| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.05.2018, 14:26 | #1 | |
Выдержит ли плита перекрытия?
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 8986
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Спокойно спать судя по всему вы не будете, даже если по расчету все пройдет.
В общем и целом должно хватить несущей способности, большой вклад будет от перегородок, и это надо учесть с учётом фактического положения. Для начала сравните проектные нагрузки от стяжки и ваши. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195
|
Сухая стяжка- плиты гвл скорее всего, толщина наверно 40мм, вес на м2 1.3*0.04*1.2=0.063т/м2,
Ваш пол в лучшем случае 0.07*1.8*1.2=0.15т/м2, однако скорее всего по перекрытиям есть запас, поэтому может и не провалитесь. Но это гадание 100%. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
Плита рассчитана под нагрузку 800 кг/кв.м. Возьмите вес Вашей стяжки в самой толстой ее части, добавьте 150 кг полезной нагрузки, и отминусуйте от 800. ПолУчите то, что остается на восприятие веса перегородок (предполагаю, что около 500 кг/кв.м). Если они из ГКЛ, то беспокоиться вообще не о чем. Если из кирпича-блоков, то надо считать и смотреть по расположению.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Да, почему 1.2? Там правильно брать 1.3 в обоих случаях.
Andryha05, это коэффициент надёжности по нагрузке. А что имеется в виду под "сухой стяжкой" ? Я мб не так понял. Да, ещё вполне мб добавится вес отделки пола и стен(перегородок), штукатурка или плитка или шо там.. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Межкомнатные перегородки из силикатных пазогребневых блоков. Перегородки санузлов из пустотелого керамического кирпича. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Давайте тогда более точно соберём нагрузки.
0.01*1800*1.3= 234кг это постоянная, плюс наверное 30-50 кг на отделку. Полезная 150*1.3= 195кг А вот перегородки... Так что там всё таки? Кирпич пустотелый? Тогда где-то 0.12*1600*2.7*1.2= 622 кг/м. Это на погонный метр перегородки. А ещё штукатурка или чего там у вас. Ну и считаем что половина уходит на незагруженные плиты при качественном заполнении шпонок. Если стена без проемов можно учесть и ее жёсткость, в общем как обычно, если не проходит более грубый расчет, можно на ваше усмотрение учитывать детали. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
Я тут даже эксперимент замутил. Взял коробку прямоугольную, замесил смесь пескобетона с керамзитом и без него, сделал в этой коробке стяжку, так как делалась на квартире) Завтра схватится, взвешу пересчитаю на 1 м2. Интересно как расчёт отличается от реальности))
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Расчет и реальность в зависимости от плотности?
Ну то что тут высчитывали это не расчет, это наиболее вероятное значение нагрузки от веса. Если пересчитайте по факту то хуже не будет, ну и коэффициент 1.3. Та что такое "сухая стяжка" которую делает подрядчик? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
В проекте насколько я помню разрешена, как сухая стяжка так и из цпс. Вот перегородки в проекте точно из гипсового ПГБ, а строители сделали из силиката)
----- добавлено через 48 сек. ----- План выложить? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80
|
Думаю что проблем быть не должно. Перегородки не особо тяжёлые. Тем более если учесть их жёсткость, а также перераспределение нагрузок от перегородок на смежные плиты, через качественно заделанные продольные швы (они ведь качественно заделаны?), то запас будет хороший. Но даже и без этих допущений скорее всего запас есть.
В идеале, для более полного ответа, нужен план раскладки плит с маркировкой на нём перегородок. Последний раз редактировалось мимокрок, 02.05.2018 в 22:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.12.2013
Сообщений: 22
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- И даже если ванна чугунная, и даже если наполнена водой, и если в ней двое взрослых купаются? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит ли газобетон плиты перекрытия 8,8м | susanino | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 31.03.2015 09:11 |
Выдержит ли бетонная плита Напряжение от бассейна? | M3M3NTO | Железобетонные конструкции | 32 | 22.06.2013 10:20 |
Подскажите, выдержит ли монолитная плита перекрытия | новострой | Железобетонные конструкции | 25 | 17.06.2013 19:29 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. | AspirantMK | Железобетонные конструкции | 29 | 01.10.2009 18:32 |