| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.08.2012, 07:32 | #1 | |
шаг арматуры при динамике
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194
|
||
Просмотров: 1357
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Дык арматура - она же не сама по себе. Она бетон держит. Уложите Вы 18ю арматуру с шагом 300, а между прутьями арматуры бетон будет крошиться и высыпаться...
Я бы между прутьями 18й арматуры уложил бы конструктивно по прутку ф6А400. Или поперечную арматуру с шагом 150 бы накидал.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
врет ли арбат про шаг поперечной арматуры? | ratkill | SCAD | 2 | 16.11.2012 11:24 |
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах | Дмитрий063 | Железобетонные конструкции | 7 | 10.11.2011 13:13 |
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? | nikolay2 | Железобетонные конструкции | 1 | 24.02.2011 14:12 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Максимальный шаг рабочей арматуры | Skydog | Железобетонные конструкции | 4 | 08.09.2006 15:39 |