| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Встраивание трансформаторных подстанций в медицинские учреждения

Встраивание трансформаторных подстанций в медицинские учреждения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2010, 15:09
Встраивание трансформаторных подстанций в медицинские учреждения
ВальНадь
 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 8

Можно ли встраивать трансформаторные подстанции в медицинские учреждения в РФ, не считая Москвы и Санкт-Петербурга?
Просмотров: 12214
 
Непрочитано 12.08.2010, 17:05
#21
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Уважаемуй ВальНадь.
Если вы не можете найти конкретный документ кроме действующего ПУЭ, то ссылайтесь на пункты 7.1.15 и 7.1.1 ПУЭ.
Темболее что заказчик не против и даже настаивает на встраивании ТП. Только получите у него подписанное техзадание на проектирование.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 16:04
#22
ВальНадь


 
Регистрация: 30.07.2010
Сообщений: 8


Уважаемый aponom пропал как швед под Полтавой, а обещал позвонить в Московский энергонадзор, позвоните пожалуйста, мне позвонить проблематично, и ответьте, даже если результат будет нулевой. Заранее спасибо.
ВальНадь вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2017, 01:04
#23
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Коллеги, чем все закончилось, как вышли из ситуации, получилось отстоять у заккачика точку зрения по поводу встроенной подстанции и как на это посмотрела экспертиза? Дайте знать, столкнулся с такой же ситуацией, только объект на территории Москвы, речь о станции скорой медицинской помощи. Буду благодарен, если поделитесь опытом.
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2017, 20:45
#24
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Pol8138.
Если у вас объект на территории Москвы, станция скорой медицинской помощи, то пользуйтесь ТСН 31-313-98 (МГСН 4.12-97) и ТСН 31-330-2005, согласно которым размещение встроенных и пристроенных трансформаторных подстанций (всех типов) в зданиях ЛПУ не допускается
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2017, 07:26
#25
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™



Какие ТСН и МГСН? Вы что? Их уже давно отменили и в Москве ими уже никто не пользуется, только для разработки ППТ, и то до марта этого года, поскольку должны ввести ПЗЗ уже в этом квартале.
Pol8138 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Встраивание трансформаторных подстанций в медицинские учреждения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу типовой проект 407-3-614.91 "Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ тупикового типа мощностью 400-630 кВА" Al2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.02.2009 08:10
железобетонные оболочки трансформаторных подстанций olix Железобетонные конструкции 1 05.07.2005 18:06