Непрочитано 07.08.2007, 15:41
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене?
Vildar
 
AutoCAD
 
Москва
Регистрация: 26.07.2007
Сообщений: 1,064

всем доброго дня

проектирую коттедж,
у заказчика нет возможности использовать кран,
поэтому стены подвала кирпичные,
а плита перекрытия монолитная.

возникли проблемы:
1. защемление монол. плиты перекрытия в кирпичной стене
2. размеры плиты перекрытия 9*9м, нижнее армир. - 14 шаг 200, верхнее - 12 шаг 200; реально?

буду рад любому совету!
[ATTACH]1186491212.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 18783
 
Непрочитано 09.08.2007, 00:39 Защемление монолитного перекрытия
#41
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Во-первых, что-то я не видел, чтобы кто-то поинтересовался нагрузкой на плиту.... Или это уже не важно???? Как расположены перегородки? Как передаются нагрузки от кровли? Короче - полная конструктивная схема здания.
Во-вторых - ЧИТАЙТЕ КЛАССИКУ, господа... И.И. Улицкий . "Железобетонные конструкции" А то ЛИРА, МОНОМАХ....
Таблица 9.1 Ориенировочные соотношения для наименьших толщин ж/бет. плит.
Опертая по контуру:
- при свободном опирании 1/45L (900/45=20см)
- при упругой заделке по контуру 1/50L (900/50=18см)
сомнительно, что даже анкеровка в стену для 2-х этажного здания создаст "жесткую заделку"
Далее - уж если анеровать - то то не по нижнему слою армирования, а по верхнему! Нижний на опоре ваще не работает практически.
И армирование - при заделке (защемлении) на опорах сечение ВЕРХНЕЙ арматуры ВСЕГДА БОЛЬШЕ, чем нижней. Верхнюю (рабочую) арматуру достаточно уложить на 1/3 пролета от опоры.
Остальное - конструктивная Д 6-8мм А3
Не ссылайтесь в суде на мой ответ, ибо расчет надо делать.
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 08:34
#42
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


А что уже построено? До какой отметки?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 09:45
#43
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Цитата:
Коттедж - 2этажа, мансарда, подвал, с бассейном (5*5*1,8м) на 1эт.
в общем - пипец полный!
Если басейн в плане 5х5 на этой самой плите то это... как бы сразу не таго...
A III вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 09:47
#44
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Во-первых, что-то я не видел, чтобы кто-то поинтересовался нагрузкой на плиту.... Или это уже не важно???? Как расположены перегородки? Как передаются нагрузки от кровли? Короче - полная конструктивная схема здания.
Блин, может еще попросить его выложить тех.задание и за него все просчитать?
Читать литературу! И бегать за советами к ГИПу.
Или в штампе, гда строка ГИП написать: dwg.ru/forum/ ???
vvp вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2007, 12:09
#45
Оператор

Служба заказчика
 
Регистрация: 22.05.2007
Краснодарский край
Сообщений: 28
<phrase 1=


Узнай где -нибудь на ЖБИ, из какой арматуры делают КРы при 9-ти метровых пролетах, а потом и отталкивайся от этих данных, хотябы для сравнения, но как у тебя 12 и 14 - что-то жиденько будет. И где каркасы КР, принимающие вертикальные нагрузки? :?
Оператор вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2007, 21:41 Плита....
#46
SergeyVM

инженер-строитель
 
Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
Сообщений: 280


Рискую предположить, что плиты КРы все-же предварительно напряженные...
SergeyVM вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2007, 14:15
#47
Sumist

конструктор-реконструктор
 
Регистрация: 01.11.2006
Москва
Сообщений: 5


онихдоты ...
Sumist вне форума  