| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.05.2006, 13:31 | #1 | |
Кирпичные здания в SCAD
Абакан
Регистрация: 27.01.2006
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3307
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Я не знаток по сейсмике и СКАДу. Но проблему понял так: Жескость ненесущих стен в вашей задаче Вы учесть хотите, но распределение нагрузки с ненущих стен на самонесущие Вы хотите убрать. А надо ли это? Ведь распределения нагрузок кагда не будет? Когда стены разрезаны вертикальной трещиной. Но тогда получается, что самонесущая стена вообще выключилась из работы и стоит ли вообще учитывать ее жесткость? Может задать просто нагрузкой, если надо? А еще можно просто в КЭ модели физически развести смежные узлы пересекающихся стен - тогда и влияния не будет. А если хотите горизонтальные усилия передавать - объединяйте перемещения у парных узлов сколько хотите.
|
|||