Можно ли размещать выход из электрощитовой в цех?
Москва
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 5381
|
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Москва
Сообщений: 5
|
Электрощитовая в проекте имеет выход в помещение сборочного цеха (технолог определил категорию Д). до наружной стены далеко, как и до выхода. По общественным зданиям и жилью есть четкие нормы выхода наружу или в коридор, а по пром зданиям я найти нормы не могу...Нужно ли ее переносить к наружной стене или можно оставить?
|
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
В цехах они вообще могут быть открытыми с сетчатым ограждением.
Дествительно в СНиПах об этом не гвориться, но в данном случае, надо все же читать ПУЭ. В моей практике при реконструкции цехов там Эл.Щит. всегда распологались в цехах и далеко от наружных стен. |
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
Даже если и В. Потому как нельзя делать эвакуацию через помещения А и Б в проме, а В для этого достаточны.
У меня был цех 18х36 кат. В3 с эл.щит., где двери выходили в пом.цеха, а так же двери комнаты мастера, кладовщика и путь эвакуации проходил через цех. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Эвакуационный выход многоэтажное жилье | yurey | Архитектура | 19 | 16.04.2015 11:39 |
Можно ли размещать ВРУ (ВУ) не в щитовой? | Огурец | Инженерные сети | 3 | 27.09.2010 12:41 |
Можно ли размещать предприятия торговли во встроенных помещениях производственных эданий? | ХАДИ71 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 23.10.2009 13:42 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |