| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Применение преднапрягаемых железобетонных свай

Применение преднапрягаемых железобетонных свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.02.2008, 14:18 #1
Применение преднапрягаемых железобетонных свай
MasterZim
 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182

Возник вопрос у заказчика о применении вместо принятых в проекте обычных свай без предварительного напряжения с поперечной арматурой свай без поперечной арматуры, армированных преднапрягаемой прядевой арматурой. Один из вопросов - можно ли будет срубать оголовки свай до проектной отметки у таких свай? В основании свай тугопластичные полутвердые и твердые суглинки с показателем текучести около 0,1
По опыту забивки на соседних домах примерно 80% свай добиваются до проектной отметки, примерно 20% приходится срубать. Если применять преднапрягаемые сваи, то вроде как их нельзя срубать.
Сопряжение с ростверком у свай шарнирное, выдергивающих нагрузок нет.
Возможно ли использование таких свай на площадке? Или потребовать применение проектных свай?
Просмотров: 7883
 
Непрочитано 19.02.2008, 14:41
#2
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Срубать их можно, но... сваи с 4-мя стержнями срубают заголив арматуру и подрезав её резаком. У свай с центральным стержнем до него добраться сложнее в этом и фокус. По теории эти сваи должны срубаться приспособой под названием "кабестан", он сваи скручивает башку, но таких машин я не видел, только на картинке...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2008, 19:03
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Еще в серии 1.011 в таблице 1 в области применения преднапрягаемых свай даны виды прорезаемых грунтов, где показатель текучести прорезаемых грунтов больше 0,25, а тут по геологии встречаются прослойки твердых суглинков с показателем текучести 0,1, вроде как бы не помешало наличие поперечной арматуры в свае, и по поводу срубки может еще кто выскажется. Сам чую что можно, но полной уверенности нету. Всегда учили что преднапрягаемые конструкции обрубать нельзя. Но это в основном относится к изгибаемым конструкциям, а тут чистое сжатие.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 09:41
#4
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Есть в рекомендациях, что если IL<=0.2 то рекомендуется делать лидерные скважины.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 09:59
#5
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Применять такие сваи можно, и огловки срубать их можно. Только зачем вам такие сваи? Если я правильно помню, раньше они выпускались длинной только до 6 м, а на более длинных уже была поперечная арматура
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2008, 22:18
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Только зачем вам такие сваи?
Отгрузили с завода по ошибке, а при приемке не проверили. Вскрылось когда строители стали срубать до проектной отметки оголовки забитых свай . Оказалось сваи с преднапрягаемой прядевой арматурой без поперечной арматуры. Теперь строители прислали письмо с вопросом что им делать? Можно ли применять эти сваи?
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Применение преднапрягаемых железобетонных свай

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Цанговый стык свай БухаровВ Технология и организация строительства 2 10.01.2008 12:33