| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.11.2012, 10:15 | #1 | |
Приемка сварных соединений системы отопления
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 13717
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Да ладно ? Быть не может... Визуальный контроль всегда есть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 4
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185
|
Я могу компетентно дать ссылки на нормы Республики Беларусь Но Вам нужны не они.
Попробуйте найти перечень исполнительной документации, передаваемой заказчику, ну и поискать по актуальным СНиП, РД, ГОСТам на сварку... http://www.gost-svarka.ru/metodKontr...Soedinenie.htm Последний раз редактировалось Еже, 20.11.2012 в 17:51. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Существует Инструкция по визуальному и измерительному контролю (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 92) под псевдонимом РД 03-606-03. Заметьте сочетание слов не через черточку, а раздельно. Отсюда и требования раздельные. Только кто, в применении к системе отопления, будет все это оплачивать (если конечно этот кто-то опять с понтом сие привлекательное словосочетание не забабахал в договор или в рабочую документацию).
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 4
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Соединения труб выполняются по ГОСТ 16037. Там есть допуски. Они контролируются путем измерений. А не на глаз.
В СНиП3.05.01 есть указание: Цитата:
Таким образом, указанный Вами контроль предусмотрен вышеуказанными нормами. Как оформлять? Раз Заказчик требует, то так и напишите: сварные соединения по результатам визуально-измерительного контроля соответствуют ГОСТ и СНиП. Не трудно же? Отказ от этого в первую очередь указывает на наличие брака. Контроль нужен. Гидроиспытания - это одно, а отсутствие подрезов например или раковин например - другое.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 3697 | 18.04.2024 08:18 |
Контроль сварных соединений. | Makson | Технология и организация строительства | 25 | 06.12.2023 14:28 |
контроль качества сварных соединений металлоконструкций | rik2891 | Технология и организация строительства | 2 | 18.12.2013 11:36 |
Расчет системы отопления | Бандит | Отопление | 16 | 22.08.2012 23:19 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |