| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.04.2015, 13:12 | 1 | | #1 |
Дополнительное армирование монолитной стены под ригелем перекрытия
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 3358
|
|
||||
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 35
|
gad, Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
----- добавлено через ~7 мин. ----- Бахил, Gustaf, действительно похоже на то. Можно еще вопрос - глубина опирания балки в данном случае равна толщине стены? |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
а вот здесь надо быть внимательнее. В 99 % случаях, с нашими толщинами стен защемление не сделать. Посчитайте радиус стержня его прямые участки. Анкеровка не получается.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации | Nik6889 | Железобетонные конструкции | 2 | 15.08.2014 12:40 |
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом | Тум-тум | Железобетонные конструкции | 11 | 12.05.2010 19:58 |
правильное армирование края монолитной безригельной плиты перекрытия | ЛАПИДУС2009 | Железобетонные конструкции | 13 | 26.02.2010 14:53 |
Армирование стены | ЛИС | Железобетонные конструкции | 18 | 28.03.2006 12:44 |