| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Уравнивание потенциалов

Уравнивание потенциалов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.11.2008, 00:15 #1
Уравнивание потенциалов
Мегавольт
 
Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 24

Ввод в вводно-распределительное устройство осуществляется 4-х жильным кабелем, причем шина РЕ ВРУ соеденена с контуром повторного заземления PEN-проводника согласно ПУЭ изд.-7. От него отходят 5-ти жильные КЛ на распределительные шкафы.
ВОПРОС - Нужно ли выполнять дополнительную систему уравнивания потенциалов для распределительных шкафах (соединение корпуса шкафа с ГЗШ)? Моё мнение, что это делать не обязательно и не нужно т.к. шина РЕ распределительного шкафа на которую подключен РЕ-проводник соеденена с корпусом распределительного шкафа и мет. связь между корпусом распределительного шкафа и ГЗШ осуществляется посредством того же РЕ-проводника.
Прав ли я?

Последний раз редактировалось Мегавольт, 29.11.2008 в 00:42.
Просмотров: 3115
 
Непрочитано 29.11.2008, 07:26
#2
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Да.

ПУЭ
п.1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

Но только если ...
ПУЭ
п.1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Andi55 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.11.2008, 22:49
#3
Мегавольт

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 24


Спасибо Andi55

Последний раз редактировалось Мегавольт, 29.11.2008 в 23:08.
Мегавольт вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2008, 22:50
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Мегавольт, а перевод?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  