bboysyndrom, да, я про стену. Вообще, я обычно гидроизоляцию в 2д подрисовываю и всё. Не так сложно посчитать её объемы (+/- 2 ведра). Если хочется точно (например объекты сложной формы), то можно через шаблон спецификации извлечь данные из модели о площади (там куча вариантов - общая площадь, площадь горизонтальных поверхностей и т.д.) и умножать на норму расхода. И будет автоматом для нужного Вам изделия писать "Праймер такой-то - расход - столько-то"
|
||||
|
||||
в 2016i есть вот такие элементы (см. вложение).
С них можно и объем и площадь вытянуть. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857
|
Обработка поверхности (surface treatment) и раньше была (в 20-й версии точно есть). С помощью неё удобно огнезащиту моделлить. Слои недолго и замоделлить элементами, всё это работает и считается на ура. Именно гидроизоляцию не моделлим - берём по площади тощего бетона.
|
|||
|
|