Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии
nikе
 
конструктор Лего
 
Краснодар
Регистрация: 21.10.2005
Сообщений: 204

Нужно запроектировать монолитный участок пролетом в чистоте 5400 и шириной 2600. С двух сторон примыкают пустотки высотой 220 и шириной 1200.Монолитный участок представляет собой две ж.б. балки высотой 220 ,рассчитал как свободно опертый, получил прогиб 70мм.По-моему мнению нужно или увеличить высоту сечения балки до 360-400мм, либо оставив такую же высоту впихнуть в тело балок прокат.По мнению моего директора нужно оставить ж.б. балки высотой 220 мм и прогиб не страшен т.к. нагрузка распределится на соседние плиты. Но мне кажется что тогда не избежать обрушения соседних плит.
Как бы вы поступили на моем месте- начинающего гл.конструктора?
Просмотров: 4022
 
Непрочитано 03.09.2007, 16:30 Re: Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии
#2
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от nikе
Как бы вы поступили на моем месте- начинающего гл.конструктора?
1. Металлические балки. В толще монолитное ж.б. перекрытие ~100...120 мм
2. Балки 400 мм, плита 100...120мм
3. Плита 220 мм

Я бы выбрал 1 вариант.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2007, 16:31 Re: Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии
#3
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Цитата:
Сообщение от nikе
... Монолитный участок представляет собой две ж.б. балки высотой 220 ...
А почему не просто сплошная плита шириной 2600?
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2007, 16:37 Re: Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии
#4
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от nikе
... и прогиб не страшен т.к. нагрузка распределится на соседние плиты.
Вот тебе и ответ. Проверь соседние плиты, а если не хошь гемора проектируй монолитный участок самодостаточным.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2007, 16:42
#5
nikе

конструктор Лего
 
Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
Сообщений: 204


1. В первой трети пролета монолитного участка фонарь 1800х1800
2. Т.к. площадь монолитного участка сопоставима с площадью двух соседних плит, то эти соседки получат двойную нагрузку.
nikе вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2007, 16:55
#6
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Еще и снеговой мешок впридачу. Нельзя ничего на плиты передавать, делай сплошную плиту или плиту с жесткой арматурой.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2007, 00:09 Re: Монолитный участок 5400х2600 в сборном перекрытии
#7
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от nikе
Монолитный участок представляет собой две ж.б. балки высотой 220 ,рассчитал как свободно опертый, получил прогиб 70мм.
Для такого пролета реально получить монолитный участок с допустимым прогибом.
Согласен с
Цитата:
Сообщение от lee
проектируй монолитный участок самодостаточным.
Если получился прогиб, больший, чем в пустотках (L/200), то следует поискать резервы. Не видя Вашего расчета, хочу обратить внимание на то, что все нагрузки и прочностные характеристики материалов - нормативные, а из временной нагрузки учитываем только длительную ее часть. Кроме того, можно поковыряться в коэффициентах СНиПа (см пример из Пособия к СНиП), зависящих от армирования, т.е. увеличивая армирование можно уменьшить прогибы (хотя этот способ не достаточно эффективен) :wink:
Romka вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2007, 00:16
#8
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


А на что вы опираете балки высотой 400мм? с подрезкой что ли?
И исходя из чего вы приняли что это балка при отношении сторон плиты 1:2? или я чего-то недопонял? Может картинку в студию?
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2007, 00:18
#9
reinforce

инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.04.2007
спб
Сообщений: 54
<phrase 1=


Советую также сделать строительный подъем
__________________
лучше ужасный конец, чем ужас без конца
in my immodest opinion
reinforce вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2007, 06:20
#10
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от reinforce
Советую также сделать строительный подъем
И предварительное напряжение несущей арматуры
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2007, 06:57
#11
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Цитата:
Нужно запроектировать монолитный участок пролетом в чистоте 5400 и шириной 2600. С двух сторон примыкают пустотки высотой 220 и шириной 1200.Монолитный участок представляет собой две ж.б. балки высотой 220 ,рассчитал как свободно опертый, получил прогиб 70мм.По-моему мнению нужно или увеличить высоту сечения балки до 360-400мм, либо оставив такую же высоту впихнуть в тело балок прокат.По мнению моего директора нужно оставить ж.б. балки высотой 220 мм и прогиб не страшен т.к. нагрузка распределится на соседние плиты. Но мне кажется что тогда не избежать обрушения соседних плит.
Как бы вы поступили на моем месте- начинающего гл.конструктора?
Если например на плиту при стропильной кровле опирается стойка то
та плита на которую опирается стойка воспринимает 50% нагрузки а соседние по 25%. Но в вашем случае жесткости и габариты пустоток и монолитного участка разнятся существенно, поэтому не уверен что данную предпосылку можно применять.
При соблюдении штатного расписания организации директор не несет никакой ответственности за технические ошибки. Кроме разве что ущерба от антирекламы.