| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.08.2018, 08:15 | #1 | |
Как правильнее соединить разрезной коньковый прогон на опоре
Регистрация: 02.07.2017
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2958
|
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
всё зависит от того, какого результата вы хотите добиться. вы их хотите просто друг к другу закрепить или обеспечить совместную работу как единой конструкции?
для начала пересмотрите, лучше, схему стропилки. то что вы описали - геометрически изменяемая система |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2017
Сообщений: 3
|
Задача просто закрепить все 4 бруса вместе друг с другом , чтобы можно было спокойно поднять краном всю конструкцию и опустить на опору, ну и чтобы в целом была надежная конструкция.
Под стойкой будет компенсатор усадки. Стропильную систему нет возможности изменить. Что в этой конструкции не так? Нашел 2 варианта крепления https://www.dropbox.com/s/9v2v2i2paq...D0%BB.PNG?dl=0 Что лучше? Последний раз редактировалось speedo, 01.08.2018 в 12:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 241
|
Цитата:
ее не нужно менять, ее нужно дополнить... связями, слегами, другими конструкциями обеспечивающими геометрическую неизменяемость. вариантов много |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не получается создать разрезной прогон | Iancen | SCAD | 6 | 09.01.2017 09:01 |
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? | Sokrat | SCAD | 10 | 31.12.2015 14:28 |
Сбор нагрузок на кровельный прогон. Помогите разобраться. | endimion | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 17.03.2013 17:26 |
Конструкция кровли. Коттедж. Коньковый прогон | endimion | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 01.02.2013 17:40 |