Непрочитано 25.12.2008, 23:14 #1
Способ удаления конденсата из потолка в виде профнастила
tekton
 
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 1

Здание продмага (140м2) перекрыто металлическими фермами из 63-го уголка. Прямо по нижнему поясу ферм саморезами привинчен профнастил. Сверху профнастил перекрыт пароизоляционной пленкой + 100мм "Изовера". По верхнему поясу ферм деревянная обрешетка + рубероид + волнистые а\ц листы. Снизу к профнастилу по проекту монтируется подвесной потолок типа "Армстронг".
Проблема: на чердаке уголки фермы покрыты каплями воды, которые капают на утеплитель. Со стороны помещения (еще не отапливается) в местах соприкосновения ферм и профнастила (полосами) висят капли воды. Прикрепили снизу к профнастилу пенопласт , но опять же саморезами- теперь на них (саморезах) висит конденсат. Предложил товарищу(хозяину объекта) теплоизолировать поверхность профнастила от соприкосновения с воздухом помещения : деревянная обрешет-
ка на саморезах "в потай" + пенопласт + гипсокартон, а от "Армстронга" просто отказаться.
Вопрос: Если все же подвесной потолок будет смонтирован , возможно ли из полости (межпотолочного пространства) между профнастилом и подвесным потолком удалить конденсат установив пару бытовых вытяжных вентиляторов , например "Вентс"?
Просмотров: 5043
 
Непрочитано 26.12.2008, 10:39
#2
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


У меня был подобный случай правда помещение под потолком отапливалось.


На чердаке "замокал" утеплитель (почему отдельный разговор) - ухудшались его теплоизоляционные свойства - "точка росы" смещалась в помещение и на потолке появлялся конденсат и изморозь.

Удалось "вылечить" установкой дополнительных слуховых окон на чердаке, что привело к проветриванию утеплителя - улучшению его свойств - смещению точки росы из помещения
Андрей Т. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Способ удаления конденсата из потолка в виде профнастила

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09