Непрочитано 21.11.2017, 18:08
Нормальный ли вес на жб плиту?
Shmat`
 
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18

Здравствуйте. Дом серии 447-1с 1974 года постройки.Плиты перекрытия железобетонные. Был пол на лагах. В кухне и коридоре сняли лаги вывели уровень под комнаты,12-14см приблизительно. Использовали керамзит+пескобетон М300. Вес 1кв метра на кухне получился 227кг. Вес в коридоре 193кг. Это веса с учетом керамогранита (плитки), плиточного клея. В общем это конечный вес без учета мебели и бегающего меня.
Нормальный ли это вес ?
Просмотров: 16740
 
Непрочитано 24.11.2017, 00:24
#41
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


В сериях нес. способность с учетом собственного веса плиты. То бишь вот плита, можно класть на нее сверху 600кг/м2.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 00:27
#42
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


yurakolomiets, Shmat`, так вот там же в серии 447-1с на здание есть сбор нагрузок. Не верите мне, почитайте старую типовую серию из моего поста выше.
Даже если дом не по ней, явно там разница небольшая... Не будут же каждую модификацию серии заново весь дом проектировать с нуля. Явно старались сохранить хоть что-то от старой модификации... А плиты делал завод, ему сложно было бы каждый год выпускать разные плиты...
И там, в серии на плиты ИИ... написано чего куда. Там так и написано плита 300 кг/м2 + ... + ... + ... = 650 кг/кв.м.
Или чего надо ? Чтобы я из серии лист 9 или 10 скопировал в пост ? Это 10 пива. Там совесть есть или как ?

Вот современные плиты
ГОСТ 9561-2016 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия
http://docs.cntd.ru/document/1200141739
Цитата:
4.2.13 Плиты обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. При установлении обозначений необходимо учитывать следующие положения.
Марка плиты состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.
В первой группе указывают обозначение типа плиты, длину и ширину плиты в дециметрах, значения которых округляют до целого числа.
Во второй группе указывают:
- расчетную нагрузку на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр) или порядковый номер плиты по несущей способности;
- класс стали напрягаемой арматуры (для предварительно напряженных плит);
- вид бетона (Л - легкий бетон, С - плотный силикатный бетон; тяжелый бетон не обозначают).

Пример условного обозначения (марки) плиты типа 1ПК длиной 6280 мм, шириной 1490 мм, рассчитанной под расчетную нагрузку 6 кПа, изготовленной из легкого бетона с напрягаемой арматурой класса Ат800:
1ПК 63.15-6Ат800Л
В ГОСТ ссылка на серию плит ПК http://gostrf.com/normadata/1/4293843/4293843949.pdf
В этой серии даётся расчётная нагрузка без учёта собственного веса. Тут, да, опять попутал.

Получается в разное время разные серии считали и маркировали по разному плиты. Конкретная старая серия ИИ... на плиты приведена в посте выше.

Ладно, зайдём с другой стороны.
Если судьба умереть под обломками здания, то тут ничего не поделаешь. Если не судьба, то всё ок.
Живите спокойно, чего вы все так нервничаете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 24.11.2017 в 00:38.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 01:48
#43
Shmat`


 
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В сериях нес. способность с учетом собственного веса плиты. То бишь вот плита, можно класть на нее сверху 600кг/м2.
точно?
Shmat` вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 10:47
#44
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Цитата:
Сообщение от Shmat` Посмотреть сообщение
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В сериях нес. способность с учетом собственного веса плиты. То бишь вот плита, можно класть на нее сверху 600кг/м2.
точно?
Дык, оказывается бывает по разному, я так понимаю в старых сериях (ИИ), ту, что Tyhig привёл, нагрузка в маркировке с учётом собств. веса (но нормативная), а в более свежих сериях (1-241-1, 1.141-1), без учёта собственного веса,(но уже расчётная), например, в серии 1.141-1 есть плита под 300 кг, понятно, что без учёта собств. веса, так как расч. вес 330 кг.
По поводу темы автора, можно посчитать перегородки не размазывая их по площади, а как сосредоточенные и распределенные по линии и определить эквивалентные изгиб. моменты и поперечные силы, так наверное будет более точнее. Но без точного знания серии и маркировки плиты эта пляска напрасная. Или проходит в притык с учётом перераспределения усилий на соседние плиты, или непроходит на полсотню-сотню кг, если плита с маркировкой 600 кг. Вообще, (если забить на прогибы и трещины) разрушающая нагрузка на плиту при испытании где то около в 2 раза превышает ту, что указано в маркировке, например согласно серии 1-141.-1 разрушающая нагрузка на ПК 60.18-8 составляет не менее 1319 кг/ м кв.не считая вес. Но это для новых плит, а хрен его знает, как со временем прочность падает. Если б меня сильно жаба давила б за работу и материал, то, может бы оставил так как есть, думаю, железобетон сразу не упадёт, предупредит прогибами, образованием и раскрытием трещин, но надо наблюдать.Надо бы найти повод бывать у соседей снизу в гостях. А лучше переделайте Вы этот пол, будете спать спокойно, деньги заработаются, а нервные клетки не восстанавливаются, навряд ли кто-нибудь гарантированно Вам посчитает, насколько критично ослабление несущей способности с течением времени.

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 24.11.2017 в 11:04.
yurakolomiets вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:11
#45
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 876
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Не переживай. Всё нормально. Даже если смонтированы плиты на нагрузку 400 кг/м2 тебе надо заставить твои помещения двухсотлитровыми бочками с водой чтобы их нагрузить полностью (ты же не будешь это делать? ). А ещё они (плиты) проектировались с запасом по нагрузке.
ltnchik1405 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 11:20
#46
yurakolomiets


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371


Цитата:
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Не переживай. Всё нормально. Даже если смонтированы плиты на нагрузку 400 кг/м2 тебе надо заставить твои помещения двухсотлитровыми бочками с водой чтобы их нагрузить полностью (ты же не будешь это делать? ). А ещё они (плиты) проектировались с запасом по нагрузке.
Да не, 400 мало, там вес пола кг 250, перегородки там в раёне санузла густо, а это всё длительно действующая нагрузка, в этом случае, я б разбирал бы пол без вариантов. Упасть, скорее всего не упадёт, но прогиб, раскроются трещины и т. д.

Последний раз редактировалось yurakolomiets, 24.11.2017 в 11:52.
yurakolomiets вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нормальный ли вес на жб плиту?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как импортировать плиту с углублением из AutoCAD 2012Rus в Лиру- САПР 2013 R3? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 11 04.04.2016 08:49
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту Ira_Mila Железобетонные конструкции 34 07.10.2014 20:50
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту rualex Конструкции зданий и сооружений 19 24.03.2011 20:41
Какую плиту заложить при бесканальной прокладке ТС nrenat_kazan Инженерные сети 4 30.10.2010 19:30