| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619
|
yurakolomiets, Shmat`, так вот там же в серии 447-1с на здание есть сбор нагрузок. Не верите мне, почитайте старую типовую серию из моего поста выше.
Даже если дом не по ней, явно там разница небольшая... Не будут же каждую модификацию серии заново весь дом проектировать с нуля. Явно старались сохранить хоть что-то от старой модификации... А плиты делал завод, ему сложно было бы каждый год выпускать разные плиты... И там, в серии на плиты ИИ... написано чего куда. Там так и написано плита 300 кг/м2 + ... + ... + ... = 650 кг/кв.м. Или чего надо ? Чтобы я из серии лист 9 или 10 скопировал в пост ? Это 10 пива. Там совесть есть или как ? Вот современные плиты ГОСТ 9561-2016 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия http://docs.cntd.ru/document/1200141739 Цитата:
В этой серии даётся расчётная нагрузка без учёта собственного веса. Тут, да, опять попутал. Получается в разное время разные серии считали и маркировали по разному плиты. Конкретная старая серия ИИ... на плиты приведена в посте выше. Ладно, зайдём с другой стороны. Если судьба умереть под обломками здания, то тут ничего не поделаешь. Если не судьба, то всё ок. Живите спокойно, чего вы все так нервничаете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.11.2017 в 00:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Цитата:
По поводу темы автора, можно посчитать перегородки не размазывая их по площади, а как сосредоточенные и распределенные по линии и определить эквивалентные изгиб. моменты и поперечные силы, так наверное будет более точнее. Но без точного знания серии и маркировки плиты эта пляска напрасная. Или проходит в притык с учётом перераспределения усилий на соседние плиты, или непроходит на полсотню-сотню кг, если плита с маркировкой 600 кг. Вообще, (если забить на прогибы и трещины) разрушающая нагрузка на плиту при испытании где то около в 2 раза превышает ту, что указано в маркировке, например согласно серии 1-141.-1 разрушающая нагрузка на ПК 60.18-8 составляет не менее 1319 кг/ м кв.не считая вес. Но это для новых плит, а хрен его знает, как со временем прочность падает. Если б меня сильно жаба давила б за работу и материал, то, может бы оставил так как есть, думаю, железобетон сразу не упадёт, предупредит прогибами, образованием и раскрытием трещин, но надо наблюдать.Надо бы найти повод бывать у соседей снизу в гостях. А лучше переделайте Вы этот пол, будете спать спокойно, деньги заработаются, а нервные клетки не восстанавливаются, навряд ли кто-нибудь гарантированно Вам посчитает, насколько критично ослабление несущей способности с течением времени. Последний раз редактировалось yurakolomiets, 24.11.2017 в 11:04. |
|||
|
||||
Не переживай. Всё нормально. Даже если смонтированы плиты на нагрузку 400 кг/м2 тебе надо заставить твои помещения двухсотлитровыми бочками с водой чтобы их нагрузить полностью (ты же не будешь это делать? ). А ещё они (плиты) проектировались с запасом по нагрузке.
|
||||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Да не, 400 мало, там вес пола кг 250, перегородки там в раёне санузла густо, а это всё длительно действующая нагрузка, в этом случае, я б разбирал бы пол без вариантов. Упасть, скорее всего не упадёт, но прогиб, раскроются трещины и т. д.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 24.11.2017 в 11:52. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как импортировать плиту с углублением из AutoCAD 2012Rus в Лиру- САПР 2013 R3? | VMaksS79 | Лира / Лира-САПР | 11 | 04.04.2016 08:49 |
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту | Ira_Mila | Железобетонные конструкции | 34 | 07.10.2014 20:50 |
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) | Chief Justice | SCAD | 21 | 12.12.2011 01:25 |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |
Какую плиту заложить при бесканальной прокладке ТС | nrenat_kazan | Инженерные сети | 4 | 30.10.2010 19:30 |