))
Bonussandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 19:12
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


проблема не в деньгах, а в "реконструкции" =) на хиленькие фахверковые стоечки из гнутика 120х5 надо повесить консоль длиной 3м с нагрузкой >1 т/м2 =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:13
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
Либо подогрев кровли придумывать, чтоб снег сходил))
Offtop: подогрев - все фигня. Может сломаться, электричество отключат, провода срежу и в цвет.мет сдадут...

свелл, сделай теремок с уклоном 60 градусов.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 19:14
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


нефиг тогда входом пользоваться
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:27
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Да это метровый слой воды, блин, а снега даже не представляю сколько... Метра 3 наверно.
С ума сошли что ли?
Ну так при такой конфигурации ничего удивительного. Сперва тоже подофигел от нагрузки такой, но прорисовав схему сразу становится ясно, что там и не три, а все шесть метров снега может сдуть на навес и ничто ему не будет мешать там лежать и накапливаться дальше. А потом вдруг потепление до +1 и мокрый дождь и тогда вообще алес-капут, наберёт этот козырёк как губка воды и . . . даже думать не хочется.
P.S. А вообще конечно выход, сделать односкатный навес с уклоном больше 45 градусов.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:41
#15
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Сделать навес с механизмом опрокидывания
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 19:50
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


у меня задание ар на этот козырёк - 62 листа А3. по заданию - плоский. если я сейчас скажу, что надо уклон 60 градусов, архи самовоспоменятся, наверно =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 20:47
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


выдержка из статьи про снег:
Цитата:
Обычная плотность свежевыпавшего снега 0,05 г/см3 Плотность снега, выпавшего во время метели, доходит до 0,12...0,18 г/см3, а если ураган бушует многие сутки подряд, то и до 0,40...0,45 г/см3.

Очень быстро меняется плотность снега в период весеннего таяния: от 0,35 г/см3 в начале, 0,45 г/см3 в разгар, 0,5...0,6 г/см3 в конце снеготаяния.
Мешок там какой высоты возможен?
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:10
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


перепад высот - 8м
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 21:10
#19
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Если перепад большой то такой мешок будет. И на мю=6 считать нужно. А то как тут может быть
http://bcrash.ru/wp-content/uploads/...be2cbaf7d0.jpg
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:18
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


жизнерадостная картинка =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания dastan Металлические конструкции 42 27.05.2014 18:17
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26