| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.12.2016, 11:07 | #1 | |
Выпуски арматуры из фундамента в стены подвала
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 10518
|
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
|
|||
|
||||
И так и так хорошо, если соблюдены требования. Про стены тут, правда, вот какой момент. Арматуру стены удобно ставить на плиту, поэтому, при разбежке стыков стержень , стыкующийся с высоким выпуском все равно сделают той же длины, что и соседний, стыкующийся с нижним. В этом случае расход с учетом стыков будет абсолютно идентичен расходу на стыковку в одном сечении.
ЗЫ Еще не помешает проверить - а актуален ли вообще вопрос с разбежкой стыков.В стене, обычно, растянутая арматура может быть разве что у одной грани со стороны грунта, ну может быть еще на отдельных участках диафрагм высоких зданий.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 194
|
Вот поэтому и не стоит читать Тихонова)))
Эти картинки всего лишь пример применения Пособия 78 года в каком-то проекте без объяснения причин и описания нюансов этого проекта!!! Как в голливудской фантастике, где каждый зритель смысл некоторых эпизодов фильма додумывает сам для себя |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
СП63.13330.2012 п.10.3.30
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413
|
Правильнее в разбежку, но если очень хочется можно и без, при расчете длины нахлеста альфа принимаете =2 и конструктивную поперечку против расклинивающего действия продольной арматуры ставите. (Не хорошо но терпимо)
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405
|
Подскажите, в руководстве по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона есть такой пункту
Цитата:
|
|||
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
Цитата:
Только посчитатайте суммарную длину стержней в месте стыковки. При 2Lан от верха плиты: 2Lан*2*2=8Lан При разбежке 1,3Ll: Lан*2+1,3Ll*2+Lан*2=4Lан+2*1,3*1,2Lан=7,12Lан Разница по моему очевидна. А с учетом того, что это только на пару стержней скорей всего какой-нибудь 12А400 в бетоне В25 с шагом 300, эта разница будет 1кг с каждого метра каждой стены на каждом этаже. Что уже не мало. И хотя расстановка вертикальной арматуры разбежкой предполагает более строгий контроль (т.к. разбежку желательно делать еще и в шахматном порядке в плане) у этого способа есть еще один существенный плюс --> В большинстве случаев армирования стен (ну в основном кроме торцевых и диафрагм) при разбежке можно ставить для короткого стержня перепуск как для сжатого, а для длинного как для растянутого, потому как перепуск на сжатие тем не менее воспринимает растягивающие усилия. |
|||
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
скорее всего арматура в стенах при сопряжении стен с фундаментом не работает вообще, и установлена конструктивно, тогда и требования по разбежке не представляются необходимыми.
не надо Тихонова поливать грязью, его книжка более толковая чем любой проект который я видел за 20 лет проектирования.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стены подвала | grafolrov2 | Железобетонные конструкции | 11 | 24.12.2013 00:00 |
задача стены подвала в ЛИРе | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 66 | 17.01.2013 09:46 |
Анкеровка и выпуски арматуры подпорной стены (конструирование) | Violetta | Железобетонные конструкции | 1 | 03.12.2012 13:03 |
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите | YUYUYU | Основания и фундаменты | 17 | 19.10.2009 21:45 |
Расчет ж/б стены подвала (прошу помочь) | Customerrr | Расчетные программы | 8 | 03.08.2009 23:34 |