| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.01.2011, 14:29 | #1 | |
Как правильно устроить шов в бетонном полу
Инженер-конструктор
Калуга
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 103961
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Я уже всё позабыл, подскажите пожалуйста для чего швы ?
Температурные ? В сети вроде много рекламных роликов о том, как буржуи устривают заливные/наливные полы. Может быть вам там поискать технологию ? Вроде бы швы всегда делают при помощи досок... Т. е. арматура заранее недоделана до шва... Но ведь в ПОЛУ ЕЁ ЖЕ НЕДОЛЖНО БЫТЬ ???
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.06.2010
Калуга
Сообщений: 11
|
Швы усадочные. Что бы бетон затвердевая, давал трещины в заданном направлении, т.е. по шву. А буржуи да и наши пишут очень расплывчато, мол опалубку выполняют картами в зависимости от сменной производительности, а я за смену могу залить площадь большую, чем кратный рекомендованный размер карты (6х6м, 4х6м.). И тут вилка: хочется выставить каркасы на всей площади заливки и залить все за одну смену, а вот можно ли разрезать арматуру в местах ее прохождения через шов не знаю. Она ведь корродировать начнет рано или поздно?
|
|||
|
|||||||||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Ага.
Цитата:
Цитата:
Насколько я помню нам объяснялись непосредственно полы находящиеся на так или иначе уже сделанной бетонной/ж.б. подушке. СНиП 2.03.13-88 Полы Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (с Изменениями N 1, 2) Цитата:
Цитата:
Цитата:
Т. е. на всё что ниже покрытия норм нет, покртыие делить на карты нельзя. Я склоняюсь к тому что и всё что ниже покрытия должно разделяться только температурными и прочими швами. Может быть это компенсирует отсутствие швов на усадку. Т. е. дуамю ,что не надо карт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.01.2011 в 17:36. |
||||||||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
В принципе наверное можно прикинуть как-то неофициально...
В СП по напряжённым конструкциям есть усадка для бетона, т.е. деформации. По модулю упругости найти напряжения в бетоне. Напряжения сравнить с ???. Возможно с пределом на растяжение. И коэф запаса 1,5-2. Кто как думает ? Можно так прикинуть повреждения от усадки если на карты не разбивать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 10
|
Доброго! При устройстве швов учитывается геометрия помещения, наличие колонн, фундаментов под оборудование и.т.д
Швы делятся : усадочные (снимают напрежение при наборе прочности бетона) Температурные (устанавливаются в проектных рассечках здания) Технологические (при перерывах в бетонировании) сопряжение усиливается нагелями. Не допускайте т образных швов! И опиливайте коллоны! |
|||
|
||||
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270
|
Гипс-Кнауф Колпино. Что делалось под чутким руководством немцев...
Были установлены вертикальные металлические полосы, верх полос был выведен на отметку ч.п. Получилась эдакая "шахматная доска". Только клеточки были прямоугольными, примерно 3х6 м. И дальше в шахматном порядке их армировали и бетонировали. Через пару недель бетонировались пропущенные "клеточки". Если память не обманывает, то после устройства верхнего слоя с упрочнителем полосы прорезались болгаркой и швы также затирались (но не уверен в последовательности). Мб, что-то и пропустил, мы монтировали каркас, полы делала другая организация, хоть и под боком. Последний раз редактировалось orehovalexey, 10.08.2011 в 20:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2006
Сообщений: 8
|
Меня тоже сейчас очень беспокоит проблема с нарезкой пола швами. И есть несколько вопросов.
1. При отрезке колонны ромбом, как в приведенном выше примере, часть пола будет опираться на подколонник, что как мне кажется, не совсем правильно. Пол надо отрезать от подколенника! Ну, тут же возникает другой вопрос, как можно отпилить колонну не допустив Т-образного шва? Я раздобыл один проект с примером выполнения швов (см. вложение), теперь после прочтения данного поста меня гложет сомнение. 2. Устройство температурного шва. Как выше говорили температурный шов надо увязать со швами здания, а если здание стальное каркасное протяженностью 150м и швы отсутствуют, с каким максимальным шагом надо устраивать температурный швы. Спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
1 Сделайте ромб таким размером, чтобы он не попал на подколонник. В вашем примере по углам подколонника могут появиться трещины.
2 Если у вас нет деформационных швов в здании, то и в полу их делать не надо. Температурно-усадочные швы - это швы которые делят поверхность всего пространства пола на карты. Размеры этих карт лучше брать не более 6х6 метров иначе пол может "поделиться" без вашей помощи. PS: В приведенном мной примере деформационные швы вокруг колонн подколонник не пересекают (обратите внимание, что ромбы у колонн в 1ом и 2ом вариантах разных размеров). PPS: 1ый вариант во вложении немного недоделан (указаны не все деф. швы), заказчик от него сразу отказался из-за слишком большого кол-ва швов. Герметики для полов жутко дорогие. Последний раз редактировалось Alkor527, 12.10.2011 в 15:13. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 8
|
Всем добрый день.
Занимаюсь устройством промышленных полов уже несколько лет. Есть некоторые данные по устройству усадочных швов: не более 30 толщин бетона. Многократно искал ссылку на эту "константу" во всевозможных документах и не нашел. Сейчас дотошный заказчик хочет чтобы я предоставил ему ссылку на эту цифру. Отсюда два вопроса: 1) Каким образом, все-таки, считается карта усадочных швов, если мы льем на монолитное перекрытие свою плиту h=140-40 мм, из бетона В22,5 , армирование сетка сварная 4Вр1 ячейка 100х100, затираем её "вертолетами" до глянца, и будет на месте сем паркинг жилого дома? 2) Каким образом считается карта усадочных швов, если мы льем на монолитное перекрытие стяжку h=120-20мм, из бетона В7,5, потом покрытие из В15 h=30мм, также, затертое "вертолетами" до глянца, оба слоя без армирования? Буду рад ссылкам на нормативную документацию и просто ответам Заранее благодарю. |
|||