| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.05.2017, 14:57 | #1 | |
Последовательное и параллельное подключение насосов
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 19012
|
|
||||
инженер Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 1,327
|
ИМХО, примерно так:
Когда два насоса одинаковой производительности включаются параллельно, они работают при одинаковом напоре, а расход воды равен сумме расходов на каждом насосе. Когда два насоса одинаковой производительности включаются последовательно, они работают при одинаковом расходе воды, а напор равен сумме напоров на каждом насосе. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Насосы вакуумные, так что на выходе первого будет 0.75. Второй будет ли работать и с какой производительностью большой вопрос. Да и первый будет работать не в стандартных условиях, когда у него на выходе не ресивер, а еще один насос.
Накачать двумя последовательными насосами 0.5, ИМХО, не получится. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 1,327
|
Последовательная и параллельная работа насосов
"Если подача двух последовательно включенных насосов осуществляется без напора, то два насоса не обеспечат большую подачу, чем один насос" P.S. Судя по тому, что успел прочесть я, расчет последовательно соединения насосов очень проблемный и сложен Последний раз редактировалось AlexCondor, 15.05.2017 в 15:47. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
AlexCondor, да, поиск наше всё
http://techeiscatel.ru/index.php/lib...umnykh-nasosov Цитата:
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 46
|
Цитата:
Последовательное подсоединение увеличит давление в два раза, но чуть уменьшит суммарную производительность. Параллельное подключение увеличит производительность в два раза. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Как будет работать конкретный насос в конкретную сеть определяется не уверениями продавцов или "опытных мужиков". Для того, чтобы узнать, сколько "даст" в эту сеть группа насосов, надо построить характеристику сети и характеристику группы насосов. Точка пересечения характеристик и укажет, сколько данный конкретный насос (или группа таких насосов) прокачает через эту конкретную сеть. Отличие между параллельной и последовательной работой групп насосов заключается в способе построения характеристики группы насосов: 1. При параллельной работе насосов складываются их производительности при одинаковом напоре. НО никогда напор не возрастет в два раза. Для этого надо изменить все законы природы. 2. При последовательной работе складываются их напоры при одинаковой производительности. Но никогда расход не возрастет в два раза, Для этого надо изменить все законы природы. В любом случае, из-за параболичности характеристик сети и группы насосов: 1. Увеличивается общая производительность, но не намного. Даже десять паралльельых или последовательных насосов могут дать ничтожное приращение расхода. Это зависит не от насосов, а от сети. 2. Именно последовательное сопротивление применяется редко. Просто потому, что прочность корпусов самих насосов ограничена. Напор их складывается, и уже два насоса могут создать такой напор при закрытых задвижках, что разрушатся оба насоса. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 46
|
Цитата:
По п.2 вы учитываете, что речь идет о вакуумных насосах? т.е. первый насос создал вакуум -0,75бар, а второй насос всасывает этот вакуум и таким образом ему проще поднять (а в нашем случае опустить, т.к. вакуум) давление. Т.е. он вместо -0,75 может выдать например -0,8бар. Или я неверно понял мысль? И да, забыл упомянуть, что насосы мембранные. А схема такая: Насосы-Коллектор-Ресивер |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Кстати, поосторожнее со словом "вакуум", который кто-то "всасывает". Нет ведь никакого вакуума, а есть жидкость у которой давление немного меньше или больше атмосферного давления. Это значит, что графики давлений просто должны быть смещены относительно нуля. Но суть от этого не меняется. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,921
|
Сдается мне, что речь идет вовсе не о жидкости, а об откачиваемых газах. ИМХО многое будет зависеть от типа насоса - вторая турбина последовательно действительно понизит давление эффективнее, нежелив прицепленый последовательно насос объемного действия за таким же насосом. Насколько сталкивался, для улучшения эффективности ставят разнородные насосы: допустим турбина на входе и с "восьмерками" на выходе (ну, я больше с глубоким вакуумом сталкивался, допустим ртутный насос, а за ним уже чего механическое объемного действия)
|
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Цитата:
Ну, в ссылках там вроде видны графики (характеристики работы насосов). Поэтому говорить "в два раза" будет не совсем правильно. Но вроде как получается близко к этому.
__________________
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 16.05.2017 в 15:26. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Всё зависит от сети, бывает, что и почти в два раза, бывает что подключение ещё одного насоса вообще не приносит никаких изменений, ни в расход ни в напор.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Если турбинный насос дает определенное разрежение, то два турбинных насоса соединенных последовательно разрежение почти не увеличат. Если поршневой насос, то два последовательно соединенных дадут разрежение где-то 0.65-0.7. Двукратного (до 0.5) разрежениея даже близко не будет.
Плюс не забывайте, что это вакуум, где качаться может из сосуда довольно малого объема, а может и из большого сосуда, что даст сильное влияние на время достижения нужного разрежения. |
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,921
|
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Характеристики расход-давление всех гидравлических машин - падающие параболы. Большей или меньшей крутизны. За исключением некоторых спецнасосов, у которых характеристика очень пологая. Ну, поршневые насосы имеют особенности. Все машины работают в какую-то сеть, путь даже очень короткую. Характеристика расход-сопротивление сети всегда восходящая парабола. Большей или меньшей крутизны. За исключением редких случаев наподобие реки. А у некоторых видов машин характеристики такие, что при совместной работе производительность даже меньше, ем у единичной. Вот в ответственных случаях, наподобие последовательных турбин всё тщательно просчитывают, чтобы извлечь максимальную пользу (кпд) при минимуме неизбежных потерь. Когда-то я единственный из студентов КуИСИ получил у доцента Джамгарова пятерку по теплотехнике. У него вообще редко кто с первого раза сдавал хотя бы на трояк. Он был вообще-то из авиационного института, как раз занимался двигателями с точки зрения аэродинамики. Ну и нам задал вопрос не по программе, "на засыпку" - "Увеличится ли в два раза общее давление двух последовательных турбин"? Я сразу сказал одно слово "Нет", и за это получил автоматом и зачеты и экзамен. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу методику определения числа насосов, диаметра и количества трубопроводов в угольных шахтах | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 04.02.2023 14:18 |
Запуск пожарных насосов внутреннего пожаротушения производственного здания | lenozzy | Электроснабжение | 19 | 19.10.2015 20:03 |
подключение промышленных вентиляторов | nikola00088 | Электроснабжение | 2 | 21.11.2011 11:09 |
подключение лифта | Ольга88 | Инженерные сети | 9 | 28.10.2010 12:34 |