Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды

Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.12.2009, 10:43 #1
Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды
Snick
 
инженер-строитель
 
г.Челябинск
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 121

Господа проектировщики, вопрос:
Каким образом решается прокладка трубопроводов из полиэтиленовых и полипропиленовых труб через противопожарные преграды (стены, перекрытия)?
Где взять типовые конструкции муфт в местах прохода полиэтиленовых и полипропиленовых трубопроводов через противопожарные преграды?
Я так предполагаю, что заполнение таких муфт должно быть каким то составом, который при разрушении трубы и под воздействием температуры вспенивается, и закрывает отверстие для предотвращения проникновения огня через преграду (стену, перекрытие).
Например: СП 40-107-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ", п. 4.23 - "В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам."
Где взять типовые решения по подобным узлам? Или примеры узлов?
Спасибо.
Просмотров: 7172
 
Непрочитано 01.12.2009, 11:35
#2
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


http://www.nigma.ru/index.php?s=%D0%...=all&rg=&srt=0
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2009, 13:18
#3
Snick

инженер-строитель
 
Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
Сообщений: 121


Спасибо за ссылки, но там в основном общая информация...
Хотелось бы что-то более конкретное (узлы, размеры) и попрошу специалистов прокомментировать - применили ли при проектировании, отношение пожнадзора и госэкспертизы.
__________________
На вкус и цвет все фломастеры разные...
Snick вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2009, 13:29
#4
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Хм, вот узел, (первая ссылка) размеры на сайте в табличке ниже, если к проекту приложить сертификаты (просить у производителя), проблем не возникает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Противопожмуфта.JPG
Просмотров: 533
Размер:	10.1 Кб
ID:	29844  
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 15:45
#5
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Snick Посмотреть сообщение
полиэтиленовых и полипропиленовых труб через противопожарные преграды
При проходе труб из пожароопасного помещения в непожароопасное применяются трубы из негорючих материалов, т.е. стальные
Шифер вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка труб отопления. Igmar Отопление 9 20.11.2009 18:56
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах MankAV Железобетонные конструкции 6 27.10.2009 13:43
Конструкция перехода труб тс 2д700 через дорогу Zloy Конструкции зданий и сооружений 2 18.04.2009 10:31
транзитная прокладка кабеля через склад Jull Электроснабжение 2 10.02.2009 20:37
противопожарные преграды Alla Прочее. Архитектура и строительство 2 30.07.2007 07:21