Выпуски арматуры из фундамента в стены подвала
den41k1005
 
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 5

Уважаемые форумчане. Подскажите как правильно выполнить выпуски из ленточного монолитного фундамента в монолитные стены подвала здания. В Тихонове есть примеры, в которых выпуски в стены выполнены одной длины, т.е. в сечение попадает 100% арматуры. Там же есть пример выпусков из фундамента в пилоны, выпуски выполнены вразбежку. Подскажите из опыта, как правильнее- выпуски в стену выполнять вразбежку или одной длины. Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 1684
Размер:	51.5 Кб
ID:	180269  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 1617
Размер:	33.1 Кб
ID:	180270  

Просмотров: 10518
 
Непрочитано 05.12.2016, 11:31
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


действуйте согласно СП
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 11:44
#3
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от den41k1005 Посмотреть сообщение
Подскажите из опыта, как правильнее- выпуски в стену выполнять вразбежку или одной длины. Спасибо
Дело не в опыте, а в характере работы арматуры у рассматриваемой грани стены и в усилиях, возникающих в стержнях.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 11:55
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


И так и так хорошо, если соблюдены требования. Про стены тут, правда, вот какой момент. Арматуру стены удобно ставить на плиту, поэтому, при разбежке стыков стержень , стыкующийся с высоким выпуском все равно сделают той же длины, что и соседний, стыкующийся с нижним. В этом случае расход с учетом стыков будет абсолютно идентичен расходу на стыковку в одном сечении.

ЗЫ Еще не помешает проверить - а актуален ли вообще вопрос с разбежкой стыков.В стене, обычно, растянутая арматура может быть разве что у одной грани со стороны грунта, ну может быть еще на отдельных участках диафрагм высоких зданий.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 12:12
#5
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 194


Вот поэтому и не стоит читать Тихонова)))
Эти картинки всего лишь пример применения Пособия 78 года в каком-то проекте без объяснения причин и описания нюансов этого проекта!!!
Как в голливудской фантастике, где каждый зритель смысл некоторых эпизодов фильма додумывает сам для себя
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2016, 13:11
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от den41k1005 Посмотреть сообщение
как правильнее- выпуски в стену выполнять вразбежку или одной длины
СП63.13330.2012 п.10.3.30
Цитата:
относительное количество стыкуемой в одном расчетном сечении элемента рабочей растянутой арматуры периодического профиля должно быть не более 50 %, гладкой арматуры (с крюками или петлями) - не более 25 %;
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2016, 02:39
#7
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от den41k1005 Посмотреть сообщение
Подскажите из опыта, как правильнее- выпуски в стену выполнять вразбежку или одной длины.
Правильнее в разбежку, но если очень хочется можно и без, при расчете длины нахлеста альфа принимаете =2 и конструктивную поперечку против расклинивающего действия продольной арматуры ставите. (Не хорошо но терпимо)
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 09:38
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Подскажите, в руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона есть такой пункту
Цитата:
2.49. При стыковании растянутых стержней без сварки в зоне нахлестки требуется устанавливать дополнительную поперечную арматуру в случаях, когда:
диаметр стыкуемых рабочих стержней более 10 мм;
расстояние между стержнями в поперечном сечении элемента менее величины (Ra*d)/(30Rp) (здесь d - наименьший диаметр стыкуемых стержней, см).
Площадь сечения дополнительной поперечной арматуры, устанавливаемой в пределах стыка, должна быть не менее 0,5Fа, где Fа - площадь сечения всех стыкуемых продольных стержней.
Дополнительная поперечная арматура может ставиться в виде хомутов, скруток или подвесок из корытообразно согнутых сварных сеток, заведенных в сжатую зону (рис. 30). При петлевых стыках поперечную арматуру располагают внутри петли (рис. 31).
А в СП 63 - такого нет, т.е. это необязательное требование?
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 13:47
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
т.е. это необязательное требование?
Не обязательное.

Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А в СП 63 - такого нет
Другое есть. п. 10.3.30.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 14:22
#10
Cactusishko

до сих пор не понял
 
Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
И так и так хорошо, если соблюдены требования. Про стены тут, правда, вот какой момент. Арматуру стены удобно ставить на плиту, поэтому, при разбежке стыков стержень , стыкующийся с высоким выпуском все равно сделают той же длины, что и соседний, стыкующийся с нижним. В этом случае расход с учетом стыков будет абсолютно идентичен расходу на стыковку в одном сечении.

ЗЫ Еще не помешает проверить - а актуален ли вообще вопрос с разбежкой стыков.В стене, обычно, растянутая арматура может быть разве что у одной грани со стороны грунта, ну может быть еще на отдельных участках диафрагм высоких зданий.
На самом деле стыковка с перепусками "в разбежку более чем актуален (особенно при армировании вертикальными сварными каркасами).
Только посчитатайте суммарную длину стержней в месте стыковки.

При 2Lан от верха плиты: 2Lан*2*2=8Lан

При разбежке 1,3Ll: Lан*2+1,3Ll*2+Lан*2=4Lан+2*1,3*1,2Lан=7,12Lан

Разница по моему очевидна.

А с учетом того, что это только на пару стержней скорей всего какой-нибудь 12А400 в бетоне В25 с шагом 300, эта разница будет 1кг с каждого метра каждой стены на каждом этаже.

Что уже не мало.
И хотя расстановка вертикальной арматуры разбежкой предполагает более строгий контроль (т.к. разбежку желательно делать еще и в шахматном порядке в плане) у этого способа есть еще один существенный плюс -->

В большинстве случаев армирования стен (ну в основном кроме торцевых и диафрагм) при разбежке можно ставить для короткого стержня перепуск как для сжатого, а для длинного как для растянутого, потому как перепуск на сжатие тем не менее воспринимает растягивающие усилия.
Cactusishko вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2017, 14:26
#11
Cactusishko

до сих пор не понял
 
Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57


Арматура.xls

В дополнение к сказанному выше
Cactusishko вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2017, 11:33
#12
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


скорее всего арматура в стенах при сопряжении стен с фундаментом не работает вообще, и установлена конструктивно, тогда и требования по разбежке не представляются необходимыми.
не надо Тихонова поливать грязью, его книжка более толковая чем любой проект который я видел за 20 лет проектирования.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выпуски арматуры из фундамента в стены подвала

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стены подвала grafolrov2 Железобетонные конструкции 11 24.12.2013 00:00
задача стены подвала в ЛИРе gdenisn Лира / Лира-САПР 66 17.01.2013 09:46
Анкеровка и выпуски арматуры подпорной стены (конструирование) Violetta Железобетонные конструкции 1 03.12.2012 13:03
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите YUYUYU Основания и фундаменты 17 19.10.2009 21:45
Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь) Customerrr Расчетные программы 8 03.08.2009 23:34