| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
18.03.2018, 10:20 | #1 | |
Можно ли повесить "150-ю" плиту перекрытия в опалубке из профнастила,
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 4712
|
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
6200 максимальный пролет.
Может и съемная, "война покажет"... Предполагаются? Не очень хочется... Последний раз редактировалось Gar_, 18.03.2018 в 11:13. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Ну если только как несъёмная опалубка, конечно можно.
Вы учтите, что есть допуски на монтаж конструкций, т.е. профлист может заходить на 35, или 15 или ещё как. Ну мб.какието вопросы страховочные при бетонировании. А с точки зрения работы как перекрытия все будет нормально. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Толщина перекрытия 150 мм. Клетки фиксированной нет. Как я понял, пролет в 6 метров ребристой плитой, профилем балок "соответствующих" рисунку Н114-750 не перекрыть. А какой максимальный пролет допустим для подобной конструкции (может потом добавлю поперечные ригельные балки)...?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Надо считать, навскидку метра 4-4.5. с зыбкостью отдельная история, а кроме того если снимать профлист, то мб видны трещины между рёбрами. Узлы дБ рамные ..
----- добавлено через 52 сек. ----- А с второстепенными балками лучше пролет около 2м. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37
|
v.psk, ТС хочет поставить стойки опалубки с шагом 1500, по ним балки, по ним уложить профлист вместо щитов. Профлист не опирается на стены, только как съёмная опалубка. В итоге получается 6-ти метровая плита с опорным сечением в 3,6см. С учетом допусков и тд - вполне возможно около 2см толщины плиты на опоре в реальности.
Gar_, нет, так делать не стоит) |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Gar_, речь о замене классической инвентарной опалубки на профлист? Как-то сомнительно выглядит. На вскидку:
1 Инвентарка легко отходит при разопалбке (как бы пролист отдалбливать не пришлось потом, особенно в местах стыков) 2 После снятия профлист будет скорее всего не пригоден к дальнейшему использованию в качестве чего-либо 3 Если уже есть стойки и балки, то разницы в щитах или профлисте почти нет, а если взять обычную доску (потолок не нужен ровный как понимаю), то еще дешевле выйдет 4 Очень смущает шов на стыке стена-перекрытие (стену же ровно залили, т.е. будут либо пустоты непонятные, либо горизонтальный шов, который уменьшит расчетную высоту опирания плиты) Может чего не понимаю, но устраивать это ради экономии бетона не вижу смысла, других причин не нахожу |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
Но суть такова: мне нужен рельефный потолок, без "пыльных карманов" по сторонам опоры и, попутно, исключить теплопроводные включения...Думаю, что профлист отойдет нормально , швы проклеить лентой. ----- добавлено через ~3 мин. ----- То, что 6 метровая конструкция не проходит, я уже увидел...значит добавлю жб ригель (сверху или снизу). Предполагаю, что если подобная конструкция возможна, то "простым пазом" высотой 36 мм не обойтись...вот и спросил. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Какие трещины? Усадочные? Последний раз редактировалось Gar_, 18.03.2018 в 20:22. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Gar_, опишите ещё раз чего хочется.
Почему 3.6? Это профлист заходит на 3.6, бетон то опирается дальше. ----- добавлено через ~2 мин. ----- ... толщина всего 150, т.е в ребре 3.6 см .... Аааа вот про какие 3.6... поэтому при изгибе балок думаю будет трещать. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37
|
Профлист вообще не заходит на стену.
"...чтобы профнастил не ложился на горизонтальную плоскость вертикальных монолитных несущих конструкций, а укладывался ровно на ширину перекрываемого пролета..." Как я понял, верхняя грань профлиста должны была совпадать с верхней поверхностью уже залитого элемента. Именно поэтому оставалось 36мм (от верха листа до грани плиты), которые и опираются на стену: "...Можно ли повесить "150-ю" плиту..." |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Да, хотел так. Понимаю, что часовой точности не обеспечить, поэтому ,скорее всего , верхняя грань будет немного ниже...
Последний раз редактировалось Gar_, 18.03.2018 в 20:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,496
|
Н 114 неровная боковая поверхность, реально будут проблемы с выдиранием профлиста. По-моему, начиная с Н 60, у профлиста появляются боковые неровности, и почти прямой угол ребер, из-за чего выдрать его из бетона реально будет тяжеловато.
Впрочем, если попробовать заливать по полиэтиленовой плёнке (вопрос в ещё тщательном прилегании и вопросы сварки арматуры по месту...), а под плёнку смазку, то возможно, и удастся выдернуть профлист, не повредив... Но для этого придётся ставить подпорки очень часто и не допускать деформаций профлиста в ходе заливки и вибрирования бетона. Вибрировать придётся очень-очень тщательно, нижние рёбра будут заняты арматурой, и бетон должен гарантированно затечь под стержни арматуры. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Offtop: А вот с этим, честно говоря, совсем непонятно....У меня есть вибраторы высокочастотные, с разными размерами булавы и отечественный "Красный Маяк" (хочу еще "ручую дрель" опробывать) ....и как вибрировать я до сих пор "не понял". Раковины остаются, как при "сильном", так и при "не сильном" вибрировании, а иногда и не остаются....ответ, мне кажется, один - модифицированные, "литые" бетоны с подвижность П6-и выше. Которые определяются не по осадке конуса, а "по расплыву ведра" Очень жаль, что "такие идеи" не разделяют производители товарного бетона. Последний раз редактировалось Gar_, 19.03.2018 в 09:42. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопросы новичка по ЛИРЕ | чучело-мяучело | Лира / Лира-САПР | 2770 | 23.01.2015 10:07 |
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2010 20:33 |
Можно ли рубить сборную плиту перекрытия? | Дмитрий 287 | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 02.07.2009 13:58 |
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия | ILSUR | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.02.2009 16:34 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |