19.11.2012, 15:48 | #1 | |
Увеличение диаметра трубопровода на неподвижной опоре при избыточной осевой нагрузке
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 2449
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Ну, если уж упоры не выдерживают, то что-то неправильно в конструкции трубопровода или в расчете. Потому что типовые неподвижные опоры разработаны с охрененным запасом. Прежде, чем "сломается" такая опора, разрушится трубопровод.
Но, даже если расчет правильный, не надо увеличивать диаметр. Надо просто поставить соответствующую опору. Хоть индивидуальную. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 4
|
Опора ("индивидуальная") нагрузку держит (просчитано и ручками и в стартике), а не держит именно упор. В частности, при подвальной прокладке, стандартные несут относительно низкую нагрузку. В альбоме на упоры тоже прописана предельная нагрузка, соответственно для каждой косынки в зависимости от диаметра.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Выражайся грамотным инженерным языком, если хочешь, чтобы тебя понимали.
Нет никаких "упоров", а есть изделия, называемые "опора неподвижная такой-то марки по такой-то серии". Вот внутри неё могут быть и "упоры", и "косынки". Не абстрактно "стандартных", а есть конкретные изделия. Нет трубы "вообще", а есть трубопроводы конкретных диаметров, у которых в части опор есть много разных решений. Откуда здесь люди будут знать о чем "своем девичьем" ты там думаешь? |
|||