Всем добрый день. Сейчас осваиваю постнапряжение в монолите (не путать с преднапряжением) и столкнулся с вопросом, как правильно задавать напряжение в бетоне от натягиваемых канатов (например, без сцепления канатов с бетоном) в расчетах с помощью МКЭ. В каких расчетных программах это реализовано лучше всего? Я также много слышал о том, что многие моделируют постнапряжение с помощью температурных нагрузок, но нигде не нашел детального описания, как задать с помощью температуры напряжение от канатов. Сейчас для расчетов я пользуюсь в основном ЛИРой. Если кто-нибудь детально расскажет, как можно там смоделировать постнапряжение, буду очень признателен. Пока что считаю вручную и только балки.
На всякий случай, в расчетах я использую канаты диаметром 15,2 мм (в оболочке) из стали Y1860/1640. Есть ориентир на конкретного производителя таких канатов.
Просмотров: 2726
 
Непрочитано 09.11.2017, 09:39
| 1 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Заданием парных сил.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 11:19
#3
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
(не путать с преднапряжением)
Спасибо, что просветили)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 11:49
2 | #4
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Используйте специализированные программы типа Adapt или ram concept. Ну или Safe от csi. Midas civil/gen и Sofistik тоже подойдут хотя для мостов удобнее.
Как работать с этими конструкциями в лирах скадах см. книгу Портаева - есть в dnl. И это конечно очень геморно.

----- добавлено через ~36 мин. -----
ADAPT - http://www.adaptsoft.com/specs-pro.php
RAM Concept - https://www.bentley.com/en/products/...re/ram-concept
CSI SAFE - https://www.csiamerica.com/products/safe
про канаты в midas - http://manual.midasuser.com/EN_TW/Ge...on_Profile.htm или, к примеру, http://en.midasuser.com/training/tut...e=&totCount=29
про канаты в sofistik - http://www.sofistik.de/uploads/tx_so...rt_slab_pt.pdf
Книга Портаева Д.В. - https://dwg.ru/dnl/10686
Ал-й вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2017, 12:32
2 | #5
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Посмотрите литературу:
https://dwg.ru/dnl/10686 - Написано субъективно, но достаточно понятно. Про моделирование там почитаете. Для ЛИРЫ в своё время конструкции моделировались по методу описанному в общих чертах на стр.121...123. Это построение "кривой" каната в виде стержня с шарнирами сопряжением вдоль его оси с элементами-ножками формирующими кривизну и натяжением с одной стороны этого элемента. Естественно всё в нелинейной постановке с учётом этапов возведения.
Ещё есть зарубежные книги по теме:
POST-TENSIONED BUILDINGS. Design and Construction
Sami Khan, Martin Williams - Post-tensioned concrete floors
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 10:22
#6
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Спасибо всем откликнувшимся, особенно Ал-й и UnAtom. Единственная неприятность - у меня не работает ссылка "https://dwg.ru/dnl/10686". Открывается пустая страница и больше ничего не происходит.
Valerius_78 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2017, 17:55
1 | #7
Ал-й


 
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439


Valerius_78, попробуйте эту же ссылку с моего сообщения выше - почему то у UnAtom не открывается...
Ал-й вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2017, 18:07
#8
Valerius_78


 
Регистрация: 09.11.2010
Киев
Сообщений: 156


Спасибо, Ал-й. Я не рассмотрел, что это две одинаковые ссылки и думал, что там что-то новое для меня. Это основная книга, по которой я сейчас работаю над постнапряжением. Правда, пока только для ручного расчета простых перекрытий.
А по поводу ссылки - ваша открылась, а UnAtom не открывается.
Valerius_78 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет постнапряженных монолитных конструкций в программах

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Примак Н. С. Расчет рамных конструкций klinker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 24.11.2015 10:28
Моделирование и расчет жесткой арматуры в расчетных программах viking1963 Расчетные программы 12 20.11.2012 19:04
Влияет ли включение в расчет ненесущих перегородок на армирование конструкций жб каркаса? Joker Honi Железобетонные конструкции 10 05.03.2012 13:10
Расчет конструкций навеса из металлических конструкций Елена Селина Металлические конструкции 2 07.02.2012 10:59
Расчет сталебетонных конструкций!!! Ze Tro Конструкции зданий и сооружений 30 16.04.2010 10:58