Организация (разветвление) системы Заземления
RIG1978
 
Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671

Уважаемые Коллеги добрый день.
Вопрос по заземлению.
Правильно ли я понимаю основные правила организации (подход при построении разветвления) системы заземления.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Схема развития системы заземления.dwg (76.3 Кб, 386 просмотров)


Последний раз редактировалось RIG1978, 24.05.2018 в 14:26. Причина: Изменение названия темы
Просмотров: 11521
 
Непрочитано 23.05.2018, 13:11
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Какая то очень примитивная схема. Сюда бы добавить несколько ВРУ, несколько очагов заземления, заземление молниеприемников, функциональное заземление, несколько систем уравнивания потенциалов. Вот тут и получим несколько интересных моментов. И окажется что желтые линии (указанные как недопустимые) будут появляться неизбежно
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 13:27
#3
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
DWG 2013
Подревней бы.
csp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 13:43
#4
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Я специально сделал в dwg. Старался выполнить как можно проще и наглядней. Пожалуйста предлагайте варианты. Или можете начертить свой "схемотехнически" правильный чертеж. Я абсолютно не претендую на звание подготовленного проектировщика. Когда я заканчивал учебу Автокад у нас только появился


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
И окажется что желтые линии (указанные как недопустимые) будут появляться неизбежно
По моему именно в этом и заключается основная тонкость в проектировании системы заземления. И ее действительно необходимо прорабатывать и анализировать что куда по какому пути потечет, а не "заземлять" как угодно все подряд лишь бы соединить... Как меня в свое время учили некоторые "сознательные" электрики фразами типа "обязательно не забудь все оборудование соединить проводниками заземления" , а потом пошло-поехало, то от сварки где-то трубопровод искрит, то слаботочка вылетает, то перемычки заземления горят, то еще что-нибудь не приятное вылезет...
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 13:45
#5
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Подревней бы.
Извините. Исправляюсь.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
2007 Схема развития системы заземления.dwg (120.4 Кб, 175 просмотров)
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 14:50
#6
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Я специально сделал в dwg. Старался выполнить как можно проще и наглядней. Пожалуйста предлагайте варианты. Или можете начертить свой "схемотехнически" правильный чертеж.
Все виденные мной варианты подобных схем совсем не идеальны. Тема заземления не так проста как кажется



Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
По моему именно в этом и заключается основная тонкость в проектировании системы заземления. И ее действительно необходимо прорабатывать и анализировать что куда по какому пути потечет, а не "заземлять" как угодно все подряд лишь бы соединить... Как меня в свое время учили некоторые "сознательные" электрики фразами типа "обязательно не забудь все оборудование соединить проводниками заземления" , а потом пошло-поехало, то от сварки где-то трубопровод искрит, то слаботочка вылетает, то перемычки заземления горят, то еще что-нибудь не приятное вылезет...
Просто невозможно сделать так как вы нарисовали.
Самый простой пример: Кабельная трасса проходящая между 2 помещениями. Она должна быть присоединена к ДСУП с обоих концов. К этим же ДСУП присоединяются корпуса щитов, приводов и тд. Вот уже перемычка для протекания уравнивающих токов.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 14:57
#7
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Она должна быть присоединена к ДСУП с обоих концов. К этим же ДСУП присоединяются корпуса щитов, приводов и тд.
Хорошо. Решаем такую задачку.

А проводник РЕ у этой трассы каким образом прокладывается? Почему нельзя сделать по радиальной схеме?
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 15:07
#8
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Хорошо. Решаем такую задачку.

А проводник РЕ у этой трассы каким образом прокладывается? Почему нельзя сделать по радиальной схеме?
У кабельной трассы нет проводника PE. Это просто металлоконструкция. Например лестничные лотки/короба/трубы. Ну а как проложены проводники к ДСУП разных помещений от ГЗШ не так уж важно.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 16:12
#9
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
У кабельной трассы нет проводника PE. Это просто металлоконструкция. Например лестничные лотки/короба/трубы.
В таком случае я бы для СУП металлоконструкций (или сторонних проводящих частей) проложил от ГЗШ отдельный проводник (металлическую шину) РЕ и все металлоконструкции (или сторонние проводящие части) с помощью отдельных ответветвлений подсоединил к ней.

Например ПУЭ:

1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям, а также использовать открытые проводящие части электрооборудования в качестве нулевых защитных проводников для другого электрооборудования, за исключением оболочек и опорных конструкций шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления, обеспечивающих возможность подключения к ним защитных проводников в нужном месте.

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или
защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

Последний раз редактировалось RIG1978, 23.05.2018 в 16:27.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 16:24
#10
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
В таком случае я бы для СУП металлоконструкций проложил от ГЗШ отдельный проводник (металлическую шину) РЕ и все металлоконструкции (или сторонние проводящие части) подсоединил к ней.
Другими словами сделали бы ДСУП. А теперь таких таких помещений у вас допустим полсотни. В каждом своя ДСУП. И протяженные коммуникации присоединены к нескольким ДСУП одновременно.
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 16:31
#11
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Все ДСУП соединяются на эту (центральную) шину РЕ отдельным ответветвлением. Хоть сколько помещений.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 16:33
#12
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Все ДСУП соединяются на эту (центральную) шину РЕ отдельным ответветвлением. Хоть сколько помещений.
Это вы мне про ГЗШ хотите рассказать? Кстати ГЗШ в здании тоже может быть несколько. )
Но речь не об этом
tyuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 16:43
#13
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Это вы мне про ГЗШ хотите рассказать? Кстати ГЗШ в здании тоже может быть несколько. )
Нет не про ГЗШ, а про проводник РЕ (чаще всего это стальная шина, но может быть и медный провдник, и те же сторонние проводящие части и т.п.) для СУП сторонних проводящих частей.

ГЗШ столько, сколько источников питания (поправка ВРУ или ГРЩ). Если источник питания (ВРУ или ГРЩ) один, то и ГЗШ одна, все остальное это шины РЕ . Т.е. шины PE которые стоят в щитах, получающих питание от ВРУ (или ГРЩ) , не ГЗШ, а именно шины РЕ.

Главная заземляющая шина — шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки
до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравни-
вания потенциалов.

Последний раз редактировалось RIG1978, 24.05.2018 в 09:47.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 07:17
#14
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
ГЗШ столько, сколько
... вводных электрощитовых
solar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 08:31
#15
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от RIG1978
ГЗШ столько, сколько
... вводных электрощитовых
Да согласен, именно такая формулировка будет наиболее правильная, простая и понятная.
Я бы возможно еще добавил в которых есть контур заземления. Хотя это условие возможно не обязательное.
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 10:33
#16
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Пожалуйста предлагайте варианты. Или можете начертить свой "схемотехнически" правильный чертеж.
Я веду речь примерно про такую слегка упрощенную схему
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема заземления.dwg (174.9 Кб, 156 просмотров)
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 11:04
#17
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


3 вопроса по ИЖС...

1. Нормативный документ по устройству заземлителя - типовые схемы на основании примерных данных о типе грунтов и требуемом сопротивлении ЗУ.
2. Как делать заземление при установке ВРУ на опоре - сразу делать расщепление нуля на ВРУ или делать повторное заземление на вводе в здание
3. При установке ВРУ на опоре - какие требования к его заземлению? (в т.ч. при наличии ОПН)
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 11:07
#18
solar


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351


ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

542.4.1
Примечания
1 Не требуется непосредственно подключать каждый отдельный защитный проводник к главному заземляющему зажиму (шине), если они электрически связаны с ним через другие защитные проводники.
solar вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 11:08
#19
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,407


Не надо все заземление валить в одну тему-свалку. Есть вопрос - создайте соответствующую тему
Admin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 14:28
#20
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Я веду речь примерно про такую слегка упрощенную схем
Я бы предложил такой вариант. Изменения выделил красным.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Схема заземления.dwg (142.7 Кб, 155 просмотров)
RIG1978 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Организация (разветвление) системы Заземления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заземление технологического оборудования и трубопроводов RIG1978 Инженерные сети 14 13.03.2018 21:49
Заземление электрофицированного ЖД моста Ky3hell Электроснабжение 5 09.09.2015 22:07
Нужно ли заземление в моем случае? romadjan711 Электроснабжение 11 06.11.2014 05:44
Как сделать заземление во взрывоопасной зоне? Geniy_Dzydo Электроснабжение 19 08.11.2012 18:55
Вопрос электрикам: заземление генератора ekzersist Электроснабжение 3 25.10.2007 04:25